> 10 этажка. Нужно ли устройство внутреннего пожаротушения ?
Montero45
сообщение 27.9.2017, 7:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Добрый день !

Обратился ко мне подрядчик, спрашивает нужно ли устройство внутреннего пожаротушения "Роса" в панельной 10-ти этажке ?
Я не к ВК отношения не имею, а ВК-шники в отпуске, поэтому не у кого спросить.
На сколько помню эти устройства ставили только на зданиях более 10 этажей.
Может есть еще какие нибудь подводные камни ?

10-этажка панельная, высота этажа 2,8 м, новое строительство, 2-х подъездная, квартир 110 шт.

Заранее благодарю !

Сообщение отредактировал Montero45 - 27.9.2017, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.9.2017, 8:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП54, п.7.4.5.
Высота зданий не оговаривается, поэтому ставить нужно во всех многоквартирных домах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 27.9.2017, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 8:08) *
СП54, п.7.4.5.
Высота зданий не оговаривается, поэтому ставить нужно во всех многоквартирных домах.


Спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Su000
сообщение 27.10.2017, 12:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330605



добрый день. Я тоже искала ответ на похожий вопрос. Только вот меня интересует здания этажностью 25 и 30. Один коллега утверждает, что в зданиях выше 75м обязательна установка спринклерного пожаротушения. Я ищу в СНиПах и СП, но времени катастрафически не хватает, нужно ведь еще и прямые обязанности исполнять на работе.
Проверила СП54, пункт7.4.5, и он гласит:
"На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует
предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую
точку квартиры."

Есть ли какой-нибудь документ подтверждающий слова о том, что в зданиях высотой более 75 м необходима спринклерная система, а в тех, что ниже 75м она не обязательна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2017, 14:28
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Su000 @ 27.10.2017, 12:12) *
добрый день. Я тоже искала ответ на похожий вопрос. Только вот меня интересует здания этажностью 25 и 30. Один коллега утверждает, что в зданиях выше 75м обязательна установка спринклерного пожаротушения. Я ищу в СНиПах и СП, но времени катастрафически не хватает, нужно ведь еще и прямые обязанности исполнять на работе.
Проверила СП54, пункт7.4.5, и он гласит:
"На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует
предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую
точку квартиры."

Есть ли какой-нибудь документ подтверждающий слова о том, что в зданиях высотой более 75 м необходима спринклерная система, а в тех, что ниже 75м она не обязательна?

http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-de...5-2002--101.pdf
Цитата
7.10. Автоматическая система пожаротушения
7.10.1. Все встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения, расположенные в
жилом доме (автостоянки, вспомогательные, технические и общественные помещения, мусорокамеры
и ствол мусоропровода и др.), следует оборудовать автоматическими установками спринклерного
пожаротушения.
7.10.2. Над входными дверями квартир снаружи следует предусматривать установку
спринклерных оросителей, подключенных к стоякам внутреннего противопожарного водопровода
через реле потока.

http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-s...-vysoty-zdaniy/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.10.2017, 16:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Su000
Для жилых зданий высотой более 75 метров должны разрабатываться специальные технические условия. Вот что там пропишите, то в здании и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения