> Расчет теплоотдачи радиатора
Krack
сообщение 4.5.2018, 23:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2018
Пользователь №: 341373



Доброго времени суток. Есть идея применить автомобильный радиатор для охлаждения воды. Хочу использовать радиатор от КАМАЗ 5320. В техническом описании указана его теплоотдача - 88,4 тысяч ккал/ч, что соответствует примерно 103 кВт при следующих условиях:
температура воды +80 градусов, воздуха - +20 градусов
массовая скорость воздуха 8 кг/м2 с
расход воды 185 л/мин
Соответственно при других условиях и теплоотдача другая, как рассчитываются такие системы? Кто-нибудь может подсказать? Может укажите в какой литературе можно найти методику расчета?

Еще возникла проблемка. Пытаюсь подобрать вентилятор, который выдает массовую скорость воздуха 8 кг/м2 с, однако в технической характеристике вентиляторов указывается объемный расход в м3/ч. Когда перевожу в массовую скорость воздуха выходит очень большое число, может подскажите где я ошибаюсь, вот мои рассуждения:
1 м3/ч= 0,00027 м3/с
Зная плотность воздуха при +20 градусов ро=1,205 кг/м3 получаем
0,00027*1,205=0,000347 кг/с массовый расход
Далее этот массовый расход должен приходится на 1 м2 радиатора и тогда выходит, что
1кг/м2 с = 3000 м3/ч а соответственно 8 кг/м2 с = 24000 м3/ч
Выходит довольно мощный промышленный вентилятор может ошибся я где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.5.2018, 8:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Проверим через скорость движения авто:
8 кг/(м2*с) = 8 / 1,205 = 6,63 м3/(м2*с) или 6,63 м/с
Что составляет около 24 км/ч
Пожалуй, Ваша оценка производительности вентилятора верная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 5.5.2018, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Раз у Вас теплообменник уже выбран, то осталось провести поверочный расчет. Обычно расчет ведут в такой последовательности:
1. Задаются температурой стенки трубки радиатора
2. Рассчитывают коэффициент теплоотдачи от воды, зная ее расход и свойства при средней температуре и при температуре стенки
3. Рассчитывают коэффициент теплоотдачи к воздуху, зная его расход и свойства при средней температуре и при температуре стенки
4. Рассчитывают коэффициент теплопроводности стенок трубок из их геометрии и материала
5. Считают коэффициент теплопередачи из 2,3,4, причем 3 нужно множить на коэффициент оребрения (паспорт радиатора)
6. Проверяют выполнение основного уравнения теплопередачи, если не выполняется гоуту п.1

Методики изложены в книгах по теплопередаче, книг немало этих. Выбирайте что ближе к воздуху, например в системах отопления широко калориферы используются.

Простое гугленье первым дает ссылку на этот же форум: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7416. Насколько правильно считает не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krack
сообщение 6.5.2018, 16:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2018
Пользователь №: 341373



Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.5.2018, 8:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ключевая ошибка в терминологии: радиатор автомобиля это калорифер системы отопления.

а вообще не совсем понятно почему его радиатором называют smile.gif тепло от него только конвективное, а излучения то минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения