gotor88
сообщение 2.3.2018, 17:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188036



Добрый день. По проекту на объекте будут стоять приточные установки Lessar LV-WECU 3000, 1000, 400. Проблема в таблицах адресов ModBus, у заказчика их нет, тех поддержка Lessar не берет трубку. Возможно у кого-то есть таблицы адресов и настройки сети. Буду благодарен за помощь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.3.2018, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



http://lessar.com/support/documents/ там нет, енсли посмотреть в документации по вентиляции ? или лень штудировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gotor88
сообщение 5.3.2018, 10:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188036



К сожалению, нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.3.2018, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Согласен. В паспорте указано "Вентагрегат можно подключить к сети ModBus (пульт при этом не используется). По поводу адресации свяжитесь с производителем."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.3.2018, 15:49
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ищите климатпрофф, это их тема, м.б. помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.3.2018, 22:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Знаю производителя их ПВУ.
Лучше спросить напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gotor88
сообщение 6.3.2018, 10:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188036



Всем спасибо за помощь. Действительно компания Климат Проф занимается поставкой и они предоставили таблицы переменных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 22.4.2018, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Удалось подключить? А то у меня что то не получается. Может кто то подскажет.
На запрос
01 04 00 01 00 01
ответ
7F 7F FA FE FA 4E AC 00
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 22.4.2018, 21:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



ackur у вас запросы и ответы без контрольных сумм ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 22.4.2018, 23:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(manjey73 @ 22.4.2018, 21:35) *
ackur у вас запросы и ответы без контрольных сумм ?


Виноват. Запрос написал здесь без контрольной суммы.
запрос 01 01 00 02 00 01 5С 0А
ответ 7E 7E F2 FE F8 06 C2 00

запрос 01 03 00 00 00 02 С4 0B
ответ 7E 7C FE FE F2 66 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.4.2018, 9:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Что-то с каналом - ответ должен начинаться на 01. Проверьте параметры порта, правильность подключения А и В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 23.4.2018, 13:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
01 Function code 0x01 (1) - Read Coils
00 02 Starting address 0x0003 (3)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
5C 0A CRC 0x5C0A (23562)


Data package CRC error. Actual CRC is C2 00. Expected CRC is B2 85.

Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 00 Starting address 0x0001 (1)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
C4 0B CRC 0xC40B (50187)

Data package CRC error. Actual CRC is 66 70. Expected CRC is B5 8F

Интересный ответ от прибора, ругается на оба запроса. Собственно вообще странно, что прибор что-то отвечает какой либо лабудой.
где даже контрольные суммы не пробиваются.
Действительно, надо проверять линию, скорость, параметры порта

Кстати что показывает прослушка порта ? запросы соответствуют посылаемым ? а то может и в прибор лабуда уходит

Сообщение отредактировал manjey73 - 23.4.2018, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ackur
сообщение 23.4.2018, 15:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152080



Цитата(manjey73 @ 23.4.2018, 13:18) *
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
01 Function code 0x01 (1) - Read Coils
00 02 Starting address 0x0003 (3)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
5C 0A CRC 0x5C0A (23562)


Data package CRC error. Actual CRC is C2 00. Expected CRC is B2 85.

Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 00 Starting address 0x0001 (1)
00 02 Quantity 0x0002 (2)
C4 0B CRC 0xC40B (50187)

Data package CRC error. Actual CRC is 66 70. Expected CRC is B5 8F

Интересный ответ от прибора, ругается на оба запроса. Собственно вообще странно, что прибор что-то отвечает какой либо лабудой.
где даже контрольные суммы не пробиваются.
Действительно, надо проверять линию, скорость, параметры порта

Кстати что показывает прослушка порта ? запросы соответствуют посылаемым ? а то может и в прибор лабуда уходит


Скорость и др. параметры мне точно не известны. Наверное в этом причина. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.4.2018, 16:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ackur @ 23.4.2018, 15:00) *
Скорость и др. параметры мне точно не известны. Наверное в этом причина. Спасибо

Причина в преобразователе RS-485 компьютер.
У меня такое было, правда на немного другом оборудовании.
Контроллер отвечал на любой запрос (даже не по его адресу) причем
отвечал всякой х.... прям как у Вас.
Смените преобразователь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:56