Настройка частотника Danfoss, проблема с становкой |
|
|
|
26.5.2010, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: приобрели приточно-вытяжную установку с собственным щитом управления. К данному щиту подключаются частотники VLT® Micro Drive - Danfoss - по одному на приточку и вытяжку соответственно. Не могу разобраться по инструкции: как настроить частотник, чтобы он выключался по команде от пульта управления? Получается, что частотник пашет автономно - подвели питание - работает, а отключается либо выключением автомата, либо принудительно кнопкой на корпусе. Что неудобно. Инструкцию аж на 97 листах изучил, но ответа на вопрос не нашел: есть одна строчка, что управляющий сигнал подается на клемму 18. Подключили на эту клемму контакт от электродвигателя, но дело не наладилось. Если кто-то настраивал такие частотники, помогите советом!
Сообщение отредактировал winch - 26.5.2010, 7:39
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Если автоматика VTS смотри
control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 200,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 282Для другой тоже подойдёт
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Там не ВТС а VERTRO, но попробую! Спасибо!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
26.5.2010, 17:44
|
Guest Forum
|
Цитата(winch @ 26.5.2010, 13:32) Там не ВТС а VERTRO, но попробую! Спасибо! Похоже на клон Корфа, ВТС инструкция не спасет. Там скорее всего сигнал "Пуск/стоп" и еще может быть проводок "Авария", остальные настройки зависят от конкретного двигателя, а также посмотрите данные подбора установки, в частности частота вращения в Гц . Наверно проще спеца найти, а то спалите и на вас все повесят.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
|
Один из простых способов управления данным инвертором таков: 1. Клеммы ЧП 12-18 "пуск"("сухой" нормально открытый контакт),клеммы 01-03 "авария ЧП",при этом устанавливается ПЕРЕМЫЧКА 18-27(НЕ 12-27,а именно 18-27). 2. Конфигурируем примерно так: - считываем с секции вентилятора либо документации fвен.(обычно 32-83Гц) и заносим одновременно в обе ячейки меню 3-03 и 4-14; - меню 3-10[100.00]; - меню 3-41[30.00]; - меню 3-42[30.00]; - меню 4-10[0]; - меню 5-40[10]; 3.Не забудьте сконтроллировать направление вращения рабочего колеса. Ни в коем случае не претендую на оптимальность указанного способа и настроек,но для начала может помочь.
Program_manual_FC051.pdf ( 1,35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 257
|
|
|
|
|
27.5.2010, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Спасибо за советы! Как оказалось, плясать надо от того, что на частотник НЕ заводятся термоконтакты от двигателей вентиляторов - контроль по токам. А далее, с учетом этого по инструкции настроили со второго раза
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
27.5.2010, 7:41
|
Guest Forum
|
Схемы то нету , что ли? Сначало внешние соединения и подключения делают, потом настраивают. А тут наоборот получается. Интересно, VERTRO это филиал Корфа (Неда) или что то спионеренное. ))))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 27.5.2010, 7:45
|
|
|
|
|
27.5.2010, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 7:41) Схемы то нету , что ли? Сначало внешние соединения и подключения делают, потом настраивают. А тут наоборот получается. Интересно, VERTRO это филиал Корфа (Неда) или что то спионеренное. )))) Да есть схема, но бестолковая - вот и возникли вопросы. Вертро-Корф-Нед суть одно и то же. Номенклатура одна, автоматика одна, цены одинаковые, скидки примерно равные. Даже сервис у них общий, как выяснилось. Только шильдики разные и всех делов.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
27.5.2010, 15:34
|
Guest Forum
|
Еще интересно про мануал на 97 страниц, в электронном виде есть? Схему у Вертро не видел, но у Корфа (Неда) вполне нормально читается , при некоторой привычке ))) Похоже клон единоутробный.
|
|
|
|
|
27.5.2010, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 15:34) Еще интересно про мануал на 97 страниц, в электронном виде есть? Схему у Вертро не видел, но у Корфа (Неда) вполне нормально читается , при некоторой привычке ))) Похоже клон единоутробный. Мануал есть на 97 страниц. Ежли надо - кидай в личку почту, пришлю
|
|
|
|
|
8.8.2013, 0:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201632
|
Цитата(winch @ 27.5.2010, 19:26) Мануал есть на 97 страниц. Ежли надо - кидай в личку почту, пришлю прошу прощения, а можно мне тоже инструкцию на мануал??
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
|
я думаю самое простое ( по крайней мере я так делал ) контакт 12 и 18 пуск ( к ним концы от щита управления вентиляцией там они в виде сухого контакта ) на 50 53 55 переменный резистор для подстройки частоты вращения (пригодится при настройке производительности) резистор любой до 10 Ком 0.5 -1 ватт достаточно и в квик меню прогнать настройки выше по посту их дали .
|
|
|
|
|
19.2.2014, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224238
|
Доброго дня, уважаемые специалисты! Помогите решить проблему: не получается подружить Danfoss FC51 с компьютером через RS-485. Какие необходимо сделать настройки на ПЧ и в компьютере? Важно получить информацию от ПЧ о состоянии рабочего двигателя (частоту вращения, ток, мощность). За ранее благодарен!
|
|
|
|
|
21.2.2014, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(radim @ 19.2.2014, 15:21) Доброго дня, уважаемые специалисты! Помогите решить проблему: не получается подружить Danfoss FC51 с компьютером через RS-485. Какие необходимо сделать настройки на ПЧ и в компьютере? Важно получить информацию от ПЧ о состоянии рабочего двигателя (частоту вращения, ток, мощность). За ранее благодарен! Нет ничего проще. - МСТ-10, скачать, установить. - адаптер RS-485 / USB, залить драйвер, воткунуть, увидеть в виртуальном СОМ-порту. - виртуальный СОМ-порт должен быть СОМ1. - 115200, контроль по четности отсутствует, 1 стоп-бит. - в ПЧ установить то же самое. - в свойствах виртуального СОМ-порта аппаратное управление потоком установить в xon/xoff. Если после этого не заработает, надо выкинуть адаптер, купить новый, и повторить всё с начала. МСТ-10 - секция 16 - ридауты, можно заказать тренд по любой паре переменных.
|
|
|
|
|
22.2.2014, 0:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224238
|
Спасибо огромное!!! Буду пробовать...
|
|
|
|
|
24.2.2014, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224238
|
Цитата(BROMBA @ 22.2.2014, 0:11) Нет ничего проще. - МСТ-10, скачать, установить. - адаптер RS-485 / USB, залить драйвер, воткунуть, увидеть в виртуальном СОМ-порту. - виртуальный СОМ-порт должен быть СОМ1. - 115200, контроль по четности отсутствует, 1 стоп-бит. - в ПЧ установить то же самое. - в свойствах виртуального СОМ-порта аппаратное управление потоком установить в xon/xoff.
Если после этого не заработает, надо выкинуть адаптер, купить новый, и повторить всё с начала. МСТ-10 - секция 16 - ридауты, можно заказать тренд по любой паре переменных. Доброго дня! Попробовал подключить указанным выше способом, но обнаружил, что в самом Danfoss отсутствует настройка со скоростью 115200 (есть только 9600, 19200, 38400 или где-то так, и все...), пробовал выставить все настройки и COM порта и МСТ - 10 на скорости для modbus -19200. остальное как описано Вами. При попытке считать информацию с устройства выдает сообщение: " Reading from drive: Identifying drive on bus Serial at address 1 - ! Drive identification errors (1) Error identification "Project/Drive1" on bus Serial at address 1 " Адрес устройства установлен в 1. Может нужно сбросить все настройки и повторить? Можно ли считать неисправным конвертер RS-485 - USB, или я что-то сделал не так. И еще интересует вопрос по поводу переключателя S640 (над разъемом RS-485 ) - в каком он должен находиться положении? За ранее благодарен!!!
|
|
|
|
|
13.10.2014, 5:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.10.2014
Пользователь №: 247470
|
На Danfross замкнул клеммы 12,18(пуск) ПЧ запустился. Хотел остановить замкнул 12,19 ПЧ подвис и отказывается выполнять программы пуска остановки.Вруч режиме запускается. Подскажите как востановить работу ПЧ. Манипуляции с клеммами эмитация пуска с кнопки
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|