> Датчик давления и температуры
Trade
сообщение 10.2.2016, 12:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272224



Приветствую уважаемые коллеги! В связи с малым опытом прошу помощи. Возник вопрос по установке датчика давления (ДД) и датчика температуры (ДТ). ДД и ДТ устанавливается после расходомера или до расходомера, если ли разница в установке расположения? расположение датчиков на источнике? Просмотрев правила учета тепла и методики №99 не увидел четкого разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 10.2.2016, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



А п.21 Правил и схем Методики Вам недостаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trade
сообщение 10.2.2016, 13:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272224



П. 21 правил нет пояснения, почему датчик температуры располагается после расходомера. А если датчик температуры будет установлен до расходомера показания будут другие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trade
сообщение 10.2.2016, 13:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272224



KRTS- Спасибо, все прояснилось)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 10.2.2016, 14:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

п 6.3.2 Температуру среды измеряют на прямолинейном участке ИТ до или после СУ (сужающее устройство).
Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы ПТ или его защитная гильза (при ее наличии) как можно меньше загромождали проходное сечение ИТ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trade
сообщение 10.2.2016, 14:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 272224



Спасибо, буду знать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.2.2016, 0:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Датчик температуры и давления должны быть рядом по метрологии. Они определяют энтальпию воды (по двум параметрам) в исчислении теплового потока. Все остальное (до расходомера, после, на каком участке) - по правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 16.2.2016, 13:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Датчик температуры имеет погружную часть и поэтому сильно турбулизирует поток воды, поэтому его ставят после расходомера, датчик давления погружной части не имеет и может быть размещен как до, так и после расходомера. При размещении датчиков в любом случае следует придерживаться рекомендаций производителя. Как правило минимальное расстояние от расходомера до датчика температуры указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 12.10.2019, 11:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Здравствуйте.
Подниму тему.
1. Как правильно устанавливать датчик давления на горизонтальном трубопроводе в ЦТП? Стал изучать тему - по различным рекомендациям нужно устанавливать в нижнюю четверть трубы. Посмотрел фото, которые выдает поисковик по такому запросу - там такой способ установки как правило для манометров, а датчики в большинстве фото установлены сверху трубы.
2. Нужен ли трехходовой кран? На тех же фото, датчики в большинстве своем либо на бобышках, либо на обычных шаровых. Но там где установка в нижней части трубы, они как правило присутствуют
3. Импульсная трубка (возможно неправильное это назвал, так как не специалист) - на тех редких фото, где датчики установлены на нижней части трубы - она везде есть. Вопрос - ее присутствие обязательно даже если температурный диапазон датчика соответствует температуре среды? Или же это для удобства обслуживания?
4. Максимальная температура воды в подающем трубопроводе 150, а у датчика 125. Как понимаю при разнице в 25 градусов можно выбирать импульсную трубку любой длины и не думать о расчетах и тп.?
И еще, при установке прессостата требования аналогичные?

Сообщение отредактировал andreyvk - 12.10.2019, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения