Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49)
Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия?
Поскольку шкаф работает с ЧП, то он на такую вариацию должен иметь пожарный сертификат не зависимо от того, где располагается ЧП, внутри шкафа или снаружи. Сертифицировать ЧП излишне (Данфос перестарался), потому что без сертификации шкафа с ЧП, применять сертифицированный ЧП нельзя.
Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49)
Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
В сторону большего расхода не сможете по любому, потому что будете перегружать двигатель. С учетом того, что Вам попался грамотный инспектор, если будете снижать частоту вращения вентилятора частотным преобразователем, то инспектор запросто может потребовать протокол огневых испытаний такого вентилятора с таким преобразователем и будет прав.