сообщение 16.9.2015, 16:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 74160



Согласно п.13.91 СНиП II-35-76 "на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: ..., расходомерное устройство для котлов более 1,0 МВт". Что делать в котельной с двумя котлами мощностью до 1,0 МВт и более 1,0 мВт? Ставить счетчики на оба котла, либо на один, который более 1,0 МВт, тогда в чем смысл всего этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2015, 18:23
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ingservis-proekt @ 16.9.2015, 16:52) *
Согласно п.13.91 СНиП II-35-76 "на газопроводе внутри котельной следует предусматривать: ..., расходомерное устройство для котлов более 1,0 МВт"

А это актуальное требование государства или уже просто "беллетристика"?

Есть ещё Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 :

"Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов, вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование, подлежит оснащению:
<...>
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час)"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 17.9.2015, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



Заместо СНиП с 1 июля действует СП 89.13330.2012,
но п. 13.91 добровольного применеия, т.к. в постановление любимого
Правительства № 1521 (это № постановления, а не правительства rolleyes.gif ) от 26.12.14 г.
пункт не вошел.

По поводу Приказа Минэнерго было присьмо, что вроде как его исполнять надо, но гос.органа
по энергоэфективности и его контролю в государстве нет.
Сейчас как бы вроде такие полномочия есть у РТН...

Для двух котлов стандартный вариант: общекотельный коммерческий счетчик плюс счетчик на один из котлов.
Хотя сколько спроектировали и построили в последнее время таких котельных - никто поагрегатный не спрашивал...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1.jpg ( 300,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  ____________2.jpg ( 218,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.9.2015, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



один из особенно занимательных и бесполезных (поэтому не применяющийся) пункт 13 Правил пользования газом (ПП №317 от 17.05.2002). Теоретически должны кем то (Минэнерго/ГРО?) разрабатываться и выдаваться ТУ на эффективное использование газом Заявителю в случае газоснабжения объекта. Эти ТУ и ТУ от ГРО являются основанием разработки проектов газоснабжения по данному ПП.
А поагретаный узел учета нужен в основном при ПНР и составлении режимных карт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.9.2015, 12:30
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(timofeyprof @ 17.9.2015, 12:04) *
поагретаный узел учета нужен в основном при ПНР и составлении режимных карт

Возможно, будет приемлемо поставить в одну газовую рампу счётчик, а в другую - "катушку"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 19.2.2016, 8:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(HWA @ 17.9.2015, 12:35) *
Заместо СНиП с 1 июля действует СП 89.13330.2012,
но п. 13.91 добровольного применеия, т.к. в постановление любимого
Правительства № 1521 (это № постановления, а не правительства rolleyes.gif ) от 26.12.14 г.
пункт не вошел.

По поводу Приказа Минэнерго было присьмо, что вроде как его исполнять надо, но гос.органа
по энергоэфективности и его контролю в государстве нет.
Сейчас как бы вроде такие полномочия есть у РТН...

Для двух котлов стандартный вариант: общекотельный коммерческий счетчик плюс счетчик на один из котлов.
Хотя сколько спроектировали и построили в последнее время таких котельных - никто поагрегатный не спрашивал...


Читайте внимательнее ПП №1521, п.13.80 СП 89 входит в обязательный раздел, а он гласит так: "13.80 Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в соответствии с требованиями настоящего раздела ..." Это означает что все пункты 13.80...13.95 являются обязательными к исполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2016, 19:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tiptop @ 17.9.2015, 12:30) *
Возможно, будет приемлемо поставить в одну газовую рампу счётчик, а в другую - "катушку"...

Правильно, т.к. СП непродумано. ПНР и по коммерческому выполнить можно.
Как в случае с несколькими меньше 1 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtmb
сообщение 3.6.2021, 14:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ramashka33rus
сообщение 12.4.2022, 8:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.9.2012
Из: Владмимр
Пользователь №: 163695



Цитата(maxtmb @ 3.6.2021, 14:28) *
Добрый день! Подниму тему. Кого-то сейчас заставляют устанавливать поагрегатники ,если котел менее 1,0 мвт? Есть люди которые отписывались от этого требования ?


Мособлгосэкспертиза заставляет убирать. Текст замечания скопировал.

п.3.16 Технического задания
Ссылка на Приказ министерства энергетика РФ от 16.12.2002 № 448 не обоснована
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОКУМЕНТ
В документе обозначены общие требования по государственной системе обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета расхода газа (коммерческий учет) на котел более 40 куб.м/ч

Ответ не принимается
Повторно
Следует исключить установку газовых счетчиков на отводах газопровода к котлам мощностью менее 1 МВт
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGSerg
сообщение 3.10.2022, 9:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2022
Пользователь №: 407814



Цитата(Ramashka33rus @ 12.4.2022, 8:54) *
ПРИНЯТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
Согласно п.13.88 СП 89.13330
на отводе к каждому котлу следует предусматривать расходомерное устройство для котлов более 1 МВт

Все бы ничего, но только СП на сайте минстроя выглядит так. И после 13,80 следует 13,93. видимо разные системы счисления
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 230,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:45