> Расход на циркуляцию ГВС
vegadont
сообщение 9.10.2018, 10:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.10.2018
Пользователь №: 349114



Добрый день!
Прошу помочь разобраться как же правильно посчитать расход на циркуляцию ГВС. По СП30.13330.12г п. 5.6 -принимаем 30-40% от расчетного средненего на ГВС. В СП30.13330.12г п. 5.7 ссылка приложение В, а там расчет по потерям. У меня следующие данные расход на ГВС средний 1,14м3/ч, Температура ГВС-65, окружающего воздуха -39, длинна участка трубопровода 200м до здания, температура в цирк. труб-де 55град, коэф-т к=10. Получается 10,125 л/с=35,74м3/ч, т.е больше в разы чем расход на ГВС.
Это расчет для неизолированых трубопроводов. В случае применения теплоизоляции с теплопроволностью 0,036, коэф-т к=5,35, а потери 111280Вт, а расход воды 19,476 м3/ч. Кто-нибудь считал расход на циркуляции? Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.10.2018, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
окружающего воздуха -39
неизолированные трубы на улице или внутри дома? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 9.10.2018, 17:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Все считали. Каждый по своему походу, но результат должен быть адекватный. ) 20 кубов при среднем расходе 1,14 м3/ч неадекватно.
Сам считаю по Лапиру, а он считает по старому снипу теплосетей 85 года.
теплопотери посчитать малореально. ибо полотенчики.

А так у труб есть номинальный тепловой поток. Для наружки и для внутрянки. считать по ним надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.10.2018, 10:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а какой расход вы хотели обогревая улицу?
вам ни в коем случае нельзя брать в % от водоразбора, у вас, для понимания, скорее система "сам себе теплоспутник", чем классическая ГВС. проценты были высчитаны для типовых застроек, что к вам никак не относится.
на 200м (400м с Т4) не выгоднее ли (по затратам на тепло/электричество) поставить бойлер?


ПС режет глаз 10,125*3,6 будет 36,45м3/час, а не 35,74. остальные расчеты не смотрел, но похоже на правду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения