Здравствуйте! Хотелось бы посоветоваться у более опытных и умных специалистов по такому вопросу. Есть тепловой пункт с насосным смешением и погодным регулированием, соответственно на нём помимо насоса на подаче устанавливаются регулятор расхода и желательно регулятор давления. Проблема в том, что иногда перепад давления в тепловой сети падает до 5-6 м вод ст, и в морозы требуемый расход узел не в состоянии пропустить, он пропускает меньший расход, т.к. регуляторы расхода и давления берут на себя львиную долю потерь давления. Можно ли сделать так, чтобы при перепаде бОльше чем, например, 6 м вод ст система работала с регулятором, а при понижении перепада ниже этой цифры весь расход тянуть не через регулятор перепада, а через байпас, у которого потери давления будут гораздо меньше? Нарисовал на скорую руку