> Abb Acs 355, Включение в сеть
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251322



Прошу помочь разобраться . Купил ACS 355 и перед установкой как и положено решил подключить на столе , питание рабочего стола организовано через 3-х пол. узо(D25 30мА.) и автомат (С25А) , достаю из коробки подключаю землю и питание ( три фазы) . Так вот при включении ап питания срабатывает узо , при повторном включении срабатывает ап. При отключении земли всё работает но на земляной клеме висит 18 вольт переменки . Как быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Быть - выкинуть на хрен УЗО. Какое УЗО при использовании частотного привода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 13:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251322



через узо запитан рабочий стол и через него-же (узо) было подключено не один ч.п. для проверки и настройки, но не один так себя не вёл. есть сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Да какая разница, что там и как включалось. Надо просто частотник включить по правилам подключения - земля, три фазы, защита по току в зависимости от мощности привода. И всего-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashka-gaw
сообщение 23.4.2018, 13:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251322



а разве это не по правилам ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180423_135410.jpg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 23.4.2018, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ключевое слово - могут. При необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 23.4.2018, 19:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Цитата(Alexander_I @ 23.4.2018, 14:40) *
Ключевое слово - могут. При необходимости.


Ну, человеку необходимо... видимо недостаточно
Ключевое как раз то, что ЧП подключенный таким образом должен работать. А в данном случае не работает, хотя другие работали. Парадокс blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.4.2018, 20:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А где там в инструкции сказано про 30мА? УЗО и дифавтоматы бывают и на 100мА.
И еще. Вы как и чем измеряли напряжение на земляной клемме? Могу по секрету сказать, что обычным тестером можно увидеть напряжение на частотнике даже на закороченных щупах, стоит только прикоснуться ими к любой клемме. И намерить сколько угодно. У нас наладчики сильно удивлялись, увидев на питающих клеммах болше 1000 вольт, при этом всё в шкафу работало. А бывает, тестер вообще зашкаливает. Вот и УЗО у вас так же с ума сходит от ВЧ помех.
Возможно, вас спасёт использование электромеханического дифавтомата.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.4.2018, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.4.2018, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(Nitc @ 23.4.2018, 19:07) *
Ну, человеку необходимо... видимо недостаточно
Ключевое как раз то, что ЧП подключенный таким образом должен работать. А в данном случае не работает, хотя другие работали. Парадокс blink.gif

Хм-м... А кто сказал, кто сделал глубокомысленный вывод, что он не работает? На основании чего эти выводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borshovelectric
сообщение 7.6.2018, 22:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.6.2018
Пользователь №: 343211



Здравствуйте коллеги.
Пишу в первый раз только зарегистрировался.
Вопрос : Кто ни будь подключал ABB 101-1K6-1 частотник к компьютеру без панели управления и распиновку разъёма и какая программа нужна?
Однофазный на 0.75 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения