Сбросил шлюз в ноль. Соединил nvo одного кондиционера с nvi другого. Телеграммы проходят, но вот содержание телеграмм (числовые значения передаваемых параметров) на входе отличаются от тех, что на выходе.
Например, передаю из Daikin.nvoOnOff_03 в Daikin.nviOnOff_02 значения [100 1], а получаю [2 68] или из Daikin.nvoSetpoint_03 в Daikin.nviSetpoint_02 значение [22], а получаю [10,92] (см. вложение), при этом кондиционеры включаются, но вот установить на ведомом нужную температуру не получается.