сообщение 29.12.2018, 20:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Доброго время суток, у меня проблема с котлом Vaillant VCW NL 180 E A25 год выпуска 1986, запускается поработает секунд 20 вместе с розжигом и тухнет выдаёт ошибку. Повторное включение котла ничего не даёт, повторяется тоже самое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.12.2018, 21:58
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
Доброго время суток, у меня проблема с котлом Vaillant VCW NL 180 E A25

Можете выложить здесь его инструкцию по эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.12.2018, 22:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



какую ошибку выдаёт? Что означает "вместе с розжигом"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.12.2018, 23:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
год выпуска 1986

Чистить все электроды (контроля пламени и розжига) и их соединения с кабельными наконечниками. И будет Вам шастье!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 8:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



инструкцию выложить не могу так как покупал квартиру с котлом, ошибка - это кнопка сброса и рядом красная лампочка горит. По поводу розжига - когда газ горит вместе с электродом розжига, работает секунд 10-15 срабатывает кнопка сброса и лампочка горит, повторное нажатие на кнопку включает насос подаётся газ, загорается, поработает опять с электродом розжига и снова тухнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 12:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



На фото горит красная лампочка а слева кнопка сброса ошибок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181230_090313_1_.jpg ( 4,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.12.2018, 14:48
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
запускается поработает секунд 20 вместе с розжигом и тухнет выдаёт ошибку.

Похоже на "нет пламени".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 15:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Правильно нет пламени, потому что выбила кнопка, когда её включаешь пламя горит секунд 10 и снова выбивает кнопка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.12.2018, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



1. Как то не звучит: "выбила кнопка, выбивает кнопка", падежи еще ни кто не отменял.
2. Судя по Вашим вопросам не могеть Вам починить котел, нанимайте ка лучше наладчика толкового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 16:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Спасибо за урок, прежде чем грамотности обучать посоветовал что нибудь толковое

Сообщение отредактировал romanes11173 - 30.12.2018, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.12.2018, 16:20
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romanes11173 @ 30.12.2018, 15:22) *
Правильно нет пламени, потому что выбила кнопка, когда её включаешь пламя горит секунд 10 и снова выбивает кнопка

Возможные причины:
недопустимо низкое давление газа;
неисправность линии контроля тока ионизации;
неисправность схемы контроля пламени.

Прикрепленный файл  VCW_Centrale_verwarming_doet_niets.jpg ( 16,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 16:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Низкое давления газа возможно не измерял давление, как повысить давление газа подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 30.12.2018, 19:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Чтобы повысить давления газа, иногда, достаточно открыть кран(ы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 31.12.2018, 11:08
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Спасибо за дельный совет, я согласен чтобы повысить давление газа нужно открыть кран(ы), особенно если кран находиться на распределительном щитке горгаза. Спасибо tiptop за совет, вскрыл блок управления котлом, проверил все, работает, потом блок розжига, оказалось сгорел диод и вздулся конденсатор, после замены все работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.12.2018, 11:33
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romanes11173 @ 31.12.2018, 11:08) *
блок розжига, оказалось сгорел диод и вздулся конденсатор

Может быть, сфотографировали эту плату?

Сообщение отредактировал tiptop - 31.12.2018, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 31.12.2018, 14:28
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Нет не сфотографировал, торопился поставить на место так как у детей холод собачий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 2.1.2019, 18:33
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Доброго время суток. Ещё один блок принесли, симптомы те же.

Хоть и оболочка сгорела на конденсаторе но под оболочкой на корпусе выбито 250 м68
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190102_164243_2_.jpg ( 4,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20190102_164309_1_.jpg ( 4,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.1.2019, 19:19
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romanes11173 @ 2.1.2019, 18:33) *
Хоть и оболочка сгорела на конденсаторе но под оболочкой на корпусе выбито 250 м68

Это голубой параллелепипед, стоящий на краю платы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 3.1.2019, 15:28
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Да это он
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 3.1.2019, 19:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Поставьте 0,68 мкф на 400, а ещё лучше 630В, и забудьте об этой проблеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romanes11173
сообщение 3.1.2019, 20:28
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.12.2018
Пользователь №: 353672



Спасибо все сделал, поставил на 400 вольт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.1.2019, 21:21
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Илья1966 @ 3.1.2019, 19:39) *
Поставьте 0,68 мкф на 400, а ещё лучше 630В, и забудьте об этой проблеме.

А для чего там этот конденсатор?
Что за схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.1.2019, 21:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Да небось балластный, т.н. бестрансформаторная схема питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorob06
сообщение 12.3.2019, 20:51
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.3.2019
Пользователь №: 357272



Котел Vaillant VCW NL 180 E A25. В режиме обогрева не включается. Включить удается только выключая питание (красный тумблер), а потом включением. После этого набирает выставленную температуру, а далее, с понижение температурым, опять красная кнопка и по тексту. Какие будут подсказки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения