Цитата(silent @ 29.9.2016, 12:00)
Теплопритоки через непрозрачные наружные ограждения считаются с учетом задержки по времени их проникания (тепловой инерции) в здание.
Это относится только к теплопоступлениям от солнечной радиации через нар. огражд. конструкции - поступление тепла не стационарно и идёт накопление этого тепла, зависящее от тепловой инерции самих конструкций. Для стационарной теплопередачи за счёт разности температур ТС правильно указал формулу.
Хорошей иллюстрацией к вопросу ТС служит ф-ла 1 Прилож. 12 СНиП II -33-75 - там 1-ое слагаемое это теплопоступления от солнечной радиации, а 2-ое за счёт разности температур и в точности повторяет ф-лу ТС.
Для более точных расчётов учитывать добавочные теплопоступления за счёт солнечной радиации через непрозрачные конструкции можно, применяя ф-лу 19
Пособия.