Цитата(KYV86 @ 16.11.2017, 16:21)
По п. 5.2.11. указаны требования по установке регуляторов давления. Если превышает данные, указанные в п. 5.2.10. У Вас не превышает. П. 7.1.7. указывает требования к установке при необходимости такой установке. Попробуйте объяснить, что требований в Вашем случае нет. А по 0,2 МПа в верхней точке скорее всего ошибка. Надо уточнять.
Ох, спасибо! Действительно следующий пункт содержит указания когда РД нужен. Правда в СП 30.13330.2016 это теперь пункты 5.3.1.6 и 5.3.1.7.
Так кстати написано что РД должен и статику обеспечить. Кто-нибудь видел такой клапан? Или отсекатель какой ставится с электронным приводом?