> Провода от сигнализаторов загазованности, Прокладка открытая или скрытая
GASPAR
сообщение 23.11.2020, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



День добрый товарищи.
Вопрос по правилам прокладки проводов от сигнализаторов загазованности к клапану на газопроводе в квартире
Есть 10 квартирный дом, на газопроводе перед счетчиков в каждой кухне установлен импульсный электромагнитный клапан. От него провод типа КСПВ 2х0,5 проложен скрыто в стене до датчиков (сигнализаторов) по метану и оксиду углерода, которые могут выдавать импульсный сигнал 12В на закрытие клапана.
Вопрос - допускается ли скрытая прокладка таких проводов? Или их следует прокладывать открыто? Если ответите со ссылкой на НТД буду премного благодарен.

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.11.2020, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 2.12.2020, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Подниму вопрос в топ. Коллеги, так никто и не в теме прокладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.12.2020, 17:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



По какому ГОСТу монтируете? Там что-то про прокладку есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 2.12.2020, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(kosmos440o @ 2.12.2020, 16:52) *
По какому ГОСТу монтируете? Там что-то про прокладку есть?

Даже не знаю. Потому и спрашиваю. В проекте кабель (КСПВ 2х05) "сухих" контактов 12V от клапана на газопроводе до двух сигнализаторов в каждой квартире предусмотрен в ПВХ коробах, субподрядчик решил не портить стены коробами и заштукатурил проводку. Один покупатель квартиры тычет теперь своими бывшими "пожарными " заслугами и говорит что так делать нельзя заставляя переложить кабель в короб открыто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.12.2020, 11:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(GASPAR @ 3.12.2020, 0:05) *
Даже не знаю. Потому и спрашиваю. В проекте кабель (КСПВ 2х05) "сухих" контактов 12V от клапана на газопроводе до двух сигнализаторов в каждой квартире предусмотрен в ПВХ коробах, субподрядчик решил не портить стены коробами и заштукатурил проводку. Один покупатель квартиры тычет теперь своими бывшими "пожарными " заслугами и говорит что так делать нельзя заставляя переложить кабель в короб открыто.

На основании чего этот пожарник так говорит? Обычно после такого вопроса многие перестают подавать претенизии. Просто в общеприменимых ГОСТах таких требований нет, может где-то в газе или пожарке, но искать долго и муторно. Да и ему самому зачем гофра или лишние трубы в интерьере? Хотя доля правды в его словах есть - не дай бог повредят кабель при установке мебели, саморез закрутят или ещё что, тогда может придётся и переложить.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.12.2020, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 5.12.2020, 17:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(kosmos440o @ 3.12.2020, 11:23) *
так делать нельзя заставляя переложить кабель в короб открыто.


да, нельзя. контроль состояния кабеля невозможен
второе кабель для укладки
Цитата
Кабель КСПВ — один из самых бюджетных способов организации систем связи. Его применяют для прокладки внутри помещений и на открытом воздухе

третье его порвет=может порвать штукатурка
изоляция в штукатурке деградирует быстрее.
без экспертизы состава штукатурки в штукатурку не укладывают.

и еще кучу пунктов добавлю, если по-месту посмотрю.
ps
согласно актуальным норма нг ls обозначения кабеля, равно, как его свойства, отсутствуют.
за это теребят

Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.12.2020, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.12.2020, 5:42
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Ka3ax @ 5.12.2020, 21:47) *
да, нельзя. контроль состояния кабеля невозможен
...
третье его порвет=может порвать штукатурка
изоляция в штукатурке деградирует быстрее.
без экспертизы состава штукатурки в штукатурку не укладывают.

и еще кучу пунктов добавлю, если по-месту посмотрю.
...


"Где пруфы, Билли?" (С)

P.S. Другое дело, что при замоноличивании его не видно,
поэтому при выполнении других работ (например, повесть шкафчик)
его можно пробить перфоратором, что вызовет вывод из строя (на какое-то время, но все же)
системы безопасности.
Только вот пунктов нормативки (из тех областей, чем занимаюсь) в обоснование такой версии не могу припомнить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_02
сообщение 7.12.2020, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



Такую систему не делал, но возможно поможет:

Цитата
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3)
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.
Настоящий свод правил не распространяется:
на технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на которых природный газ используется в качестве сырья;
газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
Скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ не допускается.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

Позволяет даже сам газопровод вести, не то что кабели в штрабе (исключая газовые шланги).
Ka3ax Конечно вещи хорошие говорит (контроль исправности кабеля = взять контроллер осуществляющий контроль целостности кабеля + в гофре проложить кабель исполнения нг(А)-LS), но Lex тоже прав
Цитата
"Где пруфы, Билли?" (С)
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 27.12.2020, 22:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(Alexey_02 @ 7.12.2020, 11:56) *
Такую систему не делал, но возможно поможет:


Позволяет даже сам газопровод вести, не то что кабели в штрабе (исключая газовые шланги).
Ka3ax Конечно вещи хорошие говорит (контроль исправности кабеля = взять контроллер осуществляющий контроль целостности кабеля + в гофре проложить кабель исполнения нг(А)-LS), но Lex тоже прав .

вот цитата не к месту, тема о газоанализаторах и кабеле,а в цитате о газопроводах скрытых, это разные вещи и разный подход

Сообщение отредактировал Ka3ax - 27.12.2020, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения