> Обмерзает компрессор
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 14:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Здравствуйте. После зимовки решено было включить компрессорно-конденсаторный блок КОРФ KSA 30, подключенный к системе вентиляции. Первые несколько запусков закончились уходом в ошибку (оснащен несколькими реле давления - min maх и тд, по какому именно ушел в аварию не подскажу, к сожалению) Через несколько попыток все-таки запустился, но через 3-4 мин работы обмерз всасывающий патрубок и почти полностью компрессор. В какую сторону копать? ТРВ? испаритель?фильтр на выходе?соленоидный клапан на выходе? Нужна помощь, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 20.4.2018, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



низкое давление - утечка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 14:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Цитата(ail @ 20.4.2018, 14:06) *
низкое давление - утечка

а разве может при низком давлении обмерзать компрессор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 20.4.2018, 17:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Нагрузки нет на испаритель. И как вариант - низкое давление конденсации. Если на улице все еще достаточно холодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.4.2018, 19:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Утечка. Лей до 3,6 очков.
Нет времени объяснять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 20.4.2018, 20:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



[font="Comic Sans MS"][/font]
Цитата(airwave @ 20.4.2018, 19:07) *
Утечка. Лей до 3,6 очков.
Нет времени объяснять

Эт шутка? я просто не особо разбираюсь в этом unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.4.2018, 20:40
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Ronnie0027 @ 20.4.2018, 18:00) *
Здравствуйте. После зимовки решено было включить компрессорно-конденсаторный блок КОРФ KSA 30, подключенный к системе вентиляции. Первые несколько запусков закончились уходом в ошибку (оснащен несколькими реле давления - min maх и тд, по какому именно ушел в аварию не подскажу, к сожалению) Через несколько попыток все-таки запустился, но через 3-4 мин работы обмерз всасывающий патрубок и почти полностью компрессор. В какую сторону копать? ТРВ? испаритель?фильтр на выходе?соленоидный клапан на выходе? Нужна помощь, спасибо.

это к деньгам.
продавцы компрессоров алчно облизываются, продавцы замены компрессора бьют копытом. rolleyes.gif

хочешь лишить их всех своих денег? ищи специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.4.2018, 21:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(LordN @ 20.4.2018, 22:40) *
ищи специалиста.

Лев, ты чё, откуда в нерезиновой спецы? biggrin.gif
Вот и приходится посонам самим мучаться...

Сообщение отредактировал SSA - 20.4.2018, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.4.2018, 12:24
Сообщение #9





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Ronnie0027 @ 20.4.2018, 21:09) *
[font="Comic Sans MS"][/font]
Эт шутка? я просто не особо разбираюсь в этом unsure.gif


Вы к этому оборудованию имеете какое отношение?
Служба эксплуатации?

1. На гарантии - вызывайте кто подписывал гарантию.

2. Гарантия закончилась - заключайте договор на обслуживание.

P.S. Защиту только, по низкому - высокому не отключайте. Компрессор конечно включится, но не надолго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 24.4.2018, 12:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



На испарителе идет теплосъем ?
Если да, то посмотрите, как происходит регулировка вентиятора на конденсаторе, может быть он крутит на максимуме постоянно.
Возможно ТРВ также заклинило в одном положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 13.5.2018, 21:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



Убедитесь в первую очередь что вентилятор на приточке работает, фильтры чистые,заслонки открыты. Компрессор явно заливает жидкостью так не долго до гидро удара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.5.2018, 6:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(svtsar @ 13.5.2018, 21:47) *
Убедитесь в первую очередь что вентилятор на приточке работает, фильтры чистые,заслонки открыты. Компрессор явно заливает жидкостью так не долго до гидро удара

ага. и при этом он ухитряется обмерзать... интересно куда это "жидкость" испаряется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 14.5.2018, 14:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Всем спасибо за ответы. Проблема решена своими силами (не было доступа достаточного количества воздуха к испарителю). Продавцы компрессоров остаются без работы rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Ronnie0027 - 14.5.2018, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 14.5.2018, 23:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Ronnie0027 @ 14.5.2018, 14:55) *
Продавцы компрессоров остаются без работы rolleyes.gif

Увы, раз автоматика не блокировала работу ККБ без должного расхода воздуха через испаритель (а может и много чего еще другого автоматика не умеет), то это всего-лишь отсрочка.
Продавцы компрессоров просто имеют паузу запастись попкорном.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:41