> Помогите решить задачу., Срочно, пожалуйста!
Fish.ka
сообщение 24.3.2017, 23:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Задача. Дом с 4-мя контурами отопления, подключенных параллельно. Соспротивление каждого контура 8м при расходе 1м3 в этом контуре. Каково будет общее сопротивление системы при расходе 1м3 во всей системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.3.2017, 23:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



0,5 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 25.3.2017, 0:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Fish.ka @ 24.3.2017, 23:19) *
Задача. Дом с 4-мя контурами отопления, подключенных параллельно. Соспротивление каждого контура 8м при расходе 1м3 в этом контуре. Каково будет общее сопротивление системы при расходе 1м3 во всей системе?

Расход в контуре уменьшится в 4 раза, а его сопротивление - в 16.
...Ну, это грубо, конечно. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Смит - 25.3.2017, 0:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.3.2017, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



угу. Скорость уменьшится в два раза, Дальние потребители могут заерзнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 25.3.2017, 19:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Fish.ka @ 24.3.2017, 23:19) *
Дом с 4-мя контурами отопления, подключенных параллельно. Соспротивление каждого контура 8м при расходе 1м3 в этом контуре. Каково будет общее сопротивление системы при расходе 1м3 во всей системе?

Цитата(Valiko @ 25.3.2017, 18:25) *
угу. Скорость уменьшится в два раза,


bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 2.4.2017, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



видимо имеется в виду сопротивление на коллекторе? сопротивление системы будет зависеть от диаметра коллектора, не понимаю почему все отвечают не спросив диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:28