> Сброс горячей воды в канализацию
Аленушка
сообщение 4.8.2008, 17:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Коллеги, помогите плииззз! В К3 от столовой сбрасываются горячие стоки ( технологи дают до 100 град). Трубы идут под полом. Какие трубы применить??? bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kharlanchuk
сообщение 4.8.2008, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186



А чем чк плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 4.8.2008, 18:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Мы применяем чугунину - и температуру выдерживает, и в полу лежит хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2008, 8:31
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Откуда там 100град? С какой периодичностью и с каким расходом? Вообще, канажка ПП кратковременно принимает до 95град (в течении 1минуты). Если сброс постоянный или с большим расходом, то чугун,естественно....НО! В канализацию запрещено сбрасывать стоки более 40град(наружные сети). Это жёский норматив. Поэтому при согласовании технологам зададут вопрос - почему без остужения стоки сбрасываются в сеть наружной канализации!
PS: для котельный, к примеру, ставят на выпуске колодец-охладитель...

Сообщение отредактировал Водяной - 5.8.2008, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 9:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Чугун в полу - нормально, а под полом?? По моему не очень. А 100 град технологи уже дают кратковременно. Если ПП положить нормально будет? Глодают меня смутные сомнения blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2008, 9:22
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Аленушка @ 5.8.2008, 10:18) [snapback]279042[/snapback]
Чугун в полу - нормально, а под полом?? По моему не очень. Глодают меня смутные сомнения blink.gif

Триста лет клали, и ничего... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.8.2008, 9:46
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 5.8.2008, 12:22) [snapback]279044[/snapback]
Триста лет клали, и ничего... smile.gif

Клали и сомневались smile.gif
Кратковременно они считают кастрюлю в канажку вылить. Ну какая может быть кастрюля? 100л? 400л? Нет. Литров 15. А это на ду 50 - до 10сек. Следовательно материал любой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2008, 9:51
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



15, эт у жены на кухне, а в общепите могет и 400 быть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2008, 11:29
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну если там только готовка пищи, то можно и ПП закладывать, только не забыть про компенсирующую муфту..... А так, кастрюли не должны на пол лить)))) Это уж там если совсем ктонть лоханулся.....Или сброс избыточного давления с накопительного водонагревателя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 11:48
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Если бы кастрюлю. Технологи мне вещают, что варочные котлы с кипятком в трапы сливаются newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2008, 11:50
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



С неудавшимся супом? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 11:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Судя по всему да laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 12:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Тогда, как я поняла можно применять чугун или ПП. Даже если они лежат в земле под полом cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.8.2008, 12:19
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ага, тогда обязательно трубы из чугуна, трапы из чугуна, суп варить в чунках, на работниках чугунные сапоги. И взятку не забудьте экспертизе дать за то, что сливаете стоки с температурой выше 40гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2008, 12:35
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Объём какой у него, у котла у этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 5.8.2008, 12:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Аленушка, гоните в шею технологов. В трапы они сливают остатки супа (уже к тому моменту остывшего, ибо горячий переливается в кастрюли и несется на раздаточную), либо воду от помывки котлов. Если че - пущай покажут, как они ручками котел кипяточком мыть будут!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.8.2008, 12:50
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Рыж @ 5.8.2008, 15:48) [snapback]279124[/snapback]
Если че - пущай покажут, как они ручками котел кипяточком мыть будут!!!


clap.gif Я представил как толпа тетенек- человек 20-30 несут 400л горячего супа, чтобы слить в бедный трап biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 5.8.2008, 12:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Михаил I @ 5.8.2008, 13:50) [snapback]279126[/snapback]
clap.gif Я представил как толпа тетенек- человек 20-30 несут 400л горячего супа, чтобы слить в бедный трап biggrin.gif

если б приходилось носить, то было бы не страшно - хрен бы они его понесли.
А у них котлы опрокидывающиеся, и трапы под котлом сразу. Причем, они ж, сволочи, еще трапы ставят монтажной высотой 400 мм sad.gif Тоже общепитом на днях развлекалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 12:56
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Они мне доказывают, что в котел наливается горячая вода, кипятится и сливается в трап, чтобы жир с котлов смыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 5.8.2008, 13:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Аленушка @ 5.8.2008, 13:56) [snapback]279129[/snapback]
Они мне доказывают, что в котел наливается горячая вода, кипятится и сливается в трап, чтобы жир с котлов смыть.

А про фэйри они не слышали???

Да и фиг с ними - кладите чугунину. Вам-то какая разница? И заставляйте делать приямок - что бы стоки охладить. Заку покажете - он им быстро объяснит, куда пойти с их кипячением. Тем более, что чугунина подороже пластика будет. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 13:05
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Объем котлов не дан, но размеры 1350х920х1280 мм. cool.gif

Приямки у трапов есть, я все же думаю ПП заложить. Если расстреляют, то расстреляют. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 5.8.2008, 13:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



гы. Если потечет, то поздно будет. А вообще у Вас ГИП должОн быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.8.2008, 13:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



может пригодится
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=164101
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленушка
сообщение 5.8.2008, 17:19
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16939



Спасибо, коллеги за советы! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 2.11.2018, 17:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Коллеги, добрый день.
Не создавая новую тему, но общую с данной темой.
Может кто сориентировать про производителям чугунных трапов с вертикальным выпуском и гидрозатвором? Диаметром 100мм.
Есть ИТП и в полу я предусмотрел трапы. разработчики ИТП сказали, что температура воды для сброса будет в районе 100 градусов и объемом в районе 100 кубометров.
Я поговорил с HL, у них не более 85 градусов могут кратковременно принимать трапы.

PS. на выпуске стоит колодец-охладитель, поэтому температура сброса не будет понижаться в ИТП путем разбавления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.11.2018, 17:59
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Супер Марио @ 2.11.2018, 17:02) *
объемом в районе 100 кубометров
на выпуске стоит колодец-охладитель, поэтому температура сброса не будет понижаться в ИТП путем разбавления.

Колодец объемом 100 кубов? blink.gif
Трапы например здесь:
АО «Кронтиф-Центр» («Сукремльский чугунолитейный завод», Калужская область) - производство изделий из чугунного и стального литья.
https://stot.ru/trap-chugunnyy-vertikalnyy-du-100.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:25