Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка магистралей в строительных конструкциях, Пластиковые трубы в системах отопления
Гость_itpro_*
сообщение 24.1.2005, 12:32
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема в следующем, получили для проработки проект системы водяного отопления здания в г. Москве. Проектировшики (Моспроект) заложили пластиковые трубы из полипропилена с алюминиевой фольгой, система запроектирована двухтрубная горизонтальная, а вот все горизонтальные ветви планируется замонолитить в стяжку пола. Максимальная длина замоноличенных прямых участков 10-12 метров, по расчету удлинение (10 метров трубы подающая 80 С) составляет 20 мм.
При личной встрече с главспецом ОВ Моспроекта, получил следующий ответ, что все решения по трассировке и конструктиву согласованы с поставщиком (он же производитель) этих труб, и все добиться чего-то большего от них невозможно.
Нашел телефон производителя (Акватерм), при разговоре специалист подтвердил рекомендации по замоноличиванию горизонтальных ветвей в пол (мол произойдет самокомпенсация, материал за счет упругой деформации сожмется, толщина стеночки увеличится), а на вопрос, как быть с п. 4.5 (СП 40-101-96 "При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб") ответа не последовало.
Позвонил в учебный центр НПО "Стройполимер", обсудил данный способ прокладки трубопроводов из полипропилена, там не рекомендуют замоноличивать трубопроводы в бетон предлогают использовать подпольные каналы, или плинтусную разводку. Объясняют рекомендацию тем, что сварные швы в области буртиков замоноличенных фасонных элементов (на вышеуказанных 10 -12 метрах трубопровода, как минимум три фитинга) могут испытовать деформации растяжения сжатия на которые они не расчитаны.
В общем ситуация не понятна, два производителя дают разноречивые рекомендации, в нормативной документации, кроме п. 4.5 СП 40-101-96, ничего нет. Хорошо хоть, проектировщики Моспроекта на каждом поэтажном плане смело написали "Трубопроводы от поэтажных распределительных шкафов до отопительных приборов проложить в подготовке пола".
С Уважением, itpro
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.1.2005, 17:06
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Все что могу посоветовать по этой теме - это найти человека, кто уже реально делал такое. Раньше, еще на старом форуме, был такой из Воронежа, ник = Taube. Основное занятие - половое biggrin.gif отопление. сайт, если никуда не переехал: http://www.golubew.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 25.1.2005, 14:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Проложи их в гофротрубе и не ломай голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 25.1.2005, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Быть может это вам будет полезно.

ВСН 69-97 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
На сайте http://www.rosteplo.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_itpro_*
сообщение 26.1.2005, 11:16
Сообщение #5





Guest Forum






Большое спасибо всем за советы.

Но так, как сайт имеет прямое отношение к АВОК, очень хотелось бы получить коментарии возникшей проблемы от г-на В. И. Ливчака, вице-президента НП «АВОК», или других специалистов АВОК владеющих вопросом применения пластмассовых труб в системах отопления.
С Уважением, itpro.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 27.1.2005, 0:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Добрый вечер!
Я не знаю,что Вам ответят академики,но посвоему опыту знаю,что трубу PP-R не кладут в внутри бетонной стяжки,
если позволяет смета,то используйте Металлопластиковые трубы HENCO(сшитый полиэтилена (РЕ-Хс)).КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО.
Трубы поставляются в бухтах(от 50 до 400 м),нет проблемы с фитингами,относительно линейного расширения и его компен-
сации смотрите ссылку!
Henco.ru
Regards,A.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 27.1.2005, 20:38
Сообщение #7


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Ну уж тогда лучше Oventrop tongue.gif .
А у нас на одном объекте полипропиленовые трубы замоноличены и вроде ничего cool.gif , все работает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения