Вентиляция МРТ, Вентиляция МРТ |
|
|
|
21.2.2017, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834
|
Доброго времени суток, господа инженеры! Посоветуйте пожалуйста что делать. Необходимо сделать вентиляцию и кондиционирования помещения МРТ. Какой литературой пользоваться. По СП 158.13330.2014 - приток и вытяжка по расчету, но не менее 6 крат (помещение V=28.8м2(площадь пола)*3м(высота)=86,4 м3) А у меня получается более. Расчет ведем из расчета ассимиляции теплопритока в помещение, обычная формула: Q = 3,6*с* p*G*( tк-tн ) = Вт где Q - в Вт с - удельн. теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/ кг *К G - в м3/ч 3,6 - переводной коэффициент кДж/час в Вт. p= 1,2[кг/м3] - плотность Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию Итого G=4900 м3/ч Видела проект для такого же томографа, расход 1200 м3/ч - Почему??
|
|
|
|
|
21.2.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Потому что дельта Т=3 это чудовищно.
10 хотя бы.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию А можно цитату из этих требований или ссылку на них?
|
|
|
|
|
21.2.2017, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177
|
Кратность на вентиляцию, с теплоизбытками кондиционированием Учесть время работы оборудования в час
|
|
|
|
|
22.2.2017, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834
|
1) Комментарии относительно градиента. Технические требования. В помещении комнаты сканирования, должны быть обеспечены следующие параметры окружающего воздуха: - температура воздуха 15С-21С (плюс/минус 3С) - относительная влажность 30-75% - градиент(перепад) температур - 3С - скорость изменения температуры, 3С/ч
2) Кондиционирование нельзя - в помещение не должно быть ничего из желез(кроме магнита). По заданию вентиляцию воздухообмен определить из расчета ассимиляции теплоизбытков при работе МРТ, освещения и обследуемого. Воздуховоды только гибкие или пластиковые. Отопление с радиаторами, тоже нельзя, только вентиляцией.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Кондиционирование нельзя - в помещение не должно быть ничего из желез(кроме магнита). Было МРТ, но со своим водяным охлаждением. Подавал воздух по кратности. У вас не знаю как. Но с дельта Т=3С я б делать не стал. 10 с направлением потока туда где нет этого аппарата. Цитата в помещение не должно быть ничего из желез ) не бытой ж сплит вешать, с такими то требованиями. Это прецинзионник какойнибудь и расположенный где нибудь в смежной комнате.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834
|
Цитата(Амиго @ 22.2.2017, 11:43) Было МРТ, но со своим водяным охлаждением. Подавал воздух по кратности.
У вас не знаю как. Но с дельта Т=3С я б делать не стал. 10 с направлением потока туда где нет этого аппарата.
) не бытой ж сплит вешать, с такими то требованиями. Это прецинзионник какойнибудь и расположенный где нибудь в смежной комнате. Если есть возможность, скиньте пож. проект в PDF)
|
|
|
|
|
22.2.2017, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Если есть возможность, скиньте пож. проект в PDF) Не) Еще года два-три как не смогу.) Посодют а то. Я вам посоветую позвонить производителям ваших МРТ. Они кучу всего полезного посоветуют.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата 10 с направлением потока туда где нет этого аппарата. При температуре 22-23 С в помещении и высотой в 3м потолка. Какая же температура притока должна быть ?
|
|
|
|
|
22.2.2017, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Какая же температура притока должна быть 14 получается, если 1200 м3/ч. Фигня какая-то. ) Вот здесь можно подсмотреть решения. Правда опять же тут МРТ со своим водяным охлаждением. http://www.hosser.ru/sites/default/files/C...or%20%20MRI.pdf
|
|
|
|
|
22.2.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию Полагаю, нужно уточнять у технолога тепловыделения. Возможно, Вам выдали макс. тепловыделения для режима сканирования. А томограф работает то в режиме сканирования (большие тепловыделения), то в режиме ожидания (без тепловыделений, практически).
|
|
|
|
|
22.2.2017, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259
|
Добрый вечер. Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) Доброго времени суток, господа инженеры! Посоветуйте пожалуйста что делать..... Ни в коем случае своим предложением не принижаю советы форумчан, Ув. nizabydka, как дополнение к полученной информации и, если по времени терпит ещё ровно неделю, до 01-го марта 2017 г., возможно дискуссия на этой площадке Вам так же дополнит картину по Вашему вопросу, на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ АВОК: http://events.abok.ru/Да и выставку посетить было бы полезно. Ни в коем случае, не подумайте, что учить я собрался, только делюсь информацией из открытых источников. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 22.2.2017, 21:27
|
|
|
|
|
1.3.2017, 18:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314245
|
По ТЗ для МРТ предусмотрен приямок с подачей охлажденного воздуха? Или подключение к воздуховоду?
|
|
|
|
|
22.8.2019, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470
|
Добрый день! Получил проект по наследству помещение МРТ. Ранее в проекте были предусмотрены сплит кондиционеры. Потом их аннулировали, сейчас их купили и хотят поставить. Но возникает вопрос, ведь ничего металлического не должно быть в данном помещении и как быть с кондиционированием. Ниже подгрузил задание. Прошу помочь
|
|
|
|
|
|