ВОПРОС №1 В соответствии с п 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 Высота вентиляционных шахт должна быть не менее 1,0 м над коньком крыши. Относится ли это к одноквартирным жилым домам? Обычно высоту вент каналов принимаем по методике определения высоты дымовых каналов (приложение Г. СП 42-101-2003) Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены: - не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их(считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли; - в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета; - не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли; Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов. ВОПРОС № 2 В соответствии с пунктом 5.10 СП 7.13130.2013"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности "Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Вопрос заключается в следующем : Распространяется ли данное правило на настенные котлы с открытой камерой сгорания или как правильно их называют атмосферные настенные котлы, которые вешаются на стену а дым отводится в дымовой вертикальный канал. У данных котлов отсутствует колосниковая решётка, или у них должно быть данное расстояние - 5 метров считаться от горелок???? и высота дымовой трубы должна быть не менее 5,0 м от горелок настенного котла.
|