Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
4.9.2019, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701
|
Большое спасибо!!
|
|
|
|
|
14.9.2019, 7:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350052
|
Просьба к вам добавить водопотребителей в соответствии с СП 417.1325800.2018, приложение Ж. Сделал сам, но не уверен, что все заполнил правильно. Некоторые данные (расходы воды прибором) указывал в соответствии с "Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования".
|
|
|
|
|
21.9.2019, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(sapien_n @ 14.9.2019, 7:57) Просьба к вам добавить водопотребителей в соответствии с СП 417.1325800.2018, приложение Ж. Сделал сам, но не уверен, что все заполнил правильно. Некоторые данные (расходы воды прибором) указывал в соответствии с "Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования". Здравствуйте! 1) Создана новая группа в справочнике водопотребителей "СП 417.1325800.2018"
___417.PNG ( 12,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82) Нормы водопотребления добавлены из Приложения Ж "Нормы расхода воды для вокзалов"
___417__2_.PNG ( 88,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 123) Расходы воды санитарно-техническими приборами добавлены из "Отраслевые нормы технологического проектирования (онтп) железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования"
___417__3_.PNG ( 36,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Нас очень смущает расход прибором 1,4 л/с! Это опечатка? Может 0,14 л/с? ПРОСИМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ подтвердить, что секундный расход прибором правильный! Спасибо!
|
|
|
|
|
22.9.2019, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350052
|
Цитата(Разработчики программы @ 21.9.2019, 17:21) 2) Нормы водопотребления добавлены из Приложения Ж "Нормы расхода воды для вокзалов" Считаю, что нормы водопотребления для "Пассажиров малых и средних вокзалов" в программе необходимо разделить отдельно на "Пассажиров малых вокзалов" и "Пассажиров средних вокзалов". Причина: в приложении Ж (СП 417) нормы расхода горячей воды в сутки и час указаны только для средних, больших и крупных вокзалов. Вывод: нормы водопотребления для "Пассажиров малых вокзалов" должны быть выведены отдельным пунктом, расход горячей воды равен нулю.
Сообщение отредактировал sapien_n - 22.9.2019, 10:59
|
|
|
|
|
22.9.2019, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(sapien_n @ 22.9.2019, 10:46) Считаю, что нормы водопотребления для "Пассажиров малых и средних вокзалов" в программе необходимо разделить отдельно на "Пассажиров малых вокзалов" и "Пассажиров средних вокзалов". Причина: в приложении Ж (СП 417) нормы расхода горячей воды в сутки и час указаны только для средних, больших и крупных вокзалов. Вывод: нормы водопотребления для "Пассажиров малых вокзалов" должны быть выведены отдельным пунктом, расход горячей воды равен нулю. Здравствуйте! Согласны. Данные изменения внесены в УМНУЮ ВОДУ.
|
|
|
|
|
26.9.2019, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2016
Пользователь №: 288014
|
Добрый день!
В программу УМНАЯ ВОДА добавлена продукция завода СЛТ Аква, г. Тольятти.
Полимерные трубные системы:
- SLT AQUA – трубопроводные системы для холодного/горячего/питьевого водоснабжения и отопления (Однослойные, армированные стекловолокном и алюминием трубы - PP-R, PP-R-GF, PP-R-AL и фитинги)
- SLT BLOCKFIRE – трубопроводные системы для пожаротушения. Для АУП, внутренних противопожарных и совмещенных хозяйственно-противопжарных водопроводов (Однослойные и армированные стекловолокном жаростойкие трубы PP-R BF, PP-R-GF BF и фитинги).
Сообщение отредактировал icidro - 26.9.2019, 13:20
|
|
|
|
|
27.9.2019, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043
|
Добавьте пожалуйста расчет тепловых нагрузок по среднечасовому и максимальному расходу.
|
|
|
|
|
27.9.2019, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93233
|
Добрый день. При копировании СанТехБлока из системы ХВС в ГВС копируется и стиральная машина.
|
|
|
|
|
28.9.2019, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350052
|
Разработчики, спасибо за проведенные вебинары! Всё было по делу, и полезно для изучающих программу. Было бы интересно прослушать подобные разборы и по системам К1/К2. Теперь о насущном. Заметил ошибку в расчетах программы: при расчете требуемого напора в системе, при верхней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до самой верхней точки трубопровода, а не до прибора. Поясню на примере системы В2. Допустим, есть НУ, магистраль от которой поднимается вверх на 100 м до условного "потолка", потом идет горизонтальный участок 5м, затем опуск стояка длиной 80 м и подключается ПК. Цифры взяты просто для объяснения проблемы. Как видно из расчетов, на данный момент программа берет геометрическую высоту подъема равной 100-80=20м (выделено желтым). Требуемый напор установки с учетом других потерь составил 35,08м (выделено красным). В итоге имеем, что в данной системе при пуске насосной установки, вода не поднимется и до середины высоты вертикального участка магистрали (100м), не говоря уже о том, чтобы подняться до условного "потолка" и спуститься до ПК. Причем диафрагма для снятия избыточного напора у ПК (в нашем случае 40м) подобрана правильно. Ошибка ведет к неправильному расчету требуемого напора, и, как следствие, неправильному подбору насосной установки. Следует отметить, что при нижней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до диктующего прибора, как и реализовано на данный момент.
Сообщение отредактировал sapien_n - 28.9.2019, 12:18
|
|
|
|
|
28.9.2019, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(Kabr @ 27.9.2019, 15:29) Добрый день. При копировании СанТехБлока из системы ХВС в ГВС копируется и стиральная машина. Здравствуйте! ИСПРАВИМ!! Эти приборы добавлены недавно. Не доглядели за ними )) Спасибо за обратную связь. Цитата(toxan @ 27.9.2019, 11:32) Добавьте пожалуйста расчет тепловых нагрузок по среднечасовому и максимальному расходу. Здравствуйте! В паспорте ГВС (в документе "гидравлический расчет") тепловой поток рассчитывается по формулам приведенным в файле. Мы не можем добавить расчет теплового потока в документ "расчет расходов", т. к. не знаем значение тепловых потерь. В файле с формулами тепловые потери выделены красным.
_______________.pdf ( 303,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30Пример паспорта ГВС из УМНОЙ ВОДЫ. Тепловой поток и тепловые потери обведены красным.
____________1.pdf ( 73,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 28.9.2019, 12:38
|
|
|
|
|
28.9.2019, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(sapien_n @ 28.9.2019, 12:08) Разработчики, спасибо за проведенные вебинары! Всё было по делу, и полезно для изучающих программу. Было бы интересно прослушать подобные разборы и по системам К1/К2.
Теперь о насущном. Заметил ошибку в расчетах программы: при расчете требуемого напора в системе, при верхней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до самой верхней точки трубопровода, а не до прибора.
Поясню на примере системы В2. Допустим, есть НУ, магистраль от которой поднимается вверх на 100 м до условного "потолка", потом идет горизонтальный участок 5м, затем опуск стояка длиной 80 м и подключается ПК. Цифры взяты просто для объяснения проблемы. Как видно из расчетов, на данный момент программа берет геометрическую высоту подъема равной 100-80=20м (выделено желтым). Требуемый напор установки с учетом других потерь составил 35,08м (выделено красным). В итоге имеем, что в данной системе при пуске насосной установки, вода не поднимется и до середины высоты вертикального участка магистрали (100м), не говоря уже о том, чтобы подняться до условного "потолка" и спуститься до ПК. Причем диафрагма для снятия избыточного напора у ПК (в нашем случае 40м) подобрана правильно. Ошибка ведет к неправильному расчету требуемого напора, и, как следствие, неправильному подбору насосной установки.
Следует отметить, что при нижней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до диктующего прибора, как и реализовано на данный момент. Здравствуйте! Спасибо за положительный отзыв! Кстати, записи всех четырех вебинаров доступны на нашем канал по этой ссылкеСпасибо за хороший вопрос. Да еще и с примером. Согласны, на 100% что тут будет нюанс с подбором насосной установки. Но с другой стороны, "Геометрическая высота: Расстояние по вертикали от уровня ввода водопровода до уровня диктующего санитарно-технического прибора." Наверное, надо в программе делать какие-то подсказки, что "в данном случае верхняя точка сети находится настолько выше диктующего санитарно-технического прибора, что в ней будет отрицательное давление". Или самим рассчитывать следующее: Если верхняя точка сети находится выше уровня диктующего санитарно-технического прибора на величину большую чем свободный напор, то при расчете геометрической высоты учитывать именно эту верхнюю точку сети. В любом случае, мы пообщаемся с программистами и решим этот вопрос. СПАСИБО!
|
|
|
|
|
29.9.2019, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043
|
Цитата(Разработчики программы @ 28.9.2019, 9:32) Здравствуйте! ИСПРАВИМ!! Эти приборы добавлены недавно. Не доглядели за ними )) Спасибо за обратную связь. Здравствуйте! В паспорте ГВС (в документе "гидравлический расчет") тепловой поток рассчитывается по формулам приведенным в файле. Мы не можем добавить расчет теплового потока в документ "расчет расходов", т. к. не знаем значение тепловых потерь. В файле с формулами тепловые потери выделены красным.
_______________.pdf ( 303,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30Пример паспорта ГВС из УМНОЙ ВОДЫ. Тепловой поток и тепловые потери обведены красным.
____________1.pdf ( 73,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Ваш метод правильный, но в жизни приходится много считать на этапе когда даже нет АР. Когда нужно оценить расходы и потребности в тепловой энергии с погрешностью. Поэтому было бы просто супер если бы в балансах появилась колонка с потребностью в тепловой энергии, потери тепла в трубопроводах - предлагаю отдать на откуп проектировщику в виде процентного значения. (в виде колонки)
|
|
|
|
|
3.10.2019, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 345132
|
)))
Сообщение отредактировал Анюткинс - 3.10.2019, 11:09
|
|
|
|
|
12.10.2019, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Добрый день! Возможно ли доработать спецификацию: 1) Вместо внезапное расширение/сужение обозначать переход Ду..-Ду.. ГОСТ... 2) Отвод ДН15, тройник 15*15*15 указывать ГОСТ, материал, PN и прочее
|
|
|
|
|
16.10.2019, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(aminopower @ 12.10.2019, 14:17) Добрый день! Возможно ли доработать спецификацию: 1) Вместо внезапное расширение/сужение обозначать переход Ду..-Ду.. ГОСТ... 2) Отвод ДН15, тройник 15*15*15 указывать ГОСТ, материал, PN и прочее Здравствуйте! 1) Сделаем! 2) Мы скоро добавим фитинги по ГОСТу и и тогда можно будет их выбрать для спецификации Сейчас уже добавлены фитинги некоторых производителей. Их можно уже выбирать для спецификации Спасибо!
|
|
|
|
|
16.10.2019, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Разработчики программы @ 16.10.2019, 17:24) Мы скоро добавим фитинги по ГОСТу и и тогда можно будет их выбрать для спецификации Было бы отлично! 1) Было бы здОрово, если для шаровых кранов резьбовых при применение с ПП трубами в спецификацию автоматически добавлялись "Переход с металлической наружной резьбой" 2) Для сантехники добавлялись бы смесители по ГОСТ 25809-96. 3) При пересечении с межэтажным перекрытием стояков канализации из ПП или ПЭ закладывать противопожарные муфты. 4) На каждом этаже закладывать компенсационный патрубок на стояке из ПП или ПЭ труб.
Сообщение отредактировал aminopower - 16.10.2019, 21:16
|
|
|
|
|
22.10.2019, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Добрый день. Подскажите как в счете расходов увидеть разные наименования зданий, возможно ли это. У нас как правило объекты где разные здания и баланс надо по всей площадке приводить.
|
|
|
|
|
22.10.2019, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Подскажите, на нашла стальных фасонных частей по ГОСТ 17375, 17376, если их нет, добавьте пожалуйста, или скажите где искать. 2. Добавьте пожалуйста в пожаротушение производственные здания из табл.2 из СП10
Сообщение отредактировал Tatulik - 22.10.2019, 13:51
|
|
|
|
|
22.10.2019, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(Tatulik @ 22.10.2019, 13:13) Добрый день. Подскажите как в счете расходов увидеть разные наименования зданий, возможно ли это. У нас как правило объекты где разные здания и баланс надо по всей площадке приводить. Здравствуйте! К любому водопотребителю можно добавлять комментарии. В данном примере добавлено "1 здание" и "2 здание". По каждому зданию - два водопотребителя.
1_2_______.PNG ( 16,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11В отчете эти комментарии добавляются в скобочках к наименованию водопотребителя:
1_2_________2_.PNG ( 44,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15P.S. Если вы хотите видеть итоги по расходам воды по двум водопотребителям суммарно по зданию 1 и по зданию 2, то сейчас это стоит в планах на разработку. Скоро сделаем!
|
|
|
|
|
23.10.2019, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Добрый день! Почему программа, в некоторых случаях, не определяет диаметры в СТБ на некоторых участках?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 76,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
2.jpg ( 364,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
23.10.2019, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Добрый день. Прошу подсказать принцип соединения СанТехБлоков и стояков. Можно ли к одному стояку подключить несколько СанТехБлоков? Случай: одноэтажное здание. стояк один, помещений несколько, и они находятся не прям рядом со стояком, а удалены. Как соединить все в одну систему? В окне стояка есть подключение СанТехБлока/Коллектор. Подключает только одну единицу. И что означает понятие коллектор? Окна подключения магистрали к стояку нет. Как магистраль соединить со стояком и сантехблоком?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Добрый день! Как выполнить гидравлический расчет, если в АБК есть душевые сетки в групповой установке?
|
|
|
|
|
29.10.2019, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Добрый день. Подскажите как удалить помеченный к удалению расчет? Не нахожу этого меню по аналогу с 1с бухгалтерией.
|
|
|
|
|
29.10.2019, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(aminopower @ 23.10.2019, 10:04) Добрый день!
Почему программа, в некоторых случаях, не определяет диаметры в СТБ на некоторых участках? Здравствуйте! Вы можете предоставить нам доступ к своему документу? Мы разберемся. Как дать доступ смотрите по этой ссылкеСпасибо! Цитата(Tatulik @ 23.10.2019, 12:59) Добрый день. Прошу подсказать принцип соединения СанТехБлоков и стояков. Можно ли к одному стояку подключить несколько СанТехБлоков? Случай: одноэтажное здание. стояк один, помещений несколько, и они находятся не прям рядом со стояком, а удалены. Как соединить все в одну систему? В окне стояка есть подключение СанТехБлока/Коллектор. Подключает только одну единицу. И что означает понятие коллектор? Окна подключения магистрали к стояку нет. Как магистраль соединить со стояком и сантехблоком? Здравствуйте! Сделали новый вопрос/ответ по этой теме. Подробности смотрите по этой ссылке. Так же рекомендуем посмотреть видео обучение по этой ссылке.Спасибо! Цитата(aminopower @ 25.10.2019, 8:50) Добрый день! Как выполнить гидравлический расчет, если в АБК есть душевые сетки в групповой установке? Здравствуйте! Расход по вероятности происходит при добавлении санитарно-технических приборов. А душевые сетки (т.к. они одновременно действуют) нужно добавлять как дополнительный расход – этот расход добавиться арифметической суммой к расходу рассчитанному по вероятности. Например, в сантехблоке есть один индивидуальный ввод (уч.1). Затем идет разделение (уч. к Душам) и (уч. к Унитазам) Унитазы добавлены как приборы, а для душевых сеток введен дополнительный расход по 0,14 л/с На первом участке (уч. 1): - три душевые сетки имеют расход 0,42 л/с - три унитаза имеют расход 0,1345 л/с (рассчитанный по вероятности действия) - для подбора диаметра (и расчёта потерь напора) используется общий расход (шести приборов) 0,55 л/с (в таблице он не показывается, а на визуализации округлился до 0,6 л/с)
______________.PNG ( 58,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14P.S. Сейчас мы дорабатываем программу, чтобы расчет душевых сеток рассчитывался при добавлении душевых как санитарно-технический прибор (“Душ в групповой установке со смесителем”), а не через доп. расходы. Это будет удобнее, но сам алгоритм расчета не изменится. Цитата(Tatulik @ 29.10.2019, 9:42) Добрый день. Подскажите как удалить помеченный к удалению расчет? Не нахожу этого меню по аналогу с 1с бухгалтерией. Здравствуйте! При выделении расчета и нажатии клавиши "Delete", расчет не удаляется, а помечается "на удаление" и скрываются из списка. 1) Если вы хотите увидеть помеченные на удаление расчеты, то нужно (в журнале документов) зайти в меню "Еще -> Настроить список" и снять галку.
_________________1.PNG ( 99,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
_________________2.PNG ( 18,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32) Если вы хотите снять пометку "на удаление", то просто нажмите еще раз "Delete" на выбранном документе или воспользуйтесь контекстным меню.
_________________3.PNG ( 70,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33) Если вы хотите удалить расчет, то нужно выделить документ (в журнале документов) и нажать "Shift-Delete"
|
|
|
|
|
29.10.2019, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Пробовала в окне Расчетов расходов где находятся мои расчеты использовать "Shift-Delete" ничего не происходит. Это и есть окно журнала или еще какой -то журнал есть?
|
|
|
|
|
29.10.2019, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(Tatulik @ 29.10.2019, 15:32) Пробовала в окне Расчетов расходов где находятся мои расчеты использовать "Shift-Delete" ничего не происходит. Это и есть окно журнала или еще какой -то журнал есть? Сейчас проверили. Действительно, все что я написал выше - относится к документам "Гидравлические расчеты", а не к документам "Расчеты расходов". Мы скоро исправим этот момент и документы "Расчеты расходов" тоже можно будет удалять по "Shift-Delete". Спасибо за обратную связь.
|
|
|
|
|
30.10.2019, 20:32
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802
|
Добрый день, уважаемые разработчики! Столкнулась с такими проблемами: - в здании три этажа, на одном есть санузел с полотенчиком, на нижнем под ним нет полотечика. Стояк общий. В этом случае выбираю конечно стояк с полотенчиком, но потерь соответственно будет больше. Как то можно в программу внести опцию поэтажного добавления полотенцесушителей? - циркуляция по горизонтали. Магистрали идут под потолком 1 этажа. Стояки с циркуляцией поднимаются на 3 этаж, где то их нет, в санузлы 1 этажа к каждому санузлу не опускаю циркуль, он кольцуется магистралями под потолком и все. Так вот как при расчете циркуль будет знать, что он "пропускает" расход и на те санузлы куда он не заведен?? Как закольцевать циркуляционную магистраль с магистралью горячей воды по горизонтали?
Сообщение отредактировал ElenaAndrievskaya - 30.10.2019, 20:34
|
|
|
|
|
4.11.2019, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377
|
Добрый день, прошу подсказать как изменить расход на поливку, в СП есть диапазон 3-6л/м2, расчет берет по максимуму, а если мы хотим 4л/м2 как изменить?
|
|
|
|
|
5.11.2019, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556
|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 30.10.2019, 20:32) Добрый день, уважаемые разработчики! Столкнулась с такими проблемами: - в здании три этажа, на одном есть санузел с полотенчиком, на нижнем под ним нет полотечика. Стояк общий. В этом случае выбираю конечно стояк с полотенчиком, но потерь соответственно будет больше. Как то можно в программу внести опцию поэтажного добавления полотенцесушителей? - циркуляция по горизонтали. Магистрали идут под потолком 1 этажа. Стояки с циркуляцией поднимаются на 3 этаж, где то их нет, в санузлы 1 этажа к каждому санузлу не опускаю циркуль, он кольцуется магистралями под потолком и все. Так вот как при расчете циркуль будет знать, что он "пропускает" расход и на те санузлы куда он не заведен?? Как закольцевать циркуляционную магистраль с магистралью горячей воды по горизонтали? Здравствуйте! Хороший (сложный) пример. На данный момент, программа не приспособлена под такие схемы. Полотенцесушители добавляются там, где есть санитарно-технический блок, а циркуляция идет только по стоякам. Если мы будем еще получать подобные вопросы, то придется улучшать программу Спасибо. Ваш вопрос добавлен в возможные доработки программы! Цитата(Tatulik @ 4.11.2019, 15:04) Добрый день, прошу подсказать как изменить расход на поливку, в СП есть диапазон 3-6л/м2, расчет берет по максимуму, а если мы хотим 4л/м2 как изменить? Здравствуйте! Вы можете сами создавать своих водопотребителей с любыми нормами расхода воды. Подробности по этой ссылке. Но, т. к. ваш вопрос скорее всего волнует всех, то мы сделали несколько водопотребителей с различными суточными нормами.
_______.PNG ( 23,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11Спасибо!
|
|
|
|
|
|