Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вертикальная установка ПВУ Lossney
spicin
сообщение 4.9.2019, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365066



Добрый день.

Планирую установку ПВУ Lossnay 35 и она хорошо становится в нише, но вертикально, эскиз прикрепил.

В инструкции вертикальная установка запрещена:


А на некоторых сайтах пишут, что допускается вертикальная установка на стену, скрины прикрепил.

Подскажите, всё-таки можно или нет?

На случай, если нет, я сделал 2 альтернативных варианта с установкой на потолке, их тоже прикрепил, если у кого будет желание покритиковать - буду благодарен smile.gif

Всем спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________1.JPG ( 209,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ___________2.JPG ( 77,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  _______03_09_19_______________________.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _______03_09_19___________________________1.pdf ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _______03_09_19___________________________2.pdf ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.9.2019, 13:53
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



У Вас фрагмент из инструкции на 150 и 200 модели.
В ИМ на 35 что сказано?
Насколько помню монтаж должен учитывать удаление конденсата.
С телефона не вижу ИМ на 35 модель.

А тот кто продал Вам этот Лоссней скрывает секретную информацию про монтаж?

Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.9.2019, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.9.2019, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Alex2001 @ 4.9.2019, 13:53) *
Насколько помню монтаж должен учитывать удаление конденсата.

Нет там никакого удаления конденсата.
Модели, насколько память не изменяет, до 2016 года года можно было ставить и на потолок и на стену (поэтому и в сети картинок хватает).
Те лосснеи, что я тогда ставил на стену лет 6...8 назад, работают до сих пор (а что им сделается?).

А потом появилось ограничение.
Можно только гадать с чем оно связано (возможно, удешевили подшипники двигателей), но при вертикальной установке сразу получите слет с гарантии (хотя я уверен, что и теперешний лоссней в вертикальном положении не только запустится, но и точно отработает срок достаточный для получения установщиками от Вас оплаты за оборудование и работы).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.9.2019, 18:19
Сообщение #4





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(vsklokoch @ 4.9.2019, 15:21) *
Нет там никакого удаления конденсата.
Модели, насколько память не изменяет, до 2016 года года можно было ставить и на потолок и на стену (поэтому и в сети картинок хватает).
Те лосснеи, что я тогда ставил на стену лет 6...8 назад, работают до сих пор (а что им сделается?).

А потом появилось ограничение.
Можно только гадать с чем оно связано (возможно, удешевили подшипники двигателей), но при вертикальной установке сразу получите слет с гарантии (хотя я уверен, что и теперешний лоссней в вертикальном положении не только запустится, но и точно отработает срок достаточный для получения установщиками от Вас оплаты за оборудование и работы).



Монтажная инструкция на Lossnay с сайта МЕ Россия

Не наблюдаю запрета на вертикальный монтаж ни на одну из моделей Lossnay

По поводу образования конденсата есть указанние: При использовании изделия в месте воздействия высоких температур и влажности (40 °C или выше, 80% отн. влажн. или выше), или в местах частого образования тумана, в основной части может конденсироваться влага, что может привести к накоплению конденсата в блоке. В таких условиях эксплуатировать изделие нельзя.
*Пример условия образования росы Наружный воздух: -5 °C или ниже, температура точки росы в месте установки: 10 °C или выше (Если температура внутри помещения составляет 22 °C или выше при относительной влажности 50% или выше)

Сообщение отредактировал Alex2001 - 4.9.2019, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.9.2019, 20:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



to Alex2001.
Я ж че. Мне ж пофигу. Пусть ставит. Я говорю что знаю, опираясь на свой практический опыт и общение с местным представительством производителя (не манагеров дристрибьюторов, а именно техническую службу "мицубиси"), а не сбрасываю ссылки на страницы, которые забыли обновить.
И про конденсат. Хорош грузить ТСа! Одно дело отвод конденсата от рекуператора (когда может иметь значение положение установки (не лосснея!!!)) и другое установка во влажном помещении (что в нашем случае просто запрещено независимо от положения блока).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 4.9.2019, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.9.2019, 21:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(spicin @ 4.9.2019, 13:18) *
На случай, если нет, я сделал 2 альтернативных варианта с установкой на потолке, их тоже прикрепил, если у кого будет желание покритиковать - буду благодарен smile.gif

Тройники нарисовали, каких не бывает.
В гардеробе спальни я бы лоссней устанавливать не рекомендовал (все-равно шумно).
А еще есть такая штука "балансировка"; в Вашем случае может случиться так, что на кухню уйдет весь воздух, а в одну из комнат вообще не попадет.
Вы нарисовали линии (условно считая, что как-то так пойдут условные воздуховоды), а климат в помещении определяют воздухораспределители (попробуйте погулить "схема вентилирования помещения").
А еще я бы еще погуглил про SonoDec.

Впрочем, это же просто рисунки. Критиковать особо нечего.

Для себя Вы уже все решили. Рискуйте. Риск сделать самому плохо и бессмысленно потерять деньги, примерно равен риску нарваться на псевдоспециалистов, которые еще и заломят цену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.9.2019, 22:17
Сообщение #7





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



В монтажной инструкции за 2014 год есть ограничение на способ установки Lossnay

Самая последняя ли это версия - не возьмусь утверждать.

С влажностью проще: надо следить чтобы точка росы не была достигнута.
А влажное ли это помещение - это относительно rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 5.9.2019, 11:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Alex2001 @ 4.9.2019, 22:17) *

Угум. Я как раз гадал 14-й или 16-й год. Значит с 2014-го (увы, время летит быстрее чем ощущаю).
Что до влажных помещений - часто ставил лосснеи за подшивным потолком ванны; за потоком ванны и в самой ванне - две большие разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:51