> Выбор задвижек для внутреннего контура котлов и наружного контура ЦТП
glavmex
сообщение 2.2.2016, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Встал вопрос замены задвижек в ЦТП запущена 2004 г. , на внутреннем контуре котлов и наружном контуре отопления , из установленных работает от силы 30%
Котельная работает на артезианской воде , подготовка комплексонатом.
Что из современных выпускаемых задвижек можно порекомендовать.

Сообщение отредактировал glavmex - 2.2.2016, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 2.2.2016, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



шаровые краны, дисковые заслонки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 2.2.2016, 15:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Вот дисковые и не работают через 12 лет. диаметр от 150-50 мм.

А у кого нибудь они реально работают. В большом ЦТП стоит всего 6 шт на насосах циркуляции при разборе насоса 2 шт закрыли с трудом.
Или у меня повышенные требования к ним.

Сообщение отредактировал glavmex - 2.2.2016, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 2.2.2016, 15:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Дисковые затворы компактней, но если есть возможность - замените на шаровые краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 2.2.2016, 23:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



На выходе (коренные) - шаровые краны.
На котлах вх. вых. шаровые краны.
Дальше "бабочки".
ШК - плотно перекрывает, "бабочка" - нет.
Еще смотря какие диаметры и стоимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 3.2.2016, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Дальше "бабочки".
ШК - плотно перекрывает, "бабочка" - нет.

Если бабочка не закрывает то зачем такая задвижка. В случае выхода насоса для ремонта надо тогда останавливать и сливать....

Сообщение отредактировал glavmex - 3.2.2016, 13:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1550257.JPG ( 362 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2016, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Затворы - дрянь та еще, шаровым краном, при случае нельзя регулировать расход, сожрет глянец на шаре. Мне большем по душе 30с41нж и иже с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 3.2.2016, 14:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



30с41нж От таких по 17 ИТП избавились радости полные штаны , поменяли на маршал PN10
Обслуживать уже не надо не текут. из 60-70 шт. подтекает по сальнику одна.

Сообщение отредактировал glavmex - 3.2.2016, 14:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______7.JPG ( 397,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  ____10.JPG ( 277,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2016, 14:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(glavmex @ 3.2.2016, 14:11) *
Обслуживать уже не надо не текут.

Ну да, лень - двигатель прогресса! Сальник им видите ли, раз в год набить трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 4.2.2016, 10:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Сальник им видите ли, раз в год набить трудно.

Шток у некоторых при закрытии съедал сальник что с трудом можно было поджать.
И что каждый раз при открытии-закрытии ключ таскать.
Может у вас 1 ЦТП или ИТП

У меня задвижек под 1000 шт наберется прикиньте стоимость хотя бы набивки и времени затраченном....

Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 4.2.2016, 10:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



И да, уже есть шаровые краны с возможностью регулирования. Правда, дороже обычных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 4.2.2016, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Регулировать не надо , только открыто-закрыто.

Из ответов понял что бабочки для отопления подходят плохо.

Переформулирую вопрос....

На какие из шаровых кранов обратить внимание.

Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.2.2016, 13:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(glavmex @ 4.2.2016, 12:19) *
На какие из шаровых кранов обратить внимание.

Тогда уточните параметры сред.
Есть отрицательный опыт, причем не только мой, эксплуатации кранов LD.
Луганские, шесть лет назад на парУ разлетались на раз-два.
Хороший кран будет стоить больше, чем сальниковая набивка тысячи задвижек вместе со слесарем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 4.2.2016, 15:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Котельная работает на артезианской воде , подготовка комплексонатом , на внутреннем контуре котлов и наружном контуре отопления

Сообщение отредактировал glavmex - 4.2.2016, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVAN_VAS
сообщение 4.2.2016, 19:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723



Бабочки смонтированы не с тем калибром фланцев (при правильном монтаже -проверено-отлично работают шесть отопительных сезонов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 4.2.2016, 22:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Насколько неправильно не знаю но вроде отверстия под болты совпадают.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________..jpg ( 46,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________________________________..jpg ( 90,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 4.2.2016, 22:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Галиев @ 3.2.2016, 13:59) *
Затворы - дрянь та еще, шаровым краном, при случае нельзя регулировать расход, сожрет глянец на шаре. Мне большем по душе 30с41нж и иже с ними.

Почему нельзя, есть и с функцией регулировки, правда с Ду до 100:
http://www.chsgs.ru/catalogue/regulirovoch...REGULA_884.html
По цене краны LD одни из самых привлекательных, и +поддержка отечественного производителя (Челябинск).
Еще отечественные краны (Курган) TEMPER, цена тоже конкурентная (слегка дороже LD), + краны универсальны, т.е на газ, на воду, на нефтепродукты:
http://temper.ru/o_kompanii

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.2.2016, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 22.2.2016, 18:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Галиев @ 4.2.2016, 13:08) *
Тогда уточните параметры сред.
Есть отрицательный опыт, причем не только мой, эксплуатации кранов LD.
Луганские, шесть лет назад на парУ разлетались на раз-два.
Хороший кран будет стоить больше, чем сальниковая набивка тысячи задвижек вместе со слесарем.


А в чем заключался отрицательный опыт применения кранов LD? Что с ними случилось и за какой период службы? Так же хотелось бы пояснений по поводу применения шаровых кранов на пару. Ведь они не предназначены для эксплуатации на пару (LD, Temper).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.2.2016, 20:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(IVAN_VAS @ 4.2.2016, 19:54) *
Бабочки смонтированы не с тем калибром фланцев (при правильном монтаже -проверено-отлично работают шесть отопительных сезонов)

Вся арматура, имеющая в своем составе резиновые уплотнения (затворы, вибровставки) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! должна ставиться на воротниковый фланец. 100500 раз об этом говорено, в том числе и на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 14.12.2017, 23:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Вся арматура, имеющая в своем составе резиновые уплотнения (затворы, вибровставки) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! должна ставиться на воротниковый фланец.

Можно поподробней про воротниковый фланец.

Точнее , в чем его преимущество перед плоским.

Сообщение отредактировал glavmex - 14.12.2017, 23:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 15.12.2017, 5:20
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(LUCHNICK @ 5.2.2016, 2:42) *
Почему нельзя, есть и с функцией регулировки, правда с Ду до 100:
http://www.chsgs.ru/catalogue/regulirovoch...REGULA_884.html
По цене краны LD одни из самых привлекательных, и +поддержка отечественного производителя (Челябинск).
Еще отечественные краны (Курган) TEMPER, цена тоже конкурентная (слегка дороже LD), + краны универсальны, т.е на газ, на воду, на нефтепродукты:
http://temper.ru/o_kompanii

Поддержим отечественного производителя.

За прошедший год поменял 300 затворов разных типов на краны шаровые по ТСетям (Приказ по организации, хорошо пропихнуть получилось) и около 100 в котельных. Позапрошлый 200 на ТС мелких диаметров, как показал год эксплуатации стоят и не плачут
+легкий эффект закрытия (Слесаря очень довольны).
По цене вышло не дорого, менять в любом случае надо.(у LD ручка более крепкая, материал менее хрупкий в отличие TEMPER.
У TEMPERа лучше краны с редуктором особенно на больших диаметрах он у них более удобнее)
Они дешевые и мало чем уступают зарубежным в вопросе цена качество.
К тому же была произведена замена всех резиновых прокладок на паронитовые.(Приятное дополнение).
Эффект не заставил себя ждать, уменьшение течей, ручки не ломаются, легко меняются, при сломанной ручке спокойно можно трубным закр/откр в отличие от затворов.

Тут писали насчет ключей, так это бред работать с трубопроводами и не иметь 12,17 ключей и трубного. ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения