> Смыв пролива продуктов по ВУП СНЭ-87, Пункт 4.1 ВУП СНЭ-87 в отношении пропана
borisov1981
сообщение 18.5.2021, 13:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109121



Здравствуйте.

Приведу п. 4.1 ВУП СНЭ-87:

4.1. При проектировании водоснабжения и канализации сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать следующие мероприятия:
а) смыв проливов продуктов на сливо-наливных эстакадах производить водой с температурой не выше 75 °С в местах водоразбора с учетом температуры застывания продуктов. Для смывания мазута и других высоковязких продуктов допускается использование пара низких параметров;
б) отвод сточных (производственных и дождевых) вод от сливо-наливных эстакад на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях предусматривается:
- от эстакад светлых нефтепродуктов - в первую систему канализации,
- от эстакад сырой нефти и темных нефтепродуктов - во вторую систему канализация,
- от эстакад токсичных веществ (фенол, синтетические жирные кислоты, метанол, этилированный бензин, тетраэтилсвинец в др.) при загрязнении стока в специальную канализацию с последующей подачей на установки локальной очистки или обезвреживания стоков;
- от эстакад сжиженных углеводородных газов C1 - C2 в первую систему канализации,
- от эстакад сжиженных углеводородных газов C4, в специально-устанавливаемые емкости приема сточных и дождевых вод. Сточные воды в данных емкостях должны анализироваться на содержание углеводородов и затем направляться при необходимости на отпарку углеводородов или в первую систему канализации;
в) на предприятиях синтетического каучука отвод сточных вод от сливо-наливных эстакад предусматривается в специально устанавливаемые емкости приема сточных и дождевых вод. Сточные воды в данных емкостях должны анализироваться на содержание углеводородов и затем направляется на установки отпарки углеводородов или в промышленную канализацию;
г) в случае отсутствия на нефтехимическом предприятии указанных в п. 4.1б систем канализации отвод сточных вод от сливо-наливных эстакад следует выполнять по аналогии с предприятиями синтетического каучука согласно п. 4.1в.

Мой вопрос связан с отсутствием в этом пункте информации в отношении эстакад сжиженных углеводородных газов С3.
В настоящее время проектируется наливная эстакада, где продуктом является пропан. Он как раз и относится к сжиженным углеводородным газам С3. Получается водоотведение не требуется или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:11