Выбор задвижек для внутреннего контура котлов и наружного контура ЦТП |
|
|
|
2.2.2016, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Встал вопрос замены задвижек в ЦТП запущена 2004 г. , на внутреннем контуре котлов и наружном контуре отопления , из установленных работает от силы 30% Котельная работает на артезианской воде , подготовка комплексонатом. Что из современных выпускаемых задвижек можно порекомендовать.
Сообщение отредактировал glavmex - 2.2.2016, 11:42
|
|
|
|
|
2.2.2016, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093
|
шаровые краны, дисковые заслонки
|
|
|
|
|
2.2.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Вот дисковые и не работают через 12 лет. диаметр от 150-50 мм.
А у кого нибудь они реально работают. В большом ЦТП стоит всего 6 шт на насосах циркуляции при разборе насоса 2 шт закрыли с трудом. Или у меня повышенные требования к ним.
Сообщение отредактировал glavmex - 2.2.2016, 15:26
|
|
|
|
|
2.2.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
Дисковые затворы компактней, но если есть возможность - замените на шаровые краны.
|
|
|
|
|
2.2.2016, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
На выходе (коренные) - шаровые краны. На котлах вх. вых. шаровые краны. Дальше "бабочки". ШК - плотно перекрывает, "бабочка" - нет. Еще смотря какие диаметры и стоимость.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Дальше "бабочки". ШК - плотно перекрывает, "бабочка" - нет. Если бабочка не закрывает то зачем такая задвижка. В случае выхода насоса для ремонта надо тогда останавливать и сливать....
Сообщение отредактировал glavmex - 3.2.2016, 13:35
|
|
|
|
|
3.2.2016, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Затворы - дрянь та еще, шаровым краном, при случае нельзя регулировать расход, сожрет глянец на шаре. Мне большем по душе 30с41нж и иже с ними.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
30с41нж От таких по 17 ИТП избавились радости полные штаны , поменяли на маршал PN10 Обслуживать уже не надо не текут. из 60-70 шт. подтекает по сальнику одна.
Сообщение отредактировал glavmex - 3.2.2016, 14:19
Прикрепленные файлы
______7.JPG ( 397,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
____10.JPG ( 277,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
3.2.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(glavmex @ 3.2.2016, 14:11) Обслуживать уже не надо не текут. Ну да, лень - двигатель прогресса! Сальник им видите ли, раз в год набить трудно.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Сальник им видите ли, раз в год набить трудно.
Шток у некоторых при закрытии съедал сальник что с трудом можно было поджать. И что каждый раз при открытии-закрытии ключ таскать. Может у вас 1 ЦТП или ИТП
У меня задвижек под 1000 шт наберется прикиньте стоимость хотя бы набивки и времени затраченном....
Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 10:21
|
|
|
|
|
4.2.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
И да, уже есть шаровые краны с возможностью регулирования. Правда, дороже обычных.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Регулировать не надо , только открыто-закрыто.
Из ответов понял что бабочки для отопления подходят плохо.
Переформулирую вопрос....
На какие из шаровых кранов обратить внимание.
Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 12:22
|
|
|
|
|
4.2.2016, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(glavmex @ 4.2.2016, 12:19) На какие из шаровых кранов обратить внимание. Тогда уточните параметры сред. Есть отрицательный опыт, причем не только мой, эксплуатации кранов LD. Луганские, шесть лет назад на парУ разлетались на раз-два. Хороший кран будет стоить больше, чем сальниковая набивка тысячи задвижек вместе со слесарем.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Котельная работает на артезианской воде , подготовка комплексонатом , на внутреннем контуре котлов и наружном контуре отопления
Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 15:35
|
|
|
|
|
4.2.2016, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723
|
Бабочки смонтированы не с тем калибром фланцев (при правильном монтаже -проверено-отлично работают шесть отопительных сезонов)
|
|
|
|
|
4.2.2016, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Насколько неправильно не знаю но вроде отверстия под болты совпадают.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Цитата(Галиев @ 3.2.2016, 13:59) Затворы - дрянь та еще, шаровым краном, при случае нельзя регулировать расход, сожрет глянец на шаре. Мне большем по душе 30с41нж и иже с ними. Почему нельзя, есть и с функцией регулировки, правда с Ду до 100: http://www.chsgs.ru/catalogue/regulirovoch...REGULA_884.htmlПо цене краны LD одни из самых привлекательных, и +поддержка отечественного производителя (Челябинск). Еще отечественные краны (Курган) TEMPER, цена тоже конкурентная (слегка дороже LD), + краны универсальны, т.е на газ, на воду, на нефтепродукты: http://temper.ru/o_kompanii
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.2.2016, 22:44
|
|
|
|
|
22.2.2016, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678
|
Цитата(Галиев @ 4.2.2016, 13:08) Тогда уточните параметры сред. Есть отрицательный опыт, причем не только мой, эксплуатации кранов LD. Луганские, шесть лет назад на парУ разлетались на раз-два. Хороший кран будет стоить больше, чем сальниковая набивка тысячи задвижек вместе со слесарем. А в чем заключался отрицательный опыт применения кранов LD? Что с ними случилось и за какой период службы? Так же хотелось бы пояснений по поводу применения шаровых кранов на пару. Ведь они не предназначены для эксплуатации на пару (LD, Temper).
|
|
|
|
|
22.2.2016, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(IVAN_VAS @ 4.2.2016, 19:54) Бабочки смонтированы не с тем калибром фланцев (при правильном монтаже -проверено-отлично работают шесть отопительных сезонов) Вся арматура, имеющая в своем составе резиновые уплотнения (затворы, вибровставки) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! должна ставиться на воротниковый фланец. 100500 раз об этом говорено, в том числе и на этом форуме.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583
|
Вся арматура, имеющая в своем составе резиновые уплотнения (затворы, вибровставки) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! должна ставиться на воротниковый фланец.
Можно поподробней про воротниковый фланец.
Точнее , в чем его преимущество перед плоским.
Сообщение отредактировал glavmex - 14.12.2017, 23:26
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
15.12.2017, 5:20
|
Guest Forum
|
Цитата(LUCHNICK @ 5.2.2016, 2:42) Почему нельзя, есть и с функцией регулировки, правда с Ду до 100: http://www.chsgs.ru/catalogue/regulirovoch...REGULA_884.htmlПо цене краны LD одни из самых привлекательных, и +поддержка отечественного производителя (Челябинск). Еще отечественные краны (Курган) TEMPER, цена тоже конкурентная (слегка дороже LD), + краны универсальны, т.е на газ, на воду, на нефтепродукты: http://temper.ru/o_kompaniiПоддержим отечественного производителя. За прошедший год поменял 300 затворов разных типов на краны шаровые по ТСетям (Приказ по организации, хорошо пропихнуть получилось) и около 100 в котельных. Позапрошлый 200 на ТС мелких диаметров, как показал год эксплуатации стоят и не плачут +легкий эффект закрытия (Слесаря очень довольны). По цене вышло не дорого, менять в любом случае надо.(у LD ручка более крепкая, материал менее хрупкий в отличие TEMPER. У TEMPERа лучше краны с редуктором особенно на больших диаметрах он у них более удобнее) Они дешевые и мало чем уступают зарубежным в вопросе цена качество. К тому же была произведена замена всех резиновых прокладок на паронитовые.(Приятное дополнение). Эффект не заставил себя ждать, уменьшение течей, ручки не ломаются, легко меняются, при сломанной ручке спокойно можно трубным закр/откр в отличие от затворов. Тут писали насчет ключей, так это бред работать с трубопроводами и не иметь 12,17 ключей и трубного.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|