25-этажный дом, Зонная система водоснабжения жилого дома!!! |
|
|
|
10.8.2015, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135
|
Делаю впервые 25-этажный жилой дом,подскажите как будет выглядеть система холодного и горячего водоснабжения, если ее разбивать на 2 зоны? Холодное водоснабжение - делаю две группы насосов на 1-ю зону, и вторую зоны. Первая зона с нижней разводкой, вторая зона с верхней - вода на хоз-питье подается через пожарные стояки, так можно делать? Или лучше отдельный стояк для второй зоны тянуть??? Горячее водоснабжение - первая зона (до 13 этажа), с нижней разводкой - вода подается снизу, а на 13 этаже кольцую стояки горячей воды для циркуляции (получается в квартирах под потолком будет проходить кольцующий трубопровод???) и опускаю циркуляционные стояки вниз, так??? Вторая зона - с нижней или верхней разводкой выполнить, и как быть с кольцующими перемычками или магистралями, которые пойдут на 14 этаже? Может нужен какой-то промежуточный тех.этаж между 13 и 14 этажами для трубопроводов??? Может есть у кого пример, скинте пожалуйста, можно схемку?
|
|
|
|
|
10.8.2015, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
почему в квартирах стояки...на ЛК не выносите их?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 8:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(IrinaS1225 @ 10.8.2015, 22:32) Может есть у кого пример, скинте пожалуйста, можно схемку? Стояки в квартирах не делаем. Учёт - в общих коридорах/лестничных площадках, кольцевание там же.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2015, 5:18) Стояки в квартирах не делаем. Учёт - в общих коридорах/лестничных площадках, кольцевание там же. А как полотенчики устанавливаете, если все стояки в коридоре? Электрические?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135
|
Все стояки идут в нишах санузлах квартиры. Полотенчики установлены на стояке горячей воды, который идет тоже в сан.узле квартиры.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Вам огромные ниши надо под стояки на две зоны и циркуляцию делать каждого стояка и не обьеденять под потолком квартир, если они не смежны с корридором общим.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135
|
Т.е можно циркуляцию каждого стояка сделать. Просто в СНиП написано что следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы. Замечания не будет, если от каждого стояка циркуляцию делать?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(selin @ 11.8.2015, 10:29) А как полотенчики устанавливаете, если все стояки в коридоре? Электрические? Электрические или от системы отопления.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2015, 13:09) Электрические или от системы отопления. Но ведь система отопления работает только в отопительный период. В неотопительный есть послабление? - можно нормативно обходиться без них?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 13:12) Но ведь система отопления работает только в отопительный период. В неотопительный есть послабление? - можно нормативно обходиться без них? К городскому отоплению не подключаем. Или квартирные котлы (чаще всего) или крышные котельные на подъезд.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
|
У меня вот так делают на новой работе. Мне лично не нравится что циркуляция с полотенчиками проходит в квартире с верхнего этажа до низа. Нижняя зона закольцована нормально в той же нише что и стояки В1, Т3.
_____________________2_____.jpg ( 201,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 376
Сообщение отредактировал selin - 11.8.2015, 13:21
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Как обычно: вопрос про одно, ответы и ответные вопросы - про другое.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
Цитата(selin @ 11.8.2015, 13:21) У меня вот так делают на новой работе. Мне лично не нравится что циркуляция с полотенчиками проходит в квартире с верхнего этажа до низа. Нижняя зона закольцована нормально в той же нише что и стояки В1, Т3.
_____________________2_____.jpg ( 201,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3761. получается до 14 эт без полотенчиков? 2. и на офисы без отдельной магистрали?
|
|
|
|
|
12.8.2015, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
|
Цитата(PesPes @ 11.8.2015, 15:43) 1. получается до 14 эт без полотенчиков? 2. и на офисы без отдельной магистрали? Полотенчики установлены на всех этажах от 26 до 1 на циркуляционном трубопроводе верхней зоны. А циркуляционный стояк нижней зоны проходит в нише без полотенчиков. На офисы нужна отдельная магистраль? От основной магистрали нижней зоны нельзя делать? Мне видится только заморочка с учетом, а так вроде нет проблем. В СНиПе непомню что по этому поводу пишут.
|
|
|
|
|
12.8.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546
|
спасибо.
|
|
|
|
|
12.8.2015, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135
|
Огромное спасибо. Такую схему горячего водоснабжения применю. А может кто-нибудь подсказать как быть с канализацией, диаметр стояков делать 150 мм. и на чердаке объединять несколько стояков в один вентиляционный стояк и выводить его в вент. шахте, правильно? Или каждый стояк отдельно на вентиляцию выводить? Нужно ли устанавливать гасители скорости в стояках, и как это сделать? Может у кого пример есть?
|
|
|
|
|
12.8.2015, 14:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(IrinaS1225 @ 12.8.2015, 12:28) Огромное спасибо. Такую схему горячего водоснабжения применю. А может кто-нибудь подсказать как быть с канализацией, диаметр стояков делать 150 мм. и на чердаке объединять несколько стояков в один вентиляционный стояк и выводить его в вент. шахте, правильно? Или каждый стояк отдельно на вентиляцию выводить? Нужно ли устанавливать гасители скорости в стояках, и как это сделать? Может у кого пример есть? http://www.sinikon.ru/tech-doc/132-proektk...ntilyaciya.html
|
|
|
|
|
12.7.2018, 13:36
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
а все таки как лучше разбивать дом по зонам? для 25 этажного дома 1-13 и 14-25?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) а все таки как лучше разбивать дом по зонам? для 25 этажного дома 1-13 и 14-25? почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.7.2018, 14:19
|
|
|
|
|
13.7.2018, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979
|
Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) а все таки как лучше разбивать дом по зонам? для 25 этажного дома 1-13 и 14-25? Лучше разбивать с использованием для 1 зоны гарантийного напора из наружных сетей, без устройства насосов для 1 зоны. Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 14:18) почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних. В СП30 есть раздел 10 "Энергоресурсосбережение", который почему то не все считают нужным читать. А меж тем его пункт 10.1 входит в перечень документов обязательного применения и четко требует зонирование для жилых домов высотой более 54м.
|
|
|
|
|
13.7.2018, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) а все таки как лучше разбивать дом по зонам? для 25 этажного дома 1-13 и 14-25? Зависит от конфигурации секций в том числе. Если рядом две секции, допустим 25 и 15 этажей, логично сделать первую зону равной высоте малоэтажной секции. Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 14:18) почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних. Затем, что как уже ответили, есть в сп30 раздел "энергосбережение" и делать зону больше 54м - моветон
|
|
|
|
|
13.7.2018, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
чтот я пробегая по теме со своими мыслями подумал канализацию tgv хочет разделять конечно, водоснабжение зональное должно быть. хотя в редакции 2012 года было " зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;" которое своим "как правило" делало возможным исключение, которое применялось достаточно часто, к сожалению. так то в СП 253 по зональности более четко все и правильным было бы ориентироваться на него по зональности - не более 0,6МПа на нижнем этаже зоны, о чем в СП 30 не говорится ни слова, только совсем вскользь упоминается по сложившейся застройке. Young спасибо архам за 3 секционные дома 12-14-25. а еще был дом с нестандартным подходом к стандартному жилью, 12 секций и все разной этажности, от 10 до 22 этажей, причем одна секция была даже 12-14 этажей, пополам.