Общественное здание. Приточка обслуживает рабочие кабинеты и другие бытовые помещения категории Д, проложена по коридору. А также одно помещение категории В2 - архив. Надо ли ставить противопожарный клапан в стене архива? Попадает этот случай под пункт 6.10 г) или нет, как-то не совсем уверен я.
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: г) противопожарные нормально открытые клапаны - на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор;
|