> Циркуляция в независимой схеме
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Уважаемые! У меня следующий вопрос: в независимой схеме отопления подбор насоса по напору осуществляется только исходя из линейных потерь и местных сопротивлений, но играет ли роль высота системы отопления? Допустим у меня двухтрубный стояк высотой 30 метров. Неужели эту высоту не нужно никак учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



В общем суммарные потери давления системы 3кПа через самый последний прибор + потери в теплообменнике 49кПа, расход 0,3 м3/ч, высота системы 21 метр. Получается, что самый простой UPS 25-40 справится с задачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2017, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



для системы отопления не учитывается статическое давление.
статическое давление учитывается в подпитке. если статическое давление больше чем давление в обратке, тогда ставится насос с учетом обратки и статического давления в отоплении.
3 кПа это очень мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Система небольшая (на ней сидит всего 4 прибора). Поэтому и 3кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.2.2017, 11:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
высота системы 21 метр.

Цитата
расход 0,3 м3/ч

У вас что дом из одного стояка состоит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Цитата(Wiz @ 21.2.2017, 15:27) *
У вас что дом из одного стояка состоит ?


это колокольня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2017, 11:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну тогда подбирайте насос на 52 кПа + потери на обвязке ТО + запас 3 метра и на требуемый расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Тогда еще такой вопрос. Какое давление нужно нагнать в систему? Высота 21 м, плюс запас метров 5. Где-то 2,5 атм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.2.2017, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Composter @ 21.2.2017, 11:22) *
3 кПа это очень мало

Может быть, там трубы Dу20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 21.2.2017, 11:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Цитата(Смит @ 21.2.2017, 15:40) *
Может быть, там трубы Dу20 ?


Ду15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.2.2017, 15:36
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



При такой высоте и ЕЦ можно обойтись, если сильно лапшу вроде Ду15 не городить.

Сообщение отредактировал HeatServ - 21.2.2017, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 15:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



не. теплообменник ж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.2.2017, 21:33
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Амиго @ 21.2.2017, 15:38) *
не. теплообменник ж.

Смотря где установлен и смотря что за теплообменник, но теоретически возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.2.2017, 22:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Baratrum @ 21.2.2017, 10:15) *
потери в теплообменнике 49кПа,

Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baratrum
сообщение 22.2.2017, 8:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315428



Цитата(jota @ 22.2.2017, 3:46) *
Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа

4.9 кПа, знак забыл поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:26