ЦТП работает на 17 распределительных узлов с балансировочными клапанами.
Все здания до 6 этажей.
И только одно проблемное ИТП на 12 этажную часть с балансировочным клапаном на подаче и подпорным краном на обратке в подвале. Трубы идут до 5 этажа там штанами расходиться по кругу далее стояки до 12 этажа. Воздушка по кругу и бачок для спуска воздуха.
Давление до подпорного клапана на обратке 7.4 Атм после 6 Атм.
В ЦТП на подаче 7.59 Атм на обратке 5.14 Атм.
К сожалению в гидравлике не силен.
Остальные узлы поджал по расходу до средней t по обратке ЦТП но результата пока не видно. Воздуха нет.
Подача сверху справа налево. Обратка внизу слева направо.
Сообщение отредактировал glavmex - 17.11.2017, 12:37