Проблема в следующем, получили для проработки проект системы водяного отопления здания в г. Москве. Проектировшики (Моспроект) заложили пластиковые трубы из полипропилена с алюминиевой фольгой, система запроектирована двухтрубная горизонтальная, а вот все горизонтальные ветви планируется замонолитить в стяжку пола. Максимальная длина замоноличенных прямых участков 10-12 метров, по расчету удлинение (10 метров трубы подающая 80 С) составляет 20 мм. При личной встрече с главспецом ОВ Моспроекта, получил следующий ответ, что все решения по трассировке и конструктиву согласованы с поставщиком (он же производитель) этих труб, и все добиться чего-то большего от них невозможно. Нашел телефон производителя (Акватерм), при разговоре специалист подтвердил рекомендации по замоноличиванию горизонтальных ветвей в пол (мол произойдет самокомпенсация, материал за счет упругой деформации сожмется, толщина стеночки увеличится), а на вопрос, как быть с п. 4.5 (СП 40-101-96 "При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб") ответа не последовало. Позвонил в учебный центр НПО "Стройполимер", обсудил данный способ прокладки трубопроводов из полипропилена, там не рекомендуют замоноличивать трубопроводы в бетон предлогают использовать подпольные каналы, или плинтусную разводку. Объясняют рекомендацию тем, что сварные швы в области буртиков замоноличенных фасонных элементов (на вышеуказанных 10 -12 метрах трубопровода, как минимум три фитинга) могут испытовать деформации растяжения сжатия на которые они не расчитаны. В общем ситуация не понятна, два производителя дают разноречивые рекомендации, в нормативной документации, кроме п. 4.5 СП 40-101-96, ничего нет. Хорошо хоть, проектировщики Моспроекта на каждом поэтажном плане смело написали "Трубопроводы от поэтажных распределительных шкафов до отопительных приборов проложить в подготовке пола". С Уважением, itpro
|