> Вентиляция МРТ, Вентиляция МРТ
nizabydka
сообщение 21.2.2017, 11:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834



Доброго времени суток, господа инженеры!
Посоветуйте пожалуйста что делать.
Необходимо сделать вентиляцию и кондиционирования помещения МРТ.
Какой литературой пользоваться.
По СП 158.13330.2014 - приток и вытяжка по расчету, но не менее 6 крат
(помещение V=28.8м2(площадь пола)*3м(высота)=86,4 м3)
А у меня получается более.
Расчет ведем из расчета ассимиляции теплопритока в помещение, обычная формула:
Q = 3,6*с* p*G*( tк-tн ) = Вт
где Q - в Вт
с - удельн. теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/ кг *К
G - в м3/ч
3,6 - переводной коэффициент кДж/час в Вт.
p= 1,2[кг/м3] - плотность
Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию
Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию
Итого G=4900 м3/ч
Видела проект для такого же томографа, расход 1200 м3/ч - Почему??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Потому что дельта Т=3 это чудовищно.

10 хотя бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2017, 11:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) *
Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию

А можно цитату из этих требований или ссылку на них?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 21.2.2017, 18:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Кратность на вентиляцию, с теплоизбытками кондиционированием
Учесть время работы оборудования в час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizabydka
сообщение 22.2.2017, 11:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834



1) Комментарии относительно градиента.
Технические требования.
В помещении комнаты сканирования, должны быть обеспечены следующие параметры окружающего воздуха:
- температура воздуха 15С-21С (плюс/минус 3С)
- относительная влажность 30-75%
- градиент(перепад) температур - 3С
- скорость изменения температуры, 3С/ч

2) Кондиционирование нельзя - в помещение не должно быть ничего из желез(кроме магнита).
По заданию вентиляцию воздухообмен определить из расчета ассимиляции теплоизбытков при работе МРТ, освещения и обследуемого.
Воздуховоды только гибкие или пластиковые.
Отопление с радиаторами, тоже нельзя, только вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.2.2017, 11:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Кондиционирование нельзя - в помещение не должно быть ничего из желез(кроме магнита).


Было МРТ, но со своим водяным охлаждением. Подавал воздух по кратности.

У вас не знаю как. Но с дельта Т=3С я б делать не стал. 10 с направлением потока туда где нет этого аппарата.

Цитата
в помещение не должно быть ничего из желез


) не бытой ж сплит вешать, с такими то требованиями. Это прецинзионник какойнибудь и расположенный где нибудь в смежной комнате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizabydka
сообщение 22.2.2017, 14:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834



Цитата(Амиго @ 22.2.2017, 11:43) *
Было МРТ, но со своим водяным охлаждением. Подавал воздух по кратности.

У вас не знаю как. Но с дельта Т=3С я б делать не стал. 10 с направлением потока туда где нет этого аппарата.



) не бытой ж сплит вешать, с такими то требованиями. Это прецинзионник какойнибудь и расположенный где нибудь в смежной комнате.


Если есть возможность, скиньте пож. проект в PDF)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.2.2017, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Если есть возможность, скиньте пож. проект в PDF)


Не) Еще года два-три как не смогу.) Посодют а то.

Я вам посоветую позвонить производителям ваших МРТ. Они кучу всего полезного посоветуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.2.2017, 15:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
10 с направлением потока туда где нет этого аппарата.

При температуре 22-23 С в помещении и высотой в 3м потолка.
Какая же температура притока должна быть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.2.2017, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Какая же температура притока должна быть


14 получается, если 1200 м3/ч. Фигня какая-то. )

Вот здесь можно подсмотреть решения. Правда опять же тут МРТ со своим водяным охлаждением.

http://www.hosser.ru/sites/default/files/C...or%20%20MRI.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.2.2017, 15:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) *
Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию

Полагаю, нужно уточнять у технолога тепловыделения. Возможно, Вам выдали макс. тепловыделения для режима сканирования. А томограф работает то в режиме сканирования (большие тепловыделения), то в режиме ожидания (без тепловыделений, практически).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 22.2.2017, 21:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) *
Доброго времени суток, господа инженеры!
Посоветуйте пожалуйста что делать.....

Ни в коем случае своим предложением не принижаю советы форумчан, Ув. nizabydka, как дополнение к полученной информации и, если по времени терпит ещё ровно неделю, до 01-го марта 2017 г., возможно дискуссия на этой площадке Вам так же дополнит картину по Вашему вопросу, на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ АВОК:
http://events.abok.ru/

Да и выставку посетить было бы полезно. Ни в коем случае, не подумайте, что учить я собрался, только делюсь информацией из открытых источников.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 22.2.2017, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYK_PRO
сообщение 1.3.2017, 18:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314245



По ТЗ для МРТ предусмотрен приямок с подачей охлажденного воздуха? Или подключение к воздуховоду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 22.8.2019, 13:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день!
Получил проект по наследству помещение МРТ.
Ранее в проекте были предусмотрены сплит кондиционеры.
Потом их аннулировали, сейчас их купили и хотят поставить.
Но возникает вопрос, ведь ничего металлического не должно быть в данном помещении и как быть с кондиционированием.
Ниже подгрузил задание.
Прошу помочь


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_17_00149_RevB_Tula_ODKB_Ingenuity_I_V.1.pdf ( 740,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:16