> Установка регуляторов давления, обязательно?!
dvortsov
сообщение 16.11.2017, 6:47
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



День добрый!

Коллеги! Эксперт забил гвоздь - по СП 30 п.7.1.7 требуется установка регуляторов давления. На вводе в дом и на вводах в квартиру. Безо всяких оговорок. У нас на дом приходит 26 м гарантированный напор. Не вижу смысла его гасить. Да и как его рассчитать, если и так самому дальнему потребителю (5 эт. дом) приходит ок. 10 м.в.ст. Раньше на прибор требовали 2 м напора, а сейчас видать нолик потеряли и по п. 5.2.10 требуют 0,2 МПа, т.е. 20 м. Это чтоже - ставить насос, а потом срезать лишнее. Да и как со статикой быть, РД тут не поможет. Бред короче. Подскажите, какой смысл скрыт в этом требовании...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.11.2017, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



По п. 5.2.11. указаны требования по установке регуляторов давления. Если превышает данные, указанные в п. 5.2.10. У Вас не превышает. П. 7.1.7. указывает требования к установке при необходимости такой установке. Попробуйте объяснить, что требований в Вашем случае нет. А по 0,2 МПа в верхней точке скорее всего ошибка. Надо уточнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.11.2017, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



ох уж эти выпускники экЗЗперты. По напору, предоставляете паспорт смесителя у которого по паспорту 5-10 м достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.11.2017, 10:08
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(KYV86 @ 16.11.2017, 16:21) *
По п. 5.2.11. указаны требования по установке регуляторов давления. Если превышает данные, указанные в п. 5.2.10. У Вас не превышает. П. 7.1.7. указывает требования к установке при необходимости такой установке. Попробуйте объяснить, что требований в Вашем случае нет. А по 0,2 МПа в верхней точке скорее всего ошибка. Надо уточнять.

Ох, спасибо! Действительно следующий пункт содержит указания когда РД нужен. Правда в СП 30.13330.2016 это теперь пункты 5.3.1.6 и 5.3.1.7.

Так кстати написано что РД должен и статику обеспечить. Кто-нибудь видел такой клапан? Или отсекатель какой ставится с электронным приводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 16.11.2017, 10:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.11.2017, 11:12
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(PesPes @ 16.11.2017, 18:49) *
как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.

Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.11.2017, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(dvortsov @ 16.11.2017, 11:12) *
Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.


Сейчас все они в статике по-моему могут работать, Валтек самые обычные для квартир точно работают. Принцип много где описан, на большее проходное сечение посмотрите у АДЛ вроде было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 17.11.2017, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



У VALTEС VT в паспорте прописано, что работает на статику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2017, 21:30
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(dvortsov @ 16.11.2017, 13:12) *
Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.

"взрослый" регулятор давления держит и статику. Данфос, Хонивэлл, Валтек и другие серьезные производители.
всякая "неизвестной породы" - напрессовывает после себя при остановке потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2017, 11:14
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 16.11.2017, 10:49) *
как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.

Закрывает полностью. Пока уплотнения не сотрутся. Когда - зависит от качества воды. Если с песочком - быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 27.11.2017, 13:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2017, 11:14) *
Закрывает полностью. Пока уплотнения не сотрутся. Когда - зависит от качества воды. Если с песочком - быстро.

спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:37