> Регулятор не обеспечивает пропускную способность
Gibadullina VV
сообщение 3.12.2018, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, КГУ 4,5 МВт MWM, если это важно, есть рампа от 20 кПа до 0. Требуется понизить давление с 0,6МПа входного до 20 кПа. Проектом предусмотрена установка регулятора Madas RG 2MB Ду 50 пропускная способность 1500 при 0,6-20кПа, расчетный расход 1125 нм3/ч. Почему-то после регулятора наблюдается пульсация, не получается запустить КГУ, наладчики говорят, не хватает газа. Схема во вложении, правильно ли подобран регулятор, есть ли ошибки в ГРУ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 105,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  _______2.JPG ( 58,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.12.2018, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ?

Сообщение отредактировал GASPAR - 4.12.2018, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 4.12.2018, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 9:21) *
Экспликацию было бы неплохо посмотреть.. Не совсем понятна линейка приборов. Возможно после регулятора занижен диаметр, что создаёт критическую скорость потока газа и ( или) внешняя импульсная трубка от него вварена неправильно. Для таких расходов согласно требованиям МАДАS импульсная трубка обязательная - она вообще есть ?

Экспликацию и схему приложила, после регулятора участок длиной 2Д (согласно монтажной схеме), импульсная трубка есть, как вваривали без понятия( к сожалению
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2______________________________.pdf ( 32,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  ______________50.JPG ( 62,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_997687f7456153fb0d693b39643a4116_V_20181204_114252520.jpg ( 88,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.12.2018, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания.
2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе.
3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие .
Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.

Подведу итог, возможные причины по моему мнению:
1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности.
2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии.
3. Проблема в газовой рампе.

Сообщение отредактировал GASPAR - 4.12.2018, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 4.12.2018, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(GASPAR @ 4.12.2018, 11:32) *
1. Давление на вводе в котельную стабильное? Сейчас зима, не верится что давление на вводе может быть 0,6 МПа. такое давление на выходе из ГРС. А что приходит к котельной? + потери в фильтре, счетчике, клапанах. Возможно не хватает пропускной способности подводящего газопровода до здания.
2. Попробуйте обратиться в техническую поддержку (представителю Мадас) со схемами монтажа. Регулятор Мадас- хороший регулятор - регулятор прямого действия и пульсации не должны быть в его работе.
3. Если регулятор по пропускной способности подобран правильно, то возможно проблема в рампе. Внимательно нужно посмотреть паспорт на неё и её составляющие .
Больше к сожалению дистанционно сложно сказать,.

Подведу итог, возможные причины по моему мнению:
1. Давление перед регулятором меньше заявленного, что сказывается на пропускной способности.
2. Неправильная вварка отборного устройства импульсной линии.
3. Проблема в газовой рампе.

Спасибо вам! Будем думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fat_Nick
сообщение 4.12.2018, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 12.8.2009
Из: СПб
Пользователь №: 37178



Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?

Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а
фиорентини, кажется.

Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 4.12.2018, 20:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(fat_Nick @ 4.12.2018, 14:46) *
Регулятор подобран правильно. По ГРУ вопрос только один, и тот не по теме: вы все еще ставите КТЗ?

Была похожая ситуация с пульсацией давления на входе в газопоршневую установку. Разрешилось заменой пружины в регуляторе на новую. Но там был не Madas, а
фиорентини, кажется.

Я бы в первую очередь запросил с наладки показания по приборам поз. 37, 38. Если с давлением на входе все в порядке, то проблема может быть в настройке регулятора (я надеюсь, его настраивали, а не поставили "как был" с завода) или выбором пружины.


Фух, прям камень с души упал. В итоге, меня слушать не стали, проектировщик виноват, купили новый регулятор Ду100, пропускная способность 5000 нм3/ч.
По КТЗ, да, ставим, замечаний ни от ГосЭкспертизы, ни от неГос не было, про отмену ПБ знала, но лучше перестрахуюсь.
Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения