> Обывательский вопрос по количеству котлов, Сколько должно быть котлов в котельной?
Pahomka
сообщение 21.12.2019, 16:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.12.2019
Пользователь №: 370671



Добрый день!
Подскажите, сколько котлов должно быть в котельной? Московская область.
Котельная на солярке 250 кВт, отапливает 2 многоквартирных дома. Стоит 1 котёл. Логически понимаю, что это неправильно. Подскажите, на основании чего подбирается количество котлов? Может ли так оказаться, что их поставили меньше, чем должно быть в теории?
Если да - куда жаловаться?
Спасибо

Сообщение отредактировал Pahomka - 21.12.2019, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.12.2019, 16:54
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Pahomka @ 21.12.2019, 16:34) *
Добрый день!
Подскажите, сколько котлов должно быть в котельной? Московская область.
Котельная на солярке 250 кВт, отапливает 2 многоквартирных дома. Стоит 1 котёл. Логически понимаю, что это неправильно. Подскажите, на основании чего подбирается количество котлов? Может ли так оказаться, что их поставили меньше, чем должно быть в теории?
Если да - куда жаловаться?
Спасибо

По жилью всегда не менее двух котлов должно стоять. В снипе написано, и Ростехнадзор не должен пропустить один котел, начиная со стадии проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pahomka
сообщение 21.12.2019, 17:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.12.2019
Пользователь №: 370671



Цитата(Машинист @ 21.12.2019, 16:54) *
По жилью всегда не менее двух котлов должно стоять. В снипе написано, и Ростехнадзор не должен пропустить один котел, начиная со стадии проекта.

Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 22.12.2019, 22:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Зависит от категории потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 22.12.2019, 22:42
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Зависит. Но установка одного котла допускалась снипом для производственных котельных под третью категорию. Жилье - сразу два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 23.12.2019, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Машинист, как всегда на высоте, но чуть - чуть не дотягивает до вершины. СНиП давно отменён, а действуют СП 89.13330.2016. Котельные установки. Пункт 4.10. этих правил гласит, что котлов в любом случае должно быть не менее 2-х, а производительность каждого из них должна быть не менее 50% от расчетной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2019, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



тут другое- а какого года дома и котельная? а потом уже к действовавшей на тот момент нормативке. да и где эти два дома, может это ЗАТО какое ни то, а там свои аспекты есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 23.12.2019, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(Тепловед @ 23.12.2019, 14:25) *
Машинист, как всегда на высоте, но чуть - чуть не дотягивает до вершины. СНиП давно отменён, а действуют СП 89.13330.2016. Котельные установки. Пункт 4.10. этих правил гласит, что котлов в любом случае должно быть не менее 2-х, а производительность каждого из них должна быть не менее 50% от расчетной нагрузки.


И пункт не 4.10, и про 50% фантазии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.12.2019, 18:42
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pahomka @ 21.12.2019, 16:34) *
Котельная на солярке 250 кВт,

Стоит 1 котёл.

Ну, и никакая это не "котельная", а просто "теплогенераторная". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.12.2019, 22:23
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(tiptop @ 23.12.2019, 18:42) *
Ну, и никакая это не "котельная", а просто "теплогенераторная". rolleyes.gif

Соответственно, что? Даже отмененный снип в виде СП на неё не действует!) да и потом, что греха таить. Снип рожден во времена, когда тепло от отопления было нечем заменить. На квартиру отпускалось пять ампер, а это один киловатт. И в цирке Юрий Никулин с напарником номер разыгрывали: гаснет свет, и возглас ааа ааа, Кто-то плитку включил!!! И зал смеялся.
Ныне же и толщина жил, и номинал автоматов уже практически не напрягаясь вывезут эту тепловую нагрузку, даже принимая грубейшее допущение 1 кВт на 10 квадратных метров. А по факту вдвое меньше.
Прогресс, однако))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.12.2019, 0:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 23.12.2019, 18:42) *
Ну, и никакая это не "котельная", а просто "теплогенераторная". rolleyes.gif

Хоть теплогенераторная (СП 281), хоть котельная (СП 89) - для МЖД д.б. минимум 2 котла. Да и по ранее действовавшим СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000 тоже д.б. не менее 2-х котлов.
А про "по 50 %", конечно, фантазии - в нормах и ранее и сейчас оговариваются совсем другие условия определения мощности котлов/теплогенераторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.12.2019, 2:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а 34-76 не от рождества христова был.
А в https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293781/4293781221.pdf
ни слова про два котла минимум нет, а СН не требует впрямую
"1.8. Число котлов и их единичную теплопроизводительность следует принимать:

для отопительных котельных - по величине расчетной теплопроизводительности котельной без установки резервных котлов;
"(СН 350-66 Указания по проектированию котельных установок)
1.9. В котельных, от которых не требуется непрерывной подачи тепла, допускается установка одного котла.

Сообщение отредактировал инж323 - 24.12.2019, 2:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 24.12.2019, 9:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



"Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны" Все мы умные, а человеку совет дельный нужен, а не наши рассуждения.
Котельная, скорее всего, была ведомственная, как и дома, которые она отапливает. Потом все это сбагрили в коммуналку. Надо поднимать документы, у кого она сейчас на балансе. Если на Вас, то надо сбагрить её в муниципальную собственность и пусть у чиновников голова болит. Им за это немалые деньги платят. Ну, а если сбагрить не получается, падайте на 4 масла и просите у муниципалитета денежку на реконструкцию котельной и сразу с переводом на газ, если он у Вас есть. Котельная - раз она отапливает жилье - это социально важный объект. Подключите телевидение, прессу, настропалите жителей, пусть челобитную в мэрию напишут, как им плохо живется со старой котельной! Глядишь и все получится. А котлов надо все равно два, как не крути!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 9.1.2020, 14:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(Pahomka @ 21.12.2019, 17:34) *
Если да - куда жаловаться?


Вы вкурсе кто собственник котельной и кто ее эксплуатирует? Задайте вопрос сначала им. Имея их ответ можно уже обращаться в уполномоченный государственный надзорный орган.

Цитата(Тепловед @ 23.12.2019, 15:25) *
а действуют СП 89.13330.2016. Котельные установки.


так 2012 никто не отменял же (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521), 2016 добровольно принудительный же (Приказ Росстандарта от 17.04.2019 N 831)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pahomka
сообщение 27.1.2020, 12:06
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.12.2019
Пользователь №: 370671



Добрый день! Получил ответ от администрации, которая получила ответ от компании, которая делала реконструкцию котельной.
Написано, что проведено техническое перевооружение (котельную совсем снесли, сделали фундамент, и на нем здание из сэндвича, внутри котёл, бочка на улице на старом месте). И сказали, что перевооружение проведено в соответствии с ранее утвержденной проектной документацией (непонятно, на перевооружение тоже должен быть проект ведь, или они по старому, которого мне кажется и нет уже, делали?)
Котельная действительно ранее была в ведении крупной местной компании, и построивший эти дома, потом передали в коммунальную контору.
Вопрос прежний - так и должно быть, или всё равно они должны были поставить 2 котла?

Сам дом, если не ошибаюсь, 73 года постройки. Однако изначально каждый топился дровами, в квартире есть дымоход и была печка (со слов предыдущих владельцев), в одной из квартир до сих пор есть печка и её топят в сильные морозы.
Дата перехода на центральное отопление неизвестна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_
сообщение 17.3.2020, 21:43
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.9.2017
Пользователь №: 327527



Котлов много не бывает, надо два {дальше флуд, читать не обязательно} и обязательно разнополые, тогда может и третий подоспеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.3.2020, 2:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



лениво исккать № пункта, но суть- а летом этот один из двух сможет пахать на такой мощности, которая лишь ночью нужна? или каждую ночь в аварию будет уходить? потому- может и три помельче. Сп же все одно требует проверки на все режимы работы котельной\теплогенераторной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения