> Падает напряжение под нагрузкой., При включении приточной системы через частотник скачет напряжение.
Евгений1234
сообщение 18.8.2019, 17:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Доброго времени суток!
Имеется щит автоматики ( ручной работы, не мой), частотник Lenze smd, приточная система.
Вопроса заключается в следующем: При включении приточной системы напряжение в сети 380 начинает скакать с 0 до 170 при замере между фазами и с 0 до 70 при замере через землю в плоть до вводного автомата на вентиляцию.
Был отсоединен частотник и подано напряжение, на автоматах в плоть до выхода на частотник всё хорошо.
Был подключен частотник и отключен двигатель, опять все скачет.
Подключать напрямую не решился.
Напряжение мерилось на всех от вводного автомата на вентиляцию и до двигателя.
Горешу на частотник, но не когда не сталкивался с таким и не могу понять что это и почему.
Может кто сталкивался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений1234
сообщение 18.8.2019, 17:48
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Забыл.
Система работала долгое время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.8.2019, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А до вводного автомата не скачет? Если не скачет - меняйте автомат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений1234
сообщение 18.8.2019, 18:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 18:05) *
А до вводного автомата не скачет? Если не скачет - меняйте автомат.

Тоже думал об этом, но в этом же щите ещё три вытяжки и они работают нормально( если не включён приток), как только включаешь приток напряжение пляшет на всем щите и на вытяжках тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.8.2019, 18:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



И всё перестаёт работать?
Ну чудес ведь не бывает. Если бы с сетью было всё нормально, то ток, который её до такой степени просаживает, неизбежно привёл бы к выбиванию автомата. И где, спрашивается, та моща, которая так просаживает сеть? Не может же она исчезать без видимых пиротехнических последствий?
Может быть, от помех, создаваемых частотником при работе, дурит ваш измерительный прибор? Правда, моя практика показывает, что мультиметры наоборот, зашкаливать начинают при этом. Но кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений1234
сообщение 18.8.2019, 18:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 18:31) *
И всё перестаёт работать?
Ну чудес ведь не бывает. Если бы с сетью было всё нормально, то ток, который её до такой степени просаживает, неизбежно привёл бы к выбиванию автомата. И где, спрашивается, та моща, которая так просаживает сеть? Не может же она исчезать без видимых пиротехнических последствий?
Может быть, от помех, создаваемых частотником при работе, дурит ваш измерительный прибор? Правда, моя практика показывает, что мультиметры наоборот, зашкаливать начинают при этом. Но кто знает?

Если бы была пиротехника с фаершоу было бы куда проще разобраться.
Но по факту сеть просаживается и скачет. Возможно что то в частотнике не так, но если не в нем то что может быть ещё?
Попробую завтра запустить частотник в обход щита автоматики.
Может кто ещё что посоветуете, что ещё можно сделать что бы подтвердить или опровергнуть что это частотник? Возможно это не он, но что тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.8.2019, 19:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



У вас токовые клещи есть? Можете измерить ток по фазам при этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений1234
сообщение 18.8.2019, 19:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 19:02) *
У вас токовые клещи есть? Можете измерить ток по фазам при этом?

Спасибо, совсем об этом забыл, завтра сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений1234
сообщение 19.8.2019, 13:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 364379



Пустил двигатель без частотникеа- полет нормальный.
Попробовал запустить частотник в обход щита автоматике, всё также скачет и просаживаеться.
Это точно частотник, но с ним не так и почему он так просаживает сеть так и не стало ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.9.2019, 17:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Походу выходные транзисторы перегрелись. В ремонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения