Хотим применять регуляторы температуря прямого действия, но не знаем какие - Danfoss, clorius, samson и т.д. ??? что применить, и какие на них цены, подскажите добрые люди!!
|
|
|
|
|
11.3.2005, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цены зависят от многих факторов, если на воду, то доступнее и дешевле будет Данфос, если получше, то безусловно Самсон, Армстронг, Спиракс-Сарко или тот же Данфос (но отделение IWKA, производства Германии). Если на пар, то рекумендую Armstrong, Spirax и Samson. Присылайте тех. условия, тогода можно сориентировать по разбросу цен.
|
|
|
|
|
11.3.2005, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Подскажите, а "прямого действия" это значит без электропривода? т.е. капилярный и т.п.
|
|
|
|
|
11.3.2005, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Да, без электро- или пневмопривода.
|
|
|
|
|
11.3.2005, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73
|
Тогда можно попробовать Oventrop. Если диаметр клапана в пределах Ду40.
|
|
|
|
Гость_Гость_Hedgehog_*
|
11.3.2005, 18:04
|
Guest Forum
|
можно попробовать ARI-Armaturen. Не хуже чем Samson, Spirax. Дешевле. Немецкое качество
|
|
|
|
|
11.3.2005, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
У АРИ должно быть хорошие клапаны и выпускаются они похоже действительно в Германии, не спорю, но чтобы сказать, что они дешевле, нужно сравнить клапаны на одинаковые условия. Слышал, что АРИ не так давно купила эту компанию, которая клапаны и выпускает. Например на прошлой неделе сравнивал простейшие регуляторы перепада на пар (сильфонные) с другими известными производителями и разница в цене оказалась далеко не в пользу АРИ...
|
|
|
|
Гость_irrum_*
|
11.3.2005, 19:25
|
Guest Forum
|
Цитата(gilepp @ Mar 11 2005, 10:55 ) Цены зависят от многих факторов, если на воду, то доступнее и дешевле будет Данфос, если получше, то безусловно Самсон, Армстронг, Спиракс-Сарко или тот же Данфос (но отделение IWKA, производства Германии). Если на пар, то рекумендую Armstrong, Spirax и Samson. Присылайте тех. условия, тогода можно сориентировать по разбросу цен. регулятор температуры горячей воды, ставится на первичку 150-70
|
|
|
|
|
14.3.2005, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Это не ТУ. Нужны: параметры теплоносителя в месте установки клапана, расход (если на ГВС, то пиковый) и перепад давления (или Kvs клапана), а также точка настройки по температуре (хотя от этого цена как правило не сильно зависит).
|
|
|
|
Гость_mishenev_*
|
17.3.2005, 13:12
|
Guest Forum
|
Рекомендую Danfoss регулятор температуры прямого действия, клапан VIG(VIS)2 с приводом AIT. Температура перемещаемой среды VIG2 5-150C, VIS2 до 200С. "Голова" с маслонаполненной импульсной трубкой. Да и работает "на ура"- ставил в жилых домах-вопросов нет.
|
|
|
|
Гость_irrum_*
|
17.3.2005, 19:24
|
Guest Forum
|
А как насчет Clorius`a ?... он дешевле и говорят не хуже Danfoss`a ?!
|
|
|
|
|
18.3.2005, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
С регуляторами прямого действия Клориус не работал - не знаю, но по поводу обычных их клапанов хочу сказать, что заявленные характеристики на мой взглад не соответствуют цене. Объясню - странно, что практически у всех серьезных производителей клапанов порядок цен на клапаны с похожими характеристиками одинаковый, а у Клориус значительно ниже... Сдается мне, что либо характеристики завышены, либо клапаны китайские (ну или и то и другое). Однако внешний вид цене соответствует :-)
|
|
|
|
|
|