Цитата(Su000 @ 27.10.2017, 12:12)
добрый день. Я тоже искала ответ на похожий вопрос. Только вот меня интересует здания этажностью 25 и 30. Один коллега утверждает, что в зданиях выше 75м обязательна установка спринклерного пожаротушения. Я ищу в СНиПах и СП, но времени катастрафически не хватает, нужно ведь еще и прямые обязанности исполнять на работе.
Проверила СП54, пункт7.4.5, и он гласит:
"На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует
предусматривать отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую
точку квартиры."
Есть ли какой-нибудь документ подтверждающий слова о том, что в зданиях высотой более 75 м необходима спринклерная система, а в тех, что ниже 75м она не обязательна?
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-de...5-2002--101.pdfЦитата
7.10. Автоматическая система пожаротушения
7.10.1. Все встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения, расположенные в
жилом доме (автостоянки, вспомогательные, технические и общественные помещения, мусорокамеры
и ствол мусоропровода и др.), следует оборудовать автоматическими установками спринклерного
пожаротушения.
7.10.2. Над входными дверями квартир снаружи следует предусматривать установку
спринклерных оросителей, подключенных к стоякам внутреннего противопожарного водопровода
через реле потока.
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-s...-vysoty-zdaniy/