> Температурное расширение горячего водоснабжения, как расставить неподвижные опоры
Роза_2104
сообщение 18.4.2019, 15:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



Добрый день.
Помогите пож-та разобраться с темой "Линейное расширение трубопровода ГВС".
Жилой дом. Сейсмика 8 баллов. Труба полипропиленовая армированная.
Не могу понять, каким образом нужно расставлять неподвижные опоры.
Если с подвижными даны максимальные расстояния между ними в СП40-101-96, то про неподвижные написана непонятная мне фраза:
"Неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке и распределялись пропорционально их компенсирующей способности"
И второй вопрос, я нахожу линейное расширение, и дальше что???
Знаю я на сколько мм труба изменит свое положение, а где же прописано максимально допустимое это растяжение, при которых надо уже предусматривать П-образные компенсаторы или какие-либо другие?

Помогите разобраться.

Сообщение отредактировал Роза_2104 - 18.4.2019, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.4.2019, 0:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Покажите, пож., простейшую схемку участков, которые вас смущают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.4.2019, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Неподвижные опоры нужно ставить по середине между компенсаторами smile.gif ответ на вопрос.
компенсаторами могут быть отводы-повороты трассы/стояков до ограничивающих перемещение креплений, специально выполненные - П образные компенсаторы, петлевые (или О-образные) и сильфонные. у каждого своя компенсирующая способность.

ПС подсказка: перемещение врезки ГВС хорошо бы держать в пределах 50мм, но это вроде не регламентировано. максимальное перемещение будет у компенсатора.
для того, что бы врезку не выломало она должна компенсировать это смещение, то есть ее тоже нужно считать на возможность компенсации и принимать соответствующую длину и расстояние до крепления.
по нормальному нужно делать компенсаторы на водоразборных стояках на каждом этаже или через этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 22.4.2019, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



В том же СП40-101-96, на который вы ссылаетесь, и картинки есть и всё вполне понятно расписано.
Если у вас к примеру идет прямой участок , залепить на нем две неподвижки без компенсатора между ними нельзя, т.к. линейное расширение не будет компенсироваться. Если речь идет о горизонтальном участке с поворотом, то расстояние от поворота до неподвижной опоры с оной стороны угла должно обеспечивать компенсацию удлинения участка от поворота до неподвижки с другой стороны угла (рисунок 2.4 СП40-101-96).
Не знаю, что вы проектируете. Например в жилье при расстановке компенсаторов и неподвижек на стояках, я отталкиваюсь от габаритов компенстора, т.к. он должны красиво помещаться вместе со стояками в зашивку в санузле. Есть у меня в зашивке место на компенсатор с вылетом 250 мм. Отталкиваясь от этого определяю, как часто мне надо ставить компенсаторы (через 1 этаж, через 2 этажа и т.д.). В подвале таких жестких ограничений по вылету обычно нет, но есть смежники. Так что смотрю где я могу сделать компенсатор и какого вылета, чтоб не мешать смежникам и другим своим сетям, не делать дополнительных отверстий в строительных конструкциях, не перегораживать пути эвакуации и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romulx
сообщение 15.5.2019, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



В паспорте на компенсаторы надо посмотреть - могут быть рекомендации производителя по расстановке неподвижек.
Это будет поприоритетнее, чем нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 15.5.2019, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Берёте любой компенсатор и в каталоге или паспорте есть рекомендация по установке. Вот например как во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7________________DN15_50_______2__________.JPG ( 922,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.5.2019, 16:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Ничего, что у автора полипропилен?

Роза_2104, у любого производителя полипропиленовых труб есть расчет: http://www.rosturplast.ru/files/Catalog_PPR_web.pdf с 23 стр.
У петельных в паспорте указано сколько они мм скомпенсируют http://www.rosturplast.ru/upload/iblock/04...6707e80ac85.pdf
РосТурПласт просто для примера.

Цитата(Zabira @ 22.4.2019, 14:09) *
Например в жилье при расстановке компенсаторов и неподвижек на стояках, я отталкиваюсь от габаритов компенстора, т.к. он должны красиво помещаться вместе со стояками в зашивку в санузле. Есть у меня в зашивке место на компенсатор с вылетом 250 мм. Отталкиваясь от этого определяю, как часто мне надо ставить компенсаторы (через 1 этаж, через 2 этажа и т.д.)

В жилье лучше вообще на каждом этаже ставить, т.к. проход трубы через перекрытие как правило заделывают чем-то огнеупорным и этот узел образует неподвижную опору.

Сообщение отредактировал Young - 15.5.2019, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 26.10.2019, 17:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Павел Петров, к сожалению, вы ошибаетесь.

Вы прикрепили каталог сильфонных компенсаторов.
Сильфонники на полипропилен ставить нельзя категорически! Ни одного дома, где успешно применяли бы сильфонные компенсаторы на полипропилене, нет.
У сильфонных компенсаторов распорное усилие на Ду25 при 10 атм около 400 кг, полипропилен его не выдерживает. Сильфонники успешно применяют только на металлическом трубопроводе.

Сообщение отредактировал OLEG72 - 26.10.2019, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 20.11.2020, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет.
Заморочился тут и посчитал температурные расширения труб по СП...
Получилось что то непонятное, числа большие (красные ячейки с ???), на примере труб Aquatherm Green Pipe.
Кому не лень, народ, посмотрите, пожалуйста...
Формулы все правильные.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 20.11.2020, 12:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчета_В1__Т3__В2.xlsx ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:26