> Расстояние труб напорных и безнапорных
19sergei91
сообщение 16.11.2017, 16:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



на какое расстояние труб напорных и безнапорных в футляре можно проклвдывать от фундаментов? есть гдето нормативы? знаю только без футляра нормативы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка
сообщение 22.11.2017, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Здравствуйте!
Согласно СП 18.13330.2011 - просто принимаем расстояния в свету, про расстояние от футляра до фундамента нигде в нормативах не находила.
По моему мнению, это потому, что по нормативу диаметр футляра должен быть на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода - это не настолько много, чтобы как-то предельно повлиять на фундамент. Брала расстояние в свету, даже если прокладывала трубопроводы в футлярах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2017, 7:08
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Аленка @ 22.11.2017, 19:37) *
Здравствуйте!
Согласно СП 18.13330.2011 - просто принимаем расстояния в свету, про расстояние от футляра до фундамента нигде в нормативах не находила.
По моему мнению, это потому, что по нормативу диаметр футляра должен быть на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода - это не настолько много, чтобы как-то предельно повлиять на фундамент. Брала расстояние в свету, даже если прокладывала трубопроводы в футлярах.

ТС думаю имеет в виду, насколько можно приближать трубу в футляре к фундаменту по сравнению с нормами для голой трубы, то есть, как сильно может его выручить футляр при стеснённой прокладке.
На мой взгляд, норматива такого действительно нет, ну чисто из условий чтобы не подкопать фундамент при производстве работ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:31