Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подклюить канальный датчик температуры Siemens к Tacxenta
vvs_zeldor
сообщение 5.3.2015, 20:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.10.2013
Пользователь №: 208096



Всем добрый день,
Подскажите возможно подключить канальный датчик температуры QAM22 фирмы Siemens к Tac Xenta 301?
Имерительный элемент Ni 1000 при 0 С.
Как подключать датчики температуры сторонних производителей.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 19.3.2015, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Теоретически возможно с программной обработкой в контроллере Xenta. Типы элементов разные. QAM22 - Ni1000, Xenta заточена на NTC1,8kOm. Берете в руки таблицы сопротивлений для этих типов и программно прописываете кривую. Должно работать. На практике не пробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:03