> Узел учета пара, разработка проекта на узел учета пара
alternaite
сообщение 19.1.2018, 10:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167446



Добрый день!
Столкнулась с тем, что нужно разработать узел учета пара, но ни я (полный новичок), никто в конторе до этого момента ничего подобного не делал, обычно занимались водяным отоплением только. Есть ли у кого-нибудь образец проекта, чтобы наглядно посмотреть, как он должен выглядеть (оформление), из каких разделов состоит, последовательность? Буду очень признательна за помощь.

Сообщение отредактировал alternaite - 19.1.2018, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 22.1.2018, 7:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



По составу проекта узла учета тепловой энергии посмотрите, для начала, Правила коммерческого учета (даже если Ваш узел будет не коммерческий) №1034 и методику № 99/пр от 17.03.2014. В Правилах, по крайней мере, будет указан состав проекта узла учета, необходимые документы, состав оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alternaite
сообщение 22.1.2018, 9:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167446



Mixaler, спасибо за ответ. Как раз и ищу основную информацию в Постановлении №1034 и Методике расчета. Я правильно понимаю, что по сути своей узел учета пара не шибко отличается от узла учета, где теплоносителем является вода? Важно правильно подобрать оборудование: тепловычислитель, расходомер, датчики температуры и давления, правильно составить настроечную базу в вычислитель, нормально сделать монтажную и электрическую схему и дело в шляпе? Но есть же какие-нибудь нюансы, связанные с сепаратором (при каких условиях его нужно ставить и нужен ли он), отборными устройствами (вместо прямых ставить кольцевые ,если температура от +150 *С), конденсатоотводчиком (отличие от дренажа, обязателен он, что он из себя представляет). Я боюсь с этими нюансами накосячить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 22.1.2018, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Можете обратиться к какому-нибудь заводу-изготовителю расходомеров, которые считают расход пара, для уточнения этой информации. Может быть для каких то расходомеров и нужен сепаратор. Бывает ещё в руководствах по эксплуатации и монтажу приборов учета найдется такая информация. А так, отборные устройства устанавливаются, если условия эксплуатации измерительных приборов не выдерживаются вашими условиями работы. Когда начнете поэтапно создавать проект, выясните все эти мелочи.

Сообщение отредактировал Mixaler - 22.1.2018, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 22.1.2018, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Учтите, в первую очередь, пункт 94 "Методики...":
"...Приборному учету тепловой энергии с заданной Методикой точностью подлежит только перегретый пар. При использовании насыщенного пара приборный учет может быть организован в зависимости от особенностей источника тепловой энергии и потребителя расчетным путем или по согласованию с потребителем по методике, установленной в договоре".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alternaite
сообщение 22.1.2018, 12:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167446



спасибо большое, буду пытаться разобраться с этим. А то глядя на технические условия как-то не все понятно с температурой и давлением: Тпара в точке поставки 150-210 *С; давление пара 8,0-10,0 кгс/см2 (какое это давление непонятно: избыточное или абсолютное). тепловая нагрузка 6 Гкал/час, установка узла в 50 метрах от точки присоединения, труба 219мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения