ИТП с подмешивающим насосом - проблемы с давлением |
|
|
|
16.2.2018, 14:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 14:40) Эт хто? Да вроде умный мужик. https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=11А тут под такой ахинеей подписаться...
|
|
|
|
|
16.2.2018, 15:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38) Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 14:46) А тут под такой ахинеей Вот так эпитет! А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП.
|
|
|
|
|
16.2.2018, 15:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(tiptop @ 16.2.2018, 15:01) Вот так эпитет! А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП. Ну а как это ещё назвать? Если изначально (не помню какой год) независимое подключение можно было применять только к зданиям выше 12-ти этажей (ТО были латунные, а стране нужны были снаряды и пули), а потом норму доработали и допустили такое подключение согласно ТЗ, т.е. желания заказчика, то сейчас это будет обязательно. Для всех. Ну это ж вообще никуда нигадидзе. Это ж явно куплено продаванами ТО.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.2.2018, 15:10
|
|
|
|
|
16.2.2018, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(ан74 @ 16.2.2018, 13:02) Давление в обратке (3,2)-это давление из технических условий Тепловых сетей, в реальности оно бывает и ниже. как всегда проблема с финансированием, ведь мы- университет,бюджетная организация. Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ. Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов ). Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение. ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили.
|
|
|
|
|
17.2.2018, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
|
Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 11:31) Здравствуйте, товарищи специалисты. Имеется ИТП с подмешивающим насосом и клапаном. 10-и этажное здание общежития ОГУ.Система однотрубная с верхним розливом. Температурный график 150/70 , располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. Проблема такая: при закрывании клапана вследствие повышения наружной температуры давление после клапана падает до 3 кгс/см2 и естественно завоздушивается система, со всеми вытекающими последствиями. Допустима ли установка регулятора давления до себя в обратке? Или есть какое-нибудь другое решение? Специалисты с тепловых сетей говорят, что такие регуляторы ненадежны и если шток заклинит то давление в системе может возрасти до давления в подающей магистрали , что разорвет все радиаторы. Здравствуйте. У Вас располагаемый напор, если я правильно понял: 10-3,2 =6,8 (кг/см2). Это довольно большой перепад. В вашей схеме: зависимой, с насосом на перемычке «гасить» можно клапаном и задвижками… других элементов нет. Теперь: 1. Просится на подаче РД, РПД.. 2. Давление в обратке держать можно: - балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение. - клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит. Обычное, штатное решение… Прикрепляю фото ИТП объекта: МКД, 10этаж., однотрубка, ОП «Комфорт», ИТП-зависимый, ГВС ПТО. На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана… В вашем случае, ИМХО- нужно принять кому-то проектное решение.. Успехов, и не замерзнуть..
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316
|
[quote name='zr84' post='1355106' date='17.2.2018, 16:32']2. Давление в обратке держать можно: - балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение. - клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит.
Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам.
Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:27
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316
|
Цитата(awlan @ 16.2.2018, 20:49) Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ. Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов ). Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение. ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили. Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки. Цитата(zr84 @ 17.2.2018, 16:32) На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана… А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход?
Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:49
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам. Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё... Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны. з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят.
Сообщение отредактировал borm - 19.2.2018, 10:08
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16) Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам. Вообще проще проблема решается, сделайте запрос в тепловые сети, пусть подопрут с квартальной камеры обратку. Перепад позволяет. Не все же в квартале автоматизированы.
|
|
|
|
|
19.2.2018, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316
|
Цитата(borm @ 19.2.2018, 11:48) Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё... Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны. з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят. Так и сделаю!!!
|
|
|
|
|
19.2.2018, 12:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 11:08) Так и сделаю!!! Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим.
|
|
|
|
|
19.2.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647
|
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 13:33) Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим. Верно. Сбросной поставят полдюймовый и получат не 10 а 9 бар =)) Цитата(ан74) А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход? Насколько сильно у вас меняется расход?? Отстройте чтобы при среднем расходе перепад на клапане был ~1,2-1,5 бара. Ручные балансировочники безпроблемно держат до 2 бар, а по факту и больше... Если его подобрать по верхней границе....
|
|
|
|
|
19.2.2018, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 14:44) Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки. Давления хватает, впритык. Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение.
|
|
|
|
|
20.2.2018, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316
|
Цитата(awlan @ 19.2.2018, 18:07) Давления хватает, впритык. Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение. Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами.
|
|
|
|
|
20.2.2018, 14:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(ан74 @ 20.2.2018, 14:08) Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами. Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере? Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.2.2018, 14:12
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316
|
Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 16:11) Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере? Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы. Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться?
|
|
|
|
|
24.2.2018, 21:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(ан74 @ 22.2.2018, 11:13) Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться? Да нормальные они люди, всё понимают. Может шайбу какую туда запилят или ещё чего.
|
|
|
|