Здравствуйте. Вводные: в Лен. области очень рьяные инспектора ГАСН, которые подвергают сомнениям все что только можно и видят то, что никто не видит. На данный момент столкнулся с отсутствием принятия тушения автостоянки тонкораспыленной водой. Нормативная ссылка на СП 5.13130.2009 5.1.12 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители - с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно- технической документации разработчика или изготовителя распылителей. 5.4.15 Начальное давление в модуле и давление на диктующем распылителе, продолжительность подачи ОТВ, геометрические параметры распределительных сетей, расчет и проектирование модульных установок ТРВ должны приниматься и производиться по нормативно-технической документации разработчика и (или) предприятия - изготовителя модульных установок и распылителей.
вот приставка НОРМАТИВНО и вызывает у инспектора требование в СТУ, так как СТО на оросители не является нормативным в соответствии с действующим законодательством (сто перестал быть нормативным документом). Вечером смогу выложить ссылки на законы.
Пункт 5.4.3. по проектированию ТРВ с просто технической документацией мало интересует.
кто нибудь сталкивался с подобным? инспектор прав?
|