> Устройство тамбур-шлюза с подпором., СП 4 1310.2013
plotnikovproject
сообщение 31.10.2019, 13:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367961



Коллеги! Помогите разобраться в споре с Заказчиком.
СП 4.13130.2013 п. 4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.
СП 4.13130.2009 п. 4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.
В моем случае есть лестница (технологическая) между цокольным и первым этажами. По новой редакции СП 4 тамбур-шлюз делать не требуется?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2019, 17:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 4 - не требуется.
Если есть СТУ, смотрите указания по этой лестнице ещё и там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
plotnikovproject
сообщение 1.11.2019, 14:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367961



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:24