Добрый день. Помогите пож-та разобраться с темой "Линейное расширение трубопровода ГВС". Жилой дом. Сейсмика 8 баллов. Труба полипропиленовая армированная. Не могу понять, каким образом нужно расставлять неподвижные опоры. Если с подвижными даны максимальные расстояния между ними в СП40-101-96, то про неподвижные написана непонятная мне фраза: "Неподвижные опоры необходимо размещать так, чтобы температурные изменения длины участка трубопровода между ними не превышали компенсирующей способности отводов и компенсаторов, расположенных на этом участке и распределялись пропорционально их компенсирующей способности" И второй вопрос, я нахожу линейное расширение, и дальше что??? Знаю я на сколько мм труба изменит свое положение, а где же прописано максимально допустимое это растяжение, при которых надо уже предусматривать П-образные компенсаторы или какие-либо другие?
Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Роза_2104 - 18.4.2019, 15:47
|
|
|
|
|
21.4.2019, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Покажите, пож., простейшую схемку участков, которые вас смущают
|
|
|
|
|
22.4.2019, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Неподвижные опоры нужно ставить по середине между компенсаторами ответ на вопрос. компенсаторами могут быть отводы-повороты трассы/стояков до ограничивающих перемещение креплений, специально выполненные - П образные компенсаторы, петлевые (или О-образные) и сильфонные. у каждого своя компенсирующая способность. ПС подсказка: перемещение врезки ГВС хорошо бы держать в пределах 50мм, но это вроде не регламентировано. максимальное перемещение будет у компенсатора. для того, что бы врезку не выломало она должна компенсировать это смещение, то есть ее тоже нужно считать на возможность компенсации и принимать соответствующую длину и расстояние до крепления. по нормальному нужно делать компенсаторы на водоразборных стояках на каждом этаже или через этаж.
|
|
|
|
|
22.4.2019, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468
|
В том же СП40-101-96, на который вы ссылаетесь, и картинки есть и всё вполне понятно расписано. Если у вас к примеру идет прямой участок , залепить на нем две неподвижки без компенсатора между ними нельзя, т.к. линейное расширение не будет компенсироваться. Если речь идет о горизонтальном участке с поворотом, то расстояние от поворота до неподвижной опоры с оной стороны угла должно обеспечивать компенсацию удлинения участка от поворота до неподвижки с другой стороны угла (рисунок 2.4 СП40-101-96). Не знаю, что вы проектируете. Например в жилье при расстановке компенсаторов и неподвижек на стояках, я отталкиваюсь от габаритов компенстора, т.к. он должны красиво помещаться вместе со стояками в зашивку в санузле. Есть у меня в зашивке место на компенсатор с вылетом 250 мм. Отталкиваясь от этого определяю, как часто мне надо ставить компенсаторы (через 1 этаж, через 2 этажа и т.д.). В подвале таких жестких ограничений по вылету обычно нет, но есть смежники. Так что смотрю где я могу сделать компенсатор и какого вылета, чтоб не мешать смежникам и другим своим сетям, не делать дополнительных отверстий в строительных конструкциях, не перегораживать пути эвакуации и т.д.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193
|
В паспорте на компенсаторы надо посмотреть - могут быть рекомендации производителя по расстановке неподвижек. Это будет поприоритетнее, чем нормы.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740
|
Берёте любой компенсатор и в каталоге или паспорте есть рекомендация по установке. Вот например как во вложении.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Ничего, что у автора полипропилен? Роза_2104, у любого производителя полипропиленовых труб есть расчет: http://www.rosturplast.ru/files/Catalog_PPR_web.pdf с 23 стр. У петельных в паспорте указано сколько они мм скомпенсируют http://www.rosturplast.ru/upload/iblock/04...6707e80ac85.pdfРосТурПласт просто для примера. Цитата(Zabira @ 22.4.2019, 14:09) Например в жилье при расстановке компенсаторов и неподвижек на стояках, я отталкиваюсь от габаритов компенстора, т.к. он должны красиво помещаться вместе со стояками в зашивку в санузле. Есть у меня в зашивке место на компенсатор с вылетом 250 мм. Отталкиваясь от этого определяю, как часто мне надо ставить компенсаторы (через 1 этаж, через 2 этажа и т.д.) В жилье лучше вообще на каждом этаже ставить, т.к. проход трубы через перекрытие как правило заделывают чем-то огнеупорным и этот узел образует неподвижную опору.
Сообщение отредактировал Young - 15.5.2019, 16:37
|
|
|
|
|
26.10.2019, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550
|
Павел Петров, к сожалению, вы ошибаетесь.
Вы прикрепили каталог сильфонных компенсаторов. Сильфонники на полипропилен ставить нельзя категорически! Ни одного дома, где успешно применяли бы сильфонные компенсаторы на полипропилене, нет. У сильфонных компенсаторов распорное усилие на Ду25 при 10 атм около 400 кг, полипропилен его не выдерживает. Сильфонники успешно применяют только на металлическом трубопроводе.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 26.10.2019, 18:14
|
|
|
|
|
20.11.2020, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет. Заморочился тут и посчитал температурные расширения труб по СП... Получилось что то непонятное, числа большие (красные ячейки с ???), на примере труб Aquatherm Green Pipe. Кому не лень, народ, посмотрите, пожалуйста... Формулы все правильные. Заранее спасибо.