> Расчет теплопритоков, Помогите разобратся
Gwinbleid
сообщение 28.9.2016, 23:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2016
Пользователь №: 306011



Народ помогите выяснить, можно ли считать теплопритоки в помещение через наружную стену по формуле Q=KF(t1 - t2)? если нет то посоветуйте книжку по которой можно разобратся с етим вопросом, поскольку разные книги дают разные методики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.9.2016, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Можно для помещений с невысокими требованиями к кондиционированию (обществ. здания). Только пересчитываем сопротивление теплопередаче огр. конструкции с учётом летнего значения aext - см. ф-лу 48 в СП 23-101-2004.
Для технологического кондиционирования нужно также учитывать поступление тепла от солнечной радиации с учётом тепловой инерции огражд. конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 29.9.2016, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Теплопритоки через непрозрачные наружные ограждения считаются с учетом задержки по времени их проникания (тепловой инерции) в здание. Как правило это приводит к тому, что пик теплопритоков через эти ограждения приходится на вечернее время, когда теплопоступления от солнечной радиации через окна уже меньше своих пиковых значений.
В итоге практика показывает, что есть смысл учитывать данный тип теплопоступлений только для помещений с большой площадью таких ограждений, и малой площадью остекления (как правило склады с высокими требованиями к микроклимату).
В остальных случаях значения теплопоступлений через наружные ограждения будет в пределах погрешности расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.9.2016, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(silent @ 29.9.2016, 12:00) *
Теплопритоки через непрозрачные наружные ограждения считаются с учетом задержки по времени их проникания (тепловой инерции) в здание.

Это относится только к теплопоступлениям от солнечной радиации через нар. огражд. конструкции - поступление тепла не стационарно и идёт накопление этого тепла, зависящее от тепловой инерции самих конструкций. Для стационарной теплопередачи за счёт разности температур ТС правильно указал формулу.
Хорошей иллюстрацией к вопросу ТС служит ф-ла 1 Прилож. 12 СНиП II -33-75 - там 1-ое слагаемое это теплопоступления от солнечной радиации, а 2-ое за счёт разности температур и в точности повторяет ф-лу ТС.
Для более точных расчётов учитывать добавочные теплопоступления за счёт солнечной радиации через непрозрачные конструкции можно, применяя ф-лу 19 Пособия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 29.9.2016, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Я имел ввиду расчет по методике из книги:
Богословский В. Н. - Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3 Книга 1 Вентиляция и кондиционирование воздуха (Стройиздат, 1992) Глава 2.3 - З.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gulgina
сообщение 30.9.2016, 7:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.9.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 205805



Здравствуйте! У меня тоже вопрос по расчету теплопритоков. Имеется стеклянное 8-этажное здание. Заказчик просит предоставит расчет по солнцестоянию по времени 9:00, 12:00, 14:00, 18:00. Согласно пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 сделала расчет теплопоступлений через окно и получилось что в 9 часов максимальное поступление теплоты. Может быт такое? Может ошибка какая то? прикладываю расчет. разъясните пожалуйста

Сообщение отредактировал Gulgina - 30.9.2016, 7:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.xlsx ( 26,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gwinbleid
сообщение 25.10.2016, 23:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2016
Пользователь №: 306011



Там в пособие к СНиП есть такой пункт как коефициент теплопоглощения, его в примере расчитывают для наружной стены тоже, но зачем? если поступления теплоты через стену с учетом солнечной радиации считают по формуле 19 етого пособия. И еше, для нахождения коеф. теплопоглощения находят теплоусвоение, но не понятно, его считают только для тех поверхностей на которые попадает сонце или для всех поверхностей комнаты. Вобшем можете пожалуста растолковать мне ситуация с етим коефициентом поглощения, заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 14.12.2016, 11:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Почитайте А.А. Пеклов
Кондиционирование Воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:08