Цитата(Аленка @ 22.11.2017, 19:37)
Здравствуйте!
Согласно СП 18.13330.2011 - просто принимаем расстояния в свету, про расстояние от футляра до фундамента нигде в нормативах не находила.
По моему мнению, это потому, что по нормативу диаметр футляра должен быть на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода - это не настолько много, чтобы как-то предельно повлиять на фундамент. Брала расстояние в свету, даже если прокладывала трубопроводы в футлярах.
ТС думаю имеет в виду, насколько можно приближать трубу в футляре к фундаменту по сравнению с нормами для голой трубы, то есть, как сильно может его выручить футляр при стеснённой прокладке.
На мой взгляд, норматива такого действительно нет, ну чисто из условий чтобы не подкопать фундамент при производстве работ