> ИТП с подмешивающим насосом - проблемы с давлением
HeatServ
сообщение 16.2.2018, 14:46
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 14:40) *
Эт хто?
Да вроде умный мужик.
https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=11
А тут под такой ахинеей подписаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.2.2018, 15:01
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38) *
А так - СП 60.13330.2016

Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 14:46) *
А тут под такой ахинеей

Вот так эпитет! biggrin.gif
А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.2.2018, 15:09
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 16.2.2018, 15:01) *
Вот так эпитет! biggrin.gif
А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП.
Ну а как это ещё назвать? Если изначально (не помню какой год) независимое подключение можно было применять только к зданиям выше 12-ти этажей (ТО были латунные, а стране нужны были снаряды и пули), а потом норму доработали и допустили такое подключение согласно ТЗ, т.е. желания заказчика, то сейчас это будет обязательно. Для всех. Ну это ж вообще никуда нигадидзе. Это ж явно куплено продаванами ТО.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.2.2018, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 16.2.2018, 18:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ан74 @ 16.2.2018, 13:02) *
Давление в обратке (3,2)-это давление из технических условий Тепловых сетей, в реальности оно бывает и ниже.
как всегда проблема с финансированием, ведь мы- университет,бюджетная организация.


Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ.
Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов dry.gif ).
Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение.

ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.2.2018, 14:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 11:31) *
Здравствуйте, товарищи специалисты. Имеется ИТП с подмешивающим насосом и клапаном. 10-и этажное здание общежития ОГУ.Система однотрубная с верхним розливом. Температурный график 150/70 , располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. Проблема такая: при закрывании клапана вследствие повышения наружной температуры давление после клапана падает до 3 кгс/см2 и естественно завоздушивается система, со всеми вытекающими последствиями. Допустима ли установка регулятора давления до себя в обратке? Или есть какое-нибудь другое решение? Специалисты с тепловых сетей говорят, что такие регуляторы ненадежны и если шток заклинит то давление в системе может возрасти до давления в подающей магистрали , что разорвет все радиаторы.

Здравствуйте. У Вас располагаемый напор, если я правильно понял: 10-3,2 =6,8 (кг/см2). Это довольно большой перепад. В вашей схеме: зависимой, с насосом на перемычке «гасить» можно клапаном и задвижками… других элементов нет.
Теперь:
1. Просится на подаче РД, РПД..
2. Давление в обратке держать можно:
- балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение.
- клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит. Обычное, штатное решение…
Прикрепляю фото ИТП объекта: МКД, 10этаж., однотрубка, ОП «Комфорт», ИТП-зависимый, ГВС ПТО. На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана…
В вашем случае, ИМХО- нужно принять кому-то проектное решение.. Успехов, и не замерзнуть..
Прикрепленное изображение


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ан74
сообщение 19.2.2018, 9:16
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



[quote name='zr84' post='1355106' date='17.2.2018, 16:32']2. Давление в обратке держать можно:
- балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение.
- клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит.

Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам.



Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ан74
сообщение 19.2.2018, 9:44
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



Цитата(awlan @ 16.2.2018, 20:49) *
Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ.
Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов dry.gif ).
Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение.

ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили.

Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки.

Цитата(zr84 @ 17.2.2018, 16:32) *
На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана…

А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход?

Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 19.2.2018, 9:48
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) *
Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам.

Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё...
Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны.
з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят.

Сообщение отредактировал borm - 19.2.2018, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2018, 9:49
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) *
Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам.
Вообще проще проблема решается, сделайте запрос в тепловые сети, пусть подопрут с квартальной камеры обратку. Перепад позволяет. Не все же в квартале автоматизированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ан74
сообщение 19.2.2018, 11:08
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



Цитата(borm @ 19.2.2018, 11:48) *
Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё...
Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны.
з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят.

rolleyes.gif rolleyes.gif Так и сделаю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 19.2.2018, 12:33
Сообщение #41


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 11:08) *
rolleyes.gif rolleyes.gif Так и сделаю!!!
Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 19.2.2018, 13:20
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 13:33) *
Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим.


Верно. Сбросной поставят полдюймовый и получат не 10 а 9 бар =))

Цитата(ан74)
А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход?


Насколько сильно у вас меняется расход??

Отстройте чтобы при среднем расходе перепад на клапане был ~1,2-1,5 бара.

Ручные балансировочники безпроблемно держат до 2 бар, а по факту и больше... Если его подобрать по верхней границе....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 19.2.2018, 16:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 14:44) *
Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки.


Давления хватает, впритык.
Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ан74
сообщение 20.2.2018, 14:08
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



Цитата(awlan @ 19.2.2018, 18:07) *
Давления хватает, впритык.
Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение.

Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.2.2018, 14:11
Сообщение #45


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ан74 @ 20.2.2018, 14:08) *
Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами.
Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере?
Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы.

Сообщение отредактировал HeatServ - 20.2.2018, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ан74
сообщение 22.2.2018, 11:13
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316



Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 16:11) *
Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере?
Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы.

Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.2.2018, 21:29
Сообщение #47


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ан74 @ 22.2.2018, 11:13) *
Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться? unsure.gif
Да нормальные они люди, всё понимают. Может шайбу какую туда запилят или ещё чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:13