IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выделение воздуха после элеватора, Травим воздух, а он откуда-то берется опять
alex54294
сообщение 18.10.2018, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Здание 8 этажей. На вводе 8 АТМ, далее шайба скидывает на 6 АТМ, ну и после элеватора 3,3 АТМ на подаче и 3 на обратке. Каждое утро травлю воздух с батарей на верхнем этаже, но он откуда-то берется опять. Я так думаю, что при паении давления на 5АТМ имеется эффект открытия кока-колы ) Газы выделяются из воды, пока их много на стадии запуска отопления в городе. Думаю сделать врезку на подаче после элеватора и поставить воздухоотводчик... но будет ли толк? Пролетит эта газировка в здание и все наверно? На верхнем этаже нет верхнего розлива - подача идет по каждому стояку отдельно. Можно конечно попробовать на одном стояке врезаться и поставить воздухоотвочик и если проблема решится, то и остальные так модернизировать... но это хлопотнее чем одна врезка на теплоузле )

Сообщение отредактировал alex54294 - 18.10.2018, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 18.10.2018, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Может лучше обратный трубопровод в сеть шайбой подпереть (недорого) или регулятор давления (дорого).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 18.10.2018, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 30.1.2018
Из: Брест
Пользователь №: 335974



Подпирать обратку - однозначно. Сначала шайбу пробовать, так как быстро и недорого. Должно все получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 18.10.2018, 17:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Обратку я могу и задвижкой придавить... Спасибо, даже не думал... подьем давления в системе поможет наверно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pash_a
сообщение 8.11.2018, 16:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283139



Цитата(alex54294 @ 18.10.2018, 17:59) *
Обратку я могу и задвижкой придавить...

Задвижка, кран это не регулировочная арматура, быстро выйдет из строя. Надо шайбу ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2018, 16:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23215
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



шайбу уже стоящую, обговорив с теплоснабжающей конторой про воздух, переставить на обратку. Или требуемую потерю давления на этой "родной" шайбе раскидать на две шайбы- поменьше потерять на шайбе на подаче и большую часть из прежней той же потери на обратке. и не будет самодеятельностью и шайбы вам запломбируют снова как положено.
а в системе летом потом поставьте воздухосборник с автоматическим воздухоотводчиком или ручным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама








Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100