> Общая дымовая труба на несколько котлов.
Юлия1984
сообщение 17.6.2019, 20:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265806



Здравствуйте. Есть такой вопрос. Есть котельная из 3х котлов по 2 МВт, котлам больше 20 лет, в этом году меняют 1 котел, в последующие годы следующие котлы. Старые котлы стояли с дымососами, труба общая Ду 600. Новые котлы без дымососов. Заказчик ни в какую не хочет менять дымовую трубу. Топливо еще очень плохое(попутный нефтяной газ и нефть), низкая теплотворная способность, считала аэродинамику, получилось что будет работать всегда только один котел(заказчик с этим согласен, ему больше и не надо). Не спрашивайте, зачем ему 2 резервных котла, мне на этот вопрос сказали, что пусть будет.
Вопрос касается подключения газоходов к дымовой трубе, 2 котла получилось соединить в один газоход и подвести к дымовой трубе, третий не получается, его придется подсоединять к дымовой трубе. На какую высоту разнести газоходы, учитывая момент, что вместе котлы работать не будут. Не могу найти ничего в нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2019, 20:50
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Юлия1984 @ 17.6.2019, 20:26) *
его придется подсоединять к дымовой трубе.

Это, наверное, означает то, что дымовую трубу надо заново проектировать... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия1984
сообщение 17.6.2019, 20:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265806



Цитата(tiptop @ 17.6.2019, 20:50) *
Это, наверное, означает то, что дымовую трубу надо заново проектировать... unsure.gif

Дымовую трубу заказчик не меняет, я обьясняла, ни в какую не хотят. Зачем вам, говорят, три отдельных трубы, если работает всегда только один котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2019, 21:21
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я имею в виду то, что Вы сейчас предполагаете изменить конструкцию дымовой трубы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2019, 23:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



СНиП 2.09.03-85 19. Дымовые трубы
19. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
19.7. В случае ввода в трубу в одном горизонтальном сечении двух газоходов их следует располагать с
противоположных сторон на одной оси, при вводе трех газоходов — под углом 120° один к другому, при
этом суммарная площадь ослабления в одном горизонтальном сечении не должна превышать 40 % общей
площади сечения железобетонного ствола труби или стакана фундамента, 30 % ствола кирпичной трубы и
20 % несущего ствола стальной трубы.
Это в случае одновременной работы. Если работает один котёл, то подключение свободное,.... можно выше, но так, чтобы не ослабить конструкцию трубы. (это только моё мнение smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.6.2019, 5:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(tiptop @ 18.6.2019, 0:50) *
Это, наверное, означает то, что дымовую трубу надо заново проектировать... unsure.gif

Не означает.
Я так понимаю труба тоже старая уже. Каков износ трубы? толщина стенки, крен, фундамент и т.д. Необходимо обследование работоспособности ДТ, плюс дать организации, кто проводит обследование врезку вашего газохода в ДТ, чтобы просчитали несущею способность и все. Врезку сделать по рекомендациям СНИПа как Вам уже написали. Иначе Вы вносите изменения в существующую конструкцию, что влечет за собой влияние на несущую способность ДТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 18.6.2019, 5:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



а сама врезка по сути свободная для одного котла...главное чтобы по аэродинамике все нормально было. лучше не под 90гр. врезаться, а под угом 30 хотя бы.... можете в книгах по ДТ посмотреть, в нормативном методе по аэродинамическому расчету например и что то примерное выбрать для себя подходящее

Сообщение отредактировал Nasdac - 18.6.2019, 5:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия1984
сообщение 18.6.2019, 8:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265806



Спасибо всем за ответы. Трубе 18 лет, стальная, наши строители сделали усиление моего отверстия(я врезаюсь выше)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:25