> 25-этажный дом, Зонная система водоснабжения жилого дома!!!
IrinaS1225
сообщение 10.8.2015, 22:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135



Делаю впервые 25-этажный жилой дом,подскажите как будет выглядеть система холодного и горячего водоснабжения, если ее разбивать на 2 зоны?
Холодное водоснабжение - делаю две группы насосов на 1-ю зону, и вторую зоны. Первая зона с нижней разводкой, вторая зона с верхней - вода на хоз-питье подается через пожарные стояки, так можно делать? Или лучше отдельный стояк для второй зоны тянуть???
Горячее водоснабжение - первая зона (до 13 этажа), с нижней разводкой - вода подается снизу, а на 13 этаже кольцую стояки горячей воды для циркуляции (получается в квартирах под потолком будет проходить кольцующий трубопровод???) и опускаю циркуляционные стояки вниз, так??? Вторая зона - с нижней или верхней разводкой выполнить, и как быть с кольцующими перемычками или магистралями, которые пойдут на 14 этаже?
Может нужен какой-то промежуточный тех.этаж между 13 и 14 этажами для трубопроводов???
Может есть у кого пример, скинте пожалуйста, можно схемку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.8.2015, 22:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему в квартирах стояки...на ЛК не выносите их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2015, 8:18
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IrinaS1225 @ 10.8.2015, 22:32) *
Может есть у кого пример, скинте пожалуйста, можно схемку?

Стояки в квартирах не делаем. Учёт - в общих коридорах/лестничных площадках, кольцевание там же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 11.8.2015, 10:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2015, 5:18) *
Стояки в квартирах не делаем. Учёт - в общих коридорах/лестничных площадках, кольцевание там же.

А как полотенчики устанавливаете, если все стояки в коридоре? Электрические?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrinaS1225
сообщение 11.8.2015, 11:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135



Все стояки идут в нишах санузлах квартиры. Полотенчики установлены на стояке горячей воды, который идет тоже в сан.узле квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.8.2015, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вам огромные ниши надо под стояки на две зоны и циркуляцию делать каждого стояка и не обьеденять под потолком квартир, если они не смежны с корридором общим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrinaS1225
сообщение 11.8.2015, 12:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135



Т.е можно циркуляцию каждого стояка сделать. Просто в СНиП написано что следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы. Замечания не будет, если от каждого стояка циркуляцию делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2015, 13:09
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(selin @ 11.8.2015, 10:29) *
А как полотенчики устанавливаете, если все стояки в коридоре? Электрические?

Электрические или от системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2015, 13:09) *
Электрические или от системы отопления.

Но ведь система отопления работает только в отопительный период. В неотопительный есть послабление? - можно нормативно обходиться без них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2015, 13:14
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 13:12) *
Но ведь система отопления работает только в отопительный период. В неотопительный есть послабление? - можно нормативно обходиться без них?

К городскому отоплению не подключаем. Или квартирные котлы (чаще всего) или крышные котельные на подъезд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 11.8.2015, 13:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



У меня вот так делают на новой работе.
Мне лично не нравится что циркуляция с полотенчиками проходит в квартире с верхнего этажа до низа. Нижняя зона закольцована нормально в той же нише что и стояки В1, Т3.
Прикрепленный файл  _____________________2_____.jpg ( 201,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376




Сообщение отредактировал selin - 11.8.2015, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.8.2015, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как обычно: вопрос про одно, ответы и ответные вопросы - про другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 11.8.2015, 17:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(selin @ 11.8.2015, 13:21) *
У меня вот так делают на новой работе.
Мне лично не нравится что циркуляция с полотенчиками проходит в квартире с верхнего этажа до низа. Нижняя зона закольцована нормально в той же нише что и стояки В1, Т3.
Прикрепленный файл  _____________________2_____.jpg ( 201,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376

1. получается до 14 эт без полотенчиков?
2. и на офисы без отдельной магистрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 12.8.2015, 8:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(PesPes @ 11.8.2015, 15:43) *
1. получается до 14 эт без полотенчиков?
2. и на офисы без отдельной магистрали?

Полотенчики установлены на всех этажах от 26 до 1 на циркуляционном трубопроводе верхней зоны. А циркуляционный стояк нижней зоны проходит в нише без полотенчиков.
На офисы нужна отдельная магистраль? От основной магистрали нижней зоны нельзя делать? Мне видится только заморочка с учетом, а так вроде нет проблем. В СНиПе непомню что по этому поводу пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 12.8.2015, 9:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrinaS1225
сообщение 12.8.2015, 12:28
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.9.2014
Пользователь №: 245135



Огромное спасибо. Такую схему горячего водоснабжения применю.
А может кто-нибудь подсказать как быть с канализацией, диаметр стояков делать 150 мм. и на чердаке объединять несколько стояков в один вентиляционный стояк и выводить его в вент. шахте, правильно? Или каждый стояк отдельно на вентиляцию выводить?
Нужно ли устанавливать гасители скорости в стояках, и как это сделать? Может у кого пример есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2015, 14:20
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IrinaS1225 @ 12.8.2015, 12:28) *
Огромное спасибо. Такую схему горячего водоснабжения применю.
А может кто-нибудь подсказать как быть с канализацией, диаметр стояков делать 150 мм. и на чердаке объединять несколько стояков в один вентиляционный стояк и выводить его в вент. шахте, правильно? Или каждый стояк отдельно на вентиляцию выводить?
Нужно ли устанавливать гасители скорости в стояках, и как это сделать? Может у кого пример есть?

http://www.sinikon.ru/tech-doc/132-proektk...ntilyaciya.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 12.7.2018, 13:36
Сообщение #18


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



а все таки как лучше разбивать дом по зонам?
для 25 этажного дома
1-13 и 14-25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.7.2018, 14:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) *
а все таки как лучше разбивать дом по зонам?
для 25 этажного дома
1-13 и 14-25?

почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится
там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.7.2018, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 13.7.2018, 9:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) *
а все таки как лучше разбивать дом по зонам?
для 25 этажного дома
1-13 и 14-25?


Лучше разбивать с использованием для 1 зоны гарантийного напора из наружных сетей, без устройства насосов для 1 зоны.

Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 14:18) *
почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится
там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних.


В СП30 есть раздел 10 "Энергоресурсосбережение", который почему то не все считают нужным читать. А меж тем его пункт 10.1 входит в перечень документов обязательного применения и четко требует зонирование для жилых домов высотой более 54м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.7.2018, 9:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(tgv @ 12.7.2018, 13:36) *
а все таки как лучше разбивать дом по зонам?
для 25 этажного дома
1-13 и 14-25?

Зависит от конфигурации секций в том числе. Если рядом две секции, допустим 25 и 15 этажей, логично сделать первую зону равной высоте малоэтажной секции.

Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 14:18) *
почитайте СП 253. конечно же не в виде обязательного к применению, а в рекомендательном. как пример, деление на зоны не предусматривается и в высотных зданиях, зачем оно вам в вашем? которое и к высотным то нормативно не относится
там же есть схемы вент. частей и стояков, которые не помешали бы в СП 30, где это упущено и тупо переписано со снип 85 года или даже более ранних.

Затем, что как уже ответили, есть в сп30 раздел "энергосбережение" и делать зону больше 54м - моветон rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.7.2018, 10:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



чтот я пробегая по теме со своими мыслями подумал канализацию tgv хочет разделять smile.gif
конечно, водоснабжение зональное должно быть. хотя в редакции 2012 года было "зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;" которое своим "как правило" делало возможным исключение, которое применялось достаточно часто, к сожалению.
так то в СП 253 по зональности более четко все и правильным было бы ориентироваться на него по зональности - не более 0,6МПа на нижнем этаже зоны, о чем в СП 30 не говорится ни слова, только совсем вскользь упоминается по сложившейся застройке.

Young спасибо архам за 3 секционные дома 12-14-25. а еще был дом с нестандартным подходом к стандартному жилью, 12 секций и все разной этажности, от 10 до 22 этажей, причем одна секция была даже 12-14 этажей, пополам.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.7.2018, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения