Противопожарный резервуар |
|
|
|
3.4.2018, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176864
|
Подскажите пожалуйста. Для наружного пожаротушения эл. подстанции предусмотрено 2 резервуара, т.к. центрального водопровода нет, так же отсутствует внутренний водопровод. поясните пункт СТО 34.01-27.3-002-2014 п8.2.7- вне резервуара на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. Что это? это тоже самое? СП 8., пункт 9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
и возможно ли использование 1 общего устройства для 2 резервуаров.
Сообщение отредактировал L_E_N_A - 3.4.2018, 13:34
|
|
|
|
|
3.4.2018, 13:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет. 2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать
|
|
|
|
|
16.4.2018, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176864
|
А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам
|
|
|
|
|
16.4.2018, 12:04
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Так-то на гидранте 10 м напор должен быть. Вы от резервуара не обеспечите его
|
|
|
|
|
17.4.2018, 14:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(L_E_N_A @ 16.4.2018, 9:25) А еще такой вопросик, ГИП сказал вместо колодца с задвижкой и приемного колодца, сделать колодец с гидрантом, и от туда будут выкачивать воду, но сеть та у нас безнапорная, это реально вообще будет пожарной машиной выкачать? что то не могу в интернете найти информации подобной по гидрантам Нельзя. Потери на всасе большие.
|
|
|
|
|
7.6.2018, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2018, 17:54) 1) Это аналог п.9.15 СП 8. Но в принципе, п.9.13 и 9.15 перекрывают друг друга. Выполнив приёмный колодец по п.9.13 мы выполним этим самым и п.9.15 - это же единственный отводящий трубопровод от резервуара, сети-то нет. 2) Мне кажется, надо у каждого своё заборное устройство делать А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром?
|
|
|
|
|
7.6.2018, 19:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 7.6.2018, 15:17) А если у нас от н.с рядом с пож, резервуаром будет идти закольцовка В2 с гидрантами. Мы все равно будем ставить приемные колодцы рядом с пож.резевуаром? Нет.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) Нет. Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13...
Сообщение отредактировал тастан - 8.6.2018, 6:40
|
|
|
|
|
8.6.2018, 10:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 8.6.2018, 6:36) Доброе утро. Выкладываю файл ситуационку по НВК. Есть ли какие то замечание по поводу п.9.13? Было бы лучше если есть и другие замечание помимо п.9.13... Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2018, 14:00) Есть. Если назвать все трубопроводы как положено по ГОСТ - то вдруг выясняется, что нет ЗСО первого пояса и (видимо) водообмена. Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип. Вы написали что нету водообмена, что это значит ?
Сообщение отредактировал тастан - 8.6.2018, 23:32
|
|
|
|
|
10.6.2018, 11:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 8.6.2018, 23:29) Расход нар.20л/с и вн 2х5,2л/с(гараж). Автоматическое пожаротушение нету. Внутрянка водяное пожаротушение от ПК. Нужна ли ставить в насосной станции жокей насос для поддержания давления в наружной и внутренней сети, который рядом с резервуарами? В насосной станции имеется еще основной насос для пожарки, который качает воду при пожаре на В2. Можна ли делать В2 сухотрубами? Было бы хорошо если есть ссылки на снип. Вы написали что нету водообмена, что это значит ? Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите.
|
|
|
|
|
10.6.2018, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 15:47) Не только воодообмена, но и санитарной зоны вокруг резервуаров. Вам нельзя соединять пожарные резервуары с хозпитьевым водопроводом. Заполнение резервуаров - по шлангу/рукаву. Тут это уже обсуждалось - поищите. Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал...
|
|
|
|
|
10.6.2018, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487
|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 23:49) Нет. Здесь можете объяснить почему "нет" ?
|
|
|
|
|
11.6.2018, 9:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:22) Да я читал это обсуждение про заполнение резервуара. Но можете про водообмена объяснить. 2 сут должно храниться вода в РЧВ это я читал... У Вас это получается? Санитарую зону в 30 м вокруг РЧВ не увидел. Цитата(тастан @ 10.6.2018, 23:36) Здесь можете объяснить почему "нет" ? А на кой? У Вас более 10л/с - только из сети можно тушить. В сети должно быть 10 м вод. ст. и гидранты.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|