Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аппарат для хим промывки ПТО и котлов, самодельный
Галиев
сообщение 4.6.2017, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте.
Планирую "изобрести велосипед" - "стиральную машинку" для хим промывки относительно небольших котлов и ПТО.
Насос такой: https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=16464 - за тридцать тыс. руб., а бак такой: http://www.polexgroup.ru/emkosti/emkosti0/...a_500_litrov-1/ - есть и другие варианты.
Бак с насосом обвязать полипропиленом, с соответствующей запорной арматуры, с разъемными соединениями и сильфонным рукавом, для разгрузки насоса - байпасс соответственно.
Бюджет выходит к сорока "рублям", но характеристики будут получше, чем у моноблочных аппаратов заводского исполнения, да и подешевле.
Что скажут на это специалисты "химики"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.6.2017, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Бак безнапорный лучше из нержавейки и я бы поставил узел подогрева промывочного раствора (лучше индукционный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 5.6.2017, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Ну почему велосипед?) У нас в Питере частники приблизительно с таким набором и ездили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.6.2017, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(испытатель @ 4.6.2017, 18:51) *
Бак безнапорный лучше из нержавейки и я бы поставил узел подогрева промывочного раствора (лучше индукционный).

Тонкий будет мятый, а прочнее - чижолый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 5.6.2017, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



К нам приезжали именно с пластиковым. Для разъездов металлический слишком тяжелый. Проще заменить, если что случится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.6.2017, 10:26
Сообщение #6





Guest Forum






Оно и так будет нагреваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.6.2017, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чтобы ускорить не за счет концентрации а за счет температуры скорость промывки теплообменника - температуру на контуре подогрева лучше поднять градусов до 70-80. Это можно или подогревателем сделать или сетевой водой. Чтобы тонкие стенки не играли - бондажики из проволоки 6 мм, автоматом по контуру прихватками. Нагревается в рекомендованной концентрации 3-5% градусов на 10 не более.

Сообщение отредактировал испытатель - 5.6.2017, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.6.2017, 10:42
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 5.6.2017, 10:26) *
Чтобы ускорить не за счет концентрации а за счет температуры скорость промывки теплообменника - температуру на контуре подогрева лучше поднять градусов до 70-80.

А пластмассовый бак не выдержит такую температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.6.2017, 10:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Выдержит, но станет мягким и будут края играть - не подвинуть, не перенести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.6.2017, 11:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(испытатель @ 5.6.2017, 10:49) *
Выдержит, но станет мягким и будут края играть - не подвинуть, не перенести.

Это не потребуется, ни что не мешает сразу установить бак на нужное место. Да, и с раствором его не надвигаешься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения