> Ламинарный потолок, Распределение лиминарных ячеек
Наил Асадов
сообщение 21.11.2019, 1:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2019
Пользователь №: 358101



Здравствуйте господа. Затрудняюсь с одним вопросом. Проектирую операционную. По нормам площадь ламинарного потока должна составлять 9м2. Готовые ламинарные потолки с такой площадью требуют расход воздуха 8100 м3/ч. А по крайности в 15 раз у меня выходит 1215 м3/ч. Как быть?
Есть мысль поставить отдельные ячейки 600х600. Их необходимо 6 шт для того чтоб хоть приблизить к моим расчетным показателям. Расход каждой 300м3/ч. В это случае возникает другой вопрос: каков допустимый промежуток между ячейками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.11.2019, 1:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Должна быть определена категория чистоты операционной по типам операций. Если Вам не дали ТЗ, плохо... но можете определить и сами - рекомендации в прицепе. (утвердите выбор у заказчика в письменном виде)
По классу чистоты и размерам операционного поля выбираете размер потолка.
Обычно, наружный воздух составляет около 20%, остальное рециркуляция. Как правило, наружный воздух от 1500 до 2200 м3/час, остальной воздух - это рециркуляция через рециркуляционные модули, или через кондиционер, поэтому через потолки и НЕРА фильтры такой большой расход. В операционной зоне (у вас 9м2), кратность будет от 100 до 300.
Если у вас более низкого класса операционная, то ламинарные потолки не требуются. Можно ставить отдельные модули, но обязательно чтобы вытяжка была организована так, чтобы сторонний воздух не проходил через операционное поле. Посмотрите модули HALTON с НЕРА фильтрами для помещений класса 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 22.11.2019, 5:47
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Вообще да, по ГОСТ Р 52539-2006 площадь 9 м2 идет для группы 1, с учетом минимальной скорости 0,24 расход будет минимум 7780 м3/ч. А по саннормам даже 15 крат будут в районе 2500 м3/ч. В аналогичных случаях делали рециркуляцию. Ставили ТИОНы - у них есть стандартные колонны рециркуляции. Правда их поставили в операционной, а в идеале надо куда-то за стенку выносить, по шуму промблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.11.2019, 11:37
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Наил Асадов @ 21.11.2019, 1:27) *
Здравствуйте господа. Затрудняюсь с одним вопросом. Проектирую операционную. По нормам площадь ламинарного потока должна составлять 9м2. Готовые ламинарные потолки с такой площадью требуют расход воздуха 8100 м3/ч. А по крайности в 15 раз у меня выходит 1215 м3/ч. Как быть?
Есть мысль поставить отдельные ячейки 600х600. Их необходимо 6 шт для того чтоб хоть приблизить к моим расчетным показателям. Расход каждой 300м3/ч. В это случае возникает другой вопрос: каков допустимый промежуток между ячейками?


Работа на рециркуляции - типовое решение для чистых помещений. В операционных ещё и режимы работы есть, типа дежурного, подготовки к операции, сама операция. Без технолога и без опыта не сделать такую систему нормальной. Кто-то будет после вас переделывать. Разве что вам повезёт и это операционная высокой готовности, в которой существует только рабочий режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:49