> Смесительные узлы для гликолевых рекуператоров
tatkens
сообщение 4.12.2017, 10:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.6.2017
Пользователь №: 322871



Подскажите пожалуйста, есть ли отдельные методики или рекомендации для расчета СУ для гликолевых рекуператоров?
Какие потери учитываются при подборе насоса и регулирующего клапана?
В формуле объема расширительного бака необходимо знать не только объем перемещаемого т/н,
но и Pmin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке и Pmax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке.
Некоторые производители для расчета эти данные не запрашивают и подбирают бак по объему теплоносителя + "приличный" запас. Насколько такой вариант верен и
есть ли какие-то стандарты, по которым этот запас можно принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.12.2017, 12:26
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(tatkens @ 4.12.2017, 9:33) *
Подскажите пожалуйста, есть ли отдельные методики или рекомендации для расчета СУ для гликолевых рекуператоров?
Какие потери учитываются при подборе насоса и регулирующего клапана?
В формуле объема расширительного бака необходимо знать не только объем перемещаемого т/н,
но и Pmin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке и Pmax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке.
Некоторые производители для расчета эти данные не запрашивают и подбирают бак по объему теплоносителя + "приличный" запас. Насколько такой вариант верен и
есть ли какие-то стандарты, по которым этот запас можно принять?

1. Никаких особых рекомендаций нет, считают кто во что горазд.
2. Учитываются все гидравлические потери в контуре
3. Давление в системе и в баке рекуператора равно настроечному давлению.
4. Общепринято что то вроде 10 % от объема, объем бака возьмите ближайшую большую величину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 4.12.2017, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(tatkens @ 4.12.2017, 10:33) *
Подскажите пожалуйста, есть ли отдельные методики или рекомендации для расчета СУ для гликолевых рекуператоров?
Какие потери учитываются при подборе насоса и регулирующего клапана?
В формуле объема расширительного бака необходимо знать не только объем перемещаемого т/н,
но и Pmin – начальное (настроечное) абсолютное давление в расширительном баке и Pmax – максимальное абсолютное давление, возможное в расширительном баке.
Некоторые производители для расчета эти данные не запрашивают и подбирают бак по объему теплоносителя + "приличный" запас. Насколько такой вариант верен и
есть ли какие-то стандарты, по которым этот запас можно принять?


1) Регулирующий клапан на гликолевом контуре у вас выполняет две функции :
а) Не перегреть "приточный" воздух при малых температурах
б) первоначально "прогреть" за счет вытяжки теплоноситель гликолевого контура.

То есть теоретически считаете относительно сопротивления приточного теплообменника (хотя они как правило близки по сопротивлению).

А вообще строю как правило схему без 3-х ходового с установкой насоса ОТ вытяжного теплообменника - и не парюсь.
В автоматике Задаем игнорируемый диапазон ( например при Т наружного +15 и выше) - не запускаем гликоль вообще.
А потом "избыток" регулируем вкл/выкл насоса.

Защиту от холодного гликоля как правило бостаточно "учесть" изначально вязкость + насос поставить "от" выжного теплообменника.

По баку - я зачастую не парюсь - тем более под гликоль -
% расширения по меси - получил обьем - взял 10% запаса - и умножил на 2.
Расширениее вышло 10л -
Итого бак = 10*1,1*2 = 22л.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.12.2017, 15:52
Сообщение #4





Guest Forum






Функция смесительного узла - перенос тепловой энергию с вытяжки в приток при этом не допуская обмерзания вытяжки.
Схема узла принципиально не отличается от схемы смесительного узла с трехходовым клапаном.
В принципе абсолютно все тоже самое, даже пресловутые балансировочники на тех же местах.
Насос считается на сумму сопротивлений калорифера рекуператора вытяжки+ калорифера рекуператора притока + сопротивление регулирующего клапана+ трубы и т.п.

Сообщение отредактировал Blade runner - 4.12.2017, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 4.12.2017, 19:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Blade runner @ 4.12.2017, 16:52) *
Функция смесительного узла - перенос тепловой энергию с вытяжки в приток при этом не допуская обмерзания вытяжки.
Схема узла принципиально не отличается от схемы смесительного узла с трехходовым клапаном.
В принципе абсолютно все тоже самое, даже пресловутые балансировочники на тех же местах.
Насос считается на сумму сопротивлений калорифера рекуператора вытяжки+ калорифера рекуператора притока + сопротивление регулирующего клапана+ трубы и т.п.


Хм .... вы хоть раз получали "обмерзание" вытяжки?

Вообщем хз - возможно и "эта функция" нужна - даже спорить не буду.
Просто я никогда Не подбирал гликоль с температурой выбрасываемого вытяжного воздуха ниже +7 ... может и бывают варианты - я не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения