> Pxc100.d Download через Rs232
zsalamandra
сообщение 8.1.2019, 6:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Здравствуйте!

Только начал изучение контроллеров Desigo, до этого работал со множеством других...

1. Можно ли залить в контроллер прикладное ПО по RS232 XWorks'ом?
2. Если нет, поможет ли в общении с данным контроллером роутер PG3.L, судя по диалоговому окну в прикрепленном скриншоте, есть способ общения посредством сетевой карты, по видимому, по протоколу BACNet/IP?
3. Возможно ли каким нибудь BACNet OPC сервером считывать теги с этого контроллера?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2019_01_08_100230.png ( 15,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 9.1.2019, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Приветствую!
1. Нет, по RS-232 льется только Firmware. Программа заливается по Lon через адаптер.
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.
3. Возможно, Bacnet браузером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 9.1.2019, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Цитата(Sigezmund @ 9.1.2019, 17:49) *
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.



т.е. перед тем как пытаться соединиться с контроллером посредством PG3.L в XWorks, нужно все равно контроллер сконфигурировать по Lon'у?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 9.1.2019, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Конечно. Если контроллер не сконфигурирован, то Xworks ом вы к нему не подключитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 9.1.2019, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.

Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 9.1.2019, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А исходники Xworks у Вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 9.1.2019, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Нет (конечно же), поэтому и свои решил написать..для других контроллеров писал..думаю с этим разберусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 9.1.2019, 18:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Боюсь, что без исходников вы не сможете новый контроллер добавить в существующую Lon сеть и вывести на АРМ.
Попробуйте сначала выяснить, что дело именно в контроллере, а не в отвалившейся от него сети. Панель РХМ20 у вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 10.1.2019, 8:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 10.1.2019, 9:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Gesytec - easylon USB interface. Такой вот заказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 10.1.2019, 9:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(zsalamandra @ 10.1.2019, 8:36) *
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?

Да, попробуйте панелью подключиться напрямую. В должны будете увидеть всю сеть и этот контроллер в том числе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 10.1.2019, 12:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Панельку подцепил: На новом контроллере естественно не вижу сайтов, но проходит тест связи, лампочку INF включал отключал. А вот когда подцепился к сети, через тот нерабочий контроллер - не вижу ничего, ни сайтов, ни тест не проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 10.1.2019, 14:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Без исходников сложно детально диагностировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 10.1.2019, 17:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



при наличии LON конвертера нельзя по новой написать программу и залить в новый контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 10.1.2019, 21:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.

Сообщение отредактировал Sigezmund - 10.1.2019, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 12.1.2019, 10:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Цитата(Sigezmund @ 10.1.2019, 21:16) *
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.


Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 12.1.2019, 23:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(Djon_79 @ 12.1.2019, 10:40) *
Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.


Интересно. То есть достаточно создать проект с таким же именем сайта? Нужно ли в новом проекте тоже создавать роутер или нет? Или старый роутер автоматически увидит новый контроллер в сети Lon?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 14.1.2019, 20:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Есть исходники на Insight! Это может помочь заменить не работающий контроллер на новый? Кстати новый контроллер с прошивкой V6.00..., нужно будет прошивку понизить до 4 ой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 15.1.2019, 9:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Исходники на инсайт итак понятно, что у вас есть. У вас же он на рабочей станции стоит. Пароль администратора есть? Если у вас инсайт 4-й версии, то новый контроллер тоже до 4й надо опустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 15.1.2019, 9:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Пароль администратора есть! Есть еще архивчик - я так понимаю это некая экспортированная информация от XWorks для Insight? там внутри файлы с расширением *.exp

Сообщение отредактировал zsalamandra - 15.1.2019, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 15.1.2019, 12:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Да, именно так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 17.1.2019, 18:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



А версию FirmWare 6.0 до 4.0 можно понизить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 18.1.2019, 15:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 19.1.2019, 7:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Цитата(Sigezmund @ 18.1.2019, 19:05) *
Конечно.


Понизил прошивку до 4 версии..без проблем..

Цитата(zsalamandra @ 9.1.2019, 19:31) *
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.

Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...



Удалось восстановить контроллер: Были на коротко замкнут конденсатор и пару защитных диодов на землю. и сгорели дорожки к разъему CLA,CLB.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 19.1.2019, 23:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Браво!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 20.1.2019, 8:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Цитата(Sigezmund @ 20.1.2019, 3:08) *
Браво!


Спасибо огромное за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 20.1.2019, 9:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



После прошивки на версию V4.0 (FWL V4.00..010, BF V4.00.084) заметил проблему: не проходил Node Setup, все советы по поводу кириллицы и оконечных терминаторов не помогли, в итоге BaseFirmware поменял на тот что в XWORKS 6.0 идет, там версия прошивки - V4.10.111. После этого конфиг прошел на ура!

Может кому пригодиться инфа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения