> Температура приточного воздуха для ассимиляции влагоизбытков, Для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание п
tayler
сообщение 10.11.2020, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Добрый времени суток! Подскажите для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание? при расчет ассимиляции влагоизбытков

Хочу посчитать вентиляцию горячего цеха пищегого промышленного предприятия на ассимиляцию влагоизбытков.
Согласно формуле L=W/(dn-d0)*p, где:
W - количество влаги - известно
dn - влагосодержание воздуха помещения - определяем по i-d диаграмме для заданных температуры +16С и влажности помещения 70%
d0 - по нему вопрос! - для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание?
1 вариант - для температуры в зимний период -40С
2 вариант - для температуры в летний период +25С - тогда получаем отрицательное значение, т.к. влагосодержание теплого воздуха больше чем холодного
3 вариант - для температуры приточного воздуха после воздухонагревателя +16С - тогла получаем 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.11.2020, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(tayler @ 10.11.2020, 14:25) *
Добрый времени суток! Подскажите для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание? при расчет ассимиляции влагоизбытков

Хочу посчитать вентиляцию горячего цеха пищегого промышленного предприятия на ассимиляцию влагоизбытков.
Согласно формуле L=W/(dn-d0)*p, где:
W - количество влаги - известно
dn - влагосодержание воздуха помещения - определяем по i-d диаграмме для заданных температуры +16С и влажности помещения 70%
d0 - по нему вопрос! - для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание?
1 вариант - для температуры в зимний период -40С
2 вариант - для температуры в летний период +25С - тогда получаем отрицательное значение, т.к. влагосодержание теплого воздуха больше чем холодного
3 вариант - для температуры приточного воздуха после воздухонагревателя +16С - тогла получаем 0

Пока не переехали в песочницу, определитесь для какого периода года ведете расчеты. Подсказка, нужно считать для зимы и лета, и брать больший расход. Для зимы принимаете параметры внутреннего, приточного и определяете расход. Также и для лета.
Но все это бессмысленно, так как в горячих цехах теплопритоков больше чем влагопритоков с точки зрения требуемого воздухообмена. Но посчитать пару раз конечно можно, чтобы проверить это мое заявление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 10.11.2020, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Kasper @ 10.11.2020, 11:34) *
Для зимы принимаете параметры внутреннего, приточного и определяете расход. Также и для лета.


Не совсем внутренний приточный - значит после приточной установки? Можно в цифрах. Температура после установки всегда будет равна внутреннему воздуху, т.к. зимой нагреватель, летом охладитель. Следовательно всегда будет 0 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 10.11.2020, 10:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Температура после установки всегда будет равна внутреннему воздуху, т.к. зимой нагреватель, летом охладитель. Следовательно всегда будет 0 ?

Процесс обработки наружного воздуха в приточной установке для двух периодов что мешает построить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.11.2020, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Например.

Зима. Параметры внутреннего +18С, параметры приточного +14С. Считаете требуемый воздухообмен.
Лето. Параметры внутреннего "параметры А"+4С, параметры приточного="параметры А" (ну или по ТЗ, если применяете кондиционирование), определяете требуемый воздухообмен. Сравниваете зиму с летом, и дальше уже думаете о том как подать воздух, о том может быть изменить параметры притока и прочее.
Цитата(tayler @ 10.11.2020, 14:42) *
Не совсем внутренний приточный - значит после приточной установки? Можно в цифрах. Температура после установки всегда будет равна внутреннему воздуху, т.к. зимой нагреватель, летом охладитель. Следовательно всегда будет 0 ?

А вот это не так. Я бы сказал даже, что всегда не так. Если приток=внутреннему, то он ничего не сможет ассимилировать.

Сообщение отредактировал Kasper - 10.11.2020, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 10.11.2020, 11:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Wiz @ 10.11.2020, 11:53) *
Процесс обработки наружного воздуха в приточной установке для двух периодов что мешает построить ?

Еще раз: летом воздух в приточной установке охлаждается, зимой нагревается. Следовательно на выходе из установки воздух всегда +16С. Заданный воздех в помещении тоже +16.
О какой еще обработке идет речь? Осушение?

Цитата(Kasper @ 10.11.2020, 11:57) *
А вот это не так. Я бы сказал даже, что всегда не так. Если приток=внутреннему, то он ничего не сможет ассимилировать.


Т.е. в цехе стоит открытый баланширователь, непрерывно кипятящий и испаряющий воду. Мы делаем приточно-вытяжную вентиляции с огромным расходом. Но т.к. температура на вытяжке и на притоке равно, то ассимиляции влагоизбытков нет и влажность продолжит расти? Что это за формула такая?
Тогда вопрос по другому: сколько надо вытяжки, что вытянуть 5 кг/ч избыточной влаги?

Цитата(Kasper @ 10.11.2020, 11:57) *
Зима. Параметры внутреннего +18С, параметры приточного +14С. Считаете требуемый воздухообмен.
Лето. Параметры внутреннего "параметры А"+4С, параметры приточного="параметры А" (ну или по ТЗ, если применяете кондиционирование), определяете требуемый воздухообмен. Сравниваете зиму с летом, и дальше уже думаете о том как подать воздух, о том может быть изменить параметры притока и прочее.

Откуда такие сведения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 10.11.2020, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
летом воздух в приточной установке охлаждается, зимой нагревается. Следовательно на выходе из установки воздух всегда +16С. Заданный воздех в помещении тоже +16.
О какой еще обработке идет речь? Осушение?

Причем здесь внутренний воздух.
Вы уперлись в температуры воздуха и почему то считаете, что влагосодержание приточного воздуха зимой после нагрева и летом после охлаждения будет одинаково, но это не так, на что я вам и говорю, возьмите ID-диаграмму и постройте лучи процесса обработки наружного воздуха в приточной установке для зимы и для лета для вашего региона нахождения объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.11.2020, 11:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(tayler @ 10.11.2020, 15:08) *
Т.е. в цехе стоит открытый баланширователь, непрерывно кипятящий и испаряющий воду. Мы делаем приточно-вытяжную вентиляции с огромным расходом. Но т.к. температура на вытяжке и на притоке равно, то ассимиляции влагоизбытков нет и влажность продолжит расти? Что это за формула такая?
Тогда вопрос по другому: сколько надо вытяжки, что вытянуть 5 кг/ч избыточной влаги?

Откуда такие сведения?

Я вас не правильно понял, когда вы написали горячий цех. У вас уже фактически какое-то производство, я думал что у вас горячий цех по типу столовой/пищевого комбината. Считайте по вашей формуле, только опять же один расчет для зимы, второй для лета. И допустимые параметры внутреннего воздуха разные для лета и зимы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 10.11.2020, 13:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(Kasper @ 10.11.2020, 12:54) *
Я вас не правильно понял, когда вы написали горячий цех. У вас уже фактически какое-то производство, я думал что у вас горячий цех по типу столовой/пищевого комбината. Считайте по вашей формуле, только опять же один расчет для зимы, второй для лета. И допустимые параметры внутреннего воздуха разные для лета и зимы.


Все равно не понял какую температуру приточного воздуха учитывать в расчете?
1. Например для зимы:
вариант 1: температура -40 (до приточной установки), влажность 79% (Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца)
вариант 2: температура -40 (до приточной установки), влажность 78% (Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца)
вариант 3: температура +16 (после приточной установки), влажность 79% (Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца)
вариант 4: температура +16 (после приточной установки), влажность 78% (Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца)
2. Например для лета:
вариант 1: температура +25 (до приточной установки), влажность 70% (Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца)
вариант 2: температура +25 (до приточной установки), влажность 59% (Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца)
вариант 3: температура +16 (после приточной установки), влажность 70% (Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца)
вариант 4: температура +16 (после приточной установки), влажность 59% (Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца)

Район строительства: Тюменская область, Ханты-Мансийск
Если кто знает, прошу указать номер варианта для лета и для зимы отдельно. Если варианты все неправильные, просьба написать правильные. Огромная просьба, не филосовствовать, а помочь!

Сообщение отредактировал tayler - 10.11.2020, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 10.11.2020, 13:25
Сообщение #10


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Все неправильные.
Подсказка - при изменении температуры воздуха изменяется и его относительная влажность.
Например, если наружный -40 78% при его нагреве до +16 отн. влажность 1%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.11.2020, 13:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Хорошо без философствования.

Параметры наружного воздуха принимать по СП 131, п.п. 10.1 Там таблица, в которой говорится какие графы смотреть. Для зимы влажность холодного месяца на 15 ч, для лета энтальпию по рисунку, а уже потом графически по ИД диаграмме, получиться относительная влажность должна ближе к влажности приведенной на 15 ч. Но вопрос какие параметры принимать А или Б, это зависит от того делаете вентиляцию и поддерживаете допустимые параметры внутреннего воздуха, или кондиционирование и поддерживаете параметры Б, ну или по ТЗ.

Далее. Относительная влажность это не влагосодержание. Для зимы берете вариант 2 (параметры наружного воздуха), нагреваете воздух от -40 до +16С и получаете приточный с параметрами +16С 1%. Только это относительная влажность, а вам нужно влагосодержание для расчета по вашей формуле.

Для лета. Берете вариант 2. Смотрите влагосодежание наружного воздуха по ИД диаграмме. Если оно меньше принятого влагосодержания внутреннего воздуха, то сможете наружным воздухом ассимилировать влагопритоки. Считаете требуемый расход, офигиваете от цифры (но не обязательно, нужно считать), приходит понимание, что нужно уменьшать влагосодержание приточного воздуха. Прикидываете сами, или отправляете запрос производителю приточек, какое будет влагосодержание наружного воздуха если его охладить например до +16С, относительная влажность станет около 80% (будет конденсация влаги, то бишь осушение). И уже с этим влагосодержанием считаете требуемый воздухообмен. Ну и повторяете эти операции несколько раз находя золотую середину между расходом воздуха и требуемым влагосодержанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2020, 15:38
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(tayler @ 10.11.2020, 11:25) *
Добрый времени суток! Подскажите для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание? при расчет ассимиляции влагоизбытков

Хочу посчитать вентиляцию горячего цеха пищегого промышленного предприятия на ассимиляцию влагоизбытков.
Согласно формуле L=W/(dn-d0)*p, где:
W - количество влаги - известно
dn - влагосодержание воздуха помещения - определяем по i-d диаграмме для заданных температуры +16С и влажности помещения 70%
d0 - по нему вопрос! - для какой температуры приточного воздуха определять влагосодержание?
1 вариант - для температуры в зимний период -40С
2 вариант - для температуры в летний период +25С - тогда получаем отрицательное значение, т.к. влагосодержание теплого воздуха больше чем холодного
3 вариант - для температуры приточного воздуха после воздухонагревателя +16С - тогла получаем 0

Кхм... По выделенному. Влагосодержание может быть абсолютно одинаковым для воздуха при различной температуре. Вы написали, пардон, чушь, за которую "двойка" в специальности прилетает сразу. Ещё раз - если не происходит удаления/поступления влаги в воздух, при его нагреве/охлаждении влагосодержание есть константа.
Второе. Характеристика влажного не может быть задана одним параметром. При +25 влагосодержание может быть совершенно различным. Если воздух далее охлаждается до +16 может как происходить снижение влагосодержания в установке, так нет. Повторяю, одной только температуры тут недостаточно.
Третье. Если есть приточная установка, есть и процесс обработки воздуха. Зимой нагревание и при Ваших -40 влагосодержание будет практически нулевым, менее половины грамма на килограмм воздуха. Воздух пересушен.

Четвёртое. В помещении у Вас 7,92 грамма на килограмм. При +25 это соответствует 40% относительной влажности. Если наружный воздух у Вас имеет равную или бОльшую относительную влажность, в установке необходимо осушение. И вот его тоже нужно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения