> ПЧ для ЭД , расположенного во взрывоопасной зоне, Правила
uma-mm
сообщение 11.7.2019, 8:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.7.2019, 3:51
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ПУЭ: Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (ВЗ)
ничего не говорит о запрещении применения во ВЗ электродвигателей под управлением от ПЧ.
обращаю внимание :
если во ВЗ будут устанавливаться датчики для обратной связи к ПЧ, они должны быть во соответствующем для этой зоны исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 6.9.2019, 7:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Не всё так просто.
Глава 7.3 не изменялась в принципе с прошлого века, когда о частотниках немногие слышали.

Исполнение электрооборудования (в т.ч. электродвигателей) по взрывозащите включает в числе прочих характеристик и температурный класс, который указывает на максимальную температуру поверхности – от Т6 до Т1 (от 85 до 450 градусов C) и который должен соответствовать группе взрывоопасной смеси по температуре самовоспламенения (табл. 7.3.7 ПУЭ).

Производитель сертифицирует ЭД на взрывозащиту при номинальных значениях частоты питающего напряжения (т.е. без ПЧ).

При работе электродвигателя от ПЧ возможен перегрев ЭД из-за токов высших гармоник и снижения расхода охлаждающего воздуха при работе на пониженных оборотах.
ЭД для работы с ПЧ должны иметь класс изоляции F по нагревостойкости (155 град. C).

Поэтому, чтобы ответить на вопрос ТС, нужно знать группу взрывоопасной смеси по температуре и максимально возможную температуру ЭД при работе от ПЧ.
Я бы не стал экспериментировать…

Сообщение отредактировал Ost - 6.9.2019, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:46