Регулятор не обеспечивает пропускную способность |
|
|
|
3.12.2018, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
|
Добрый день, КГУ 4,5 МВт MWM, если это важно, есть рампа от 20 кПа до 0. Требуется понизить давление с 0,6МПа входного до 20 кПа. Проектом предусмотрена установка регулятора Madas RG 2MB Ду 50 пропускная способность 1500 при 0,6-20кПа, расчетный расход 1125 нм3/ч. Почему-то после регулятора наблюдается пульсация, не получается запустить КГУ, наладчики говорят, не хватает газа. Схема во вложении, правильно ли подобран регулятор, есть ли ошибки в ГРУ?
|
|
|
|
|
4.12.2018, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ?
Сообщение отредактировал GASPAR - 4.12.2018, 9:30
|
|
|
|
|
4.12.2018, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
|
Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 9:21) Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ? Экспликацию и схему приложила, после регулятора участок длиной 2Д (согласно монтажной схеме), импульсная трубка есть, как вваривали без понятия( к сожалению
|
|
|
|
|
4.12.2018, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания. 2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе. 3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие . Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.
Подведу итог, возможные причины по моему мнению: 1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности. 2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии. 3. Проблема в газовой рампе.
Сообщение отредактировал GASPAR - 4.12.2018, 10:36
|
|
|
|
|
4.12.2018, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
|
Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 11:32) 1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания. 2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе. 3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие . Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.
Подведу итог, возможные причины по моему мнению: 1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности. 2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии. 3. Проблема в газовой рампе. Спасибо вам! Будем думать
|
|
|
|
|
4.12.2018, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.8.2009
Из: СПб
Пользователь №: 37178
|
Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?
Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а фиорентини, кажется.
Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.
|
|
|
|
|
4.12.2018, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
|
Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 14:46) Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?
Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а фиорентини, кажется.
Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины. Фух, прям камень с души упал. В итоге, меня слушать не стали, проектировщик виноват, купили новый регулятор Ду100, пропускная способность 5000 нм3/ч. По КТЗ, да, ставим, замечаний ни от ГосЭкспертизы, ни от неГос не было, про отмену ПБ знала, но лучше перестрахуюсь. Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
|