Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервный и рабочий ППК на ресивере, Резервный и рабочий ППК на ресивере
Sveta89
сообщение 23.1.2017, 17:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.7.2016
Пользователь №: 302189



Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, в каком случае на ресивер объемом 200 м3 с давлением 0,7-1,3 МПа может устанавливаться система предохранительных клапанов, состоящая из рабочего и резервного клапанов? И может ли вообще, т.к. в нормативной документации таких указаний не нашла. mellow.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.1.2017, 17:55
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



зачем ставить резерв? Предохранительный клапан должен сработать только один раз - при аварии. Какой смысл в резервировании предохранителя мне не очень понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sveta89
сообщение 23.1.2017, 20:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.7.2016
Пользователь №: 302189



Так вот и я не пойму зачем его там поставили. К веществам из ГОСТ 12.2.085-2002 пункт 4.11 не относится. Минимальная температура -57 С. Буду думать над загадкой дальше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 24.1.2017, 17:31
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



попросите обосновать резервный клапан. Имеете право как получатель товара. Тогда вам дадут обоснование вплоть до "на всякий случай".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 24.1.2017, 19:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Возможно межремонтный цикл ресивера превышает периодичность проверки СППК, тогда ставят два, чтобы на ходу менять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sveta89
сообщение 25.1.2017, 11:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.7.2016
Пользователь №: 302189



Спасибо за ответы! smile.gif О результатах сообщу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrlyashov
сообщение 30.3.2017, 22:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356



А какая рабочая среда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrlyashov
сообщение 24.4.2017, 10:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356



Цитата(Sveta89 @ 23.1.2017, 17:48) *
Подскажите, в каком случае на ресивер объемом 200 м3 с давлением 0,7-1,3 МПа может устанавливаться система предохранительных клапанов, состоящая из рабочего и резервного клапанов? И может ли вообще, т.к. в нормативной документации таких указаний не нашла. mellow.gif helpsmilie.gif

Я не зря спрашивал Вас про рабочую среду, так как согласно пункт 3.2 действующего РД 51-0220570-2-93 имеем: "Для пожаровзрывоопасных веществ и веществ 1 и 2 классов опасности по ГОСТ 12.1.007 следует предусматривать систему предохранительных клапанов, состоящую из рабочего и резервного клапанов, независимо от сроков ревизии предохранительных клапанов".
Ну и дальше там тоже интересно - это вы уже сами почитаете.

Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 24.4.2017, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения